Иркут
Иркут
Эксперт

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2199

24.08.2021 в 18:13:14

menket написал: Иркут, вот ещё что есть для соединения, если будете делать коробку: WAGO СОЕДИНИТЕЛЬ С РЫЧАГОМ ДЛЯ СРАЩИВАНИЯ СЕРИИ 221

menket, спасибо за ответ. Ваго не хотелось бы использовать, опираюсь на информацию полученную на данном форуме, их используют в коробках, к которым есть доступ (для переодической ревизии). Мои коробки, будут закрыты натяжным потолком, их условно можно считать коробками, к которым очень затруднен доступ. Приходилось ли вам использовать гильзы гмл-п 10 от квт. в том смысле, приходилось ли вам опрессовывать в этой гильзе 4 жилы, диаметром 2,5 каждая, клещами пк-16у квт? Если да, то можете ли прокомментировать?

0
Иркут
Иркут
Эксперт

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2199

24.08.2021 в 18:16:09

BV написал:

Иркут написал: электрик установил новый накладной щит, сверху над этой нишей.

дятел. Ищите еще заложенные им мины...

BV, уже нашел, к примеру провод ПВС на линиях освещения и другие косяки

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

24.08.2021 в 18:19:59

dv_sudya написал: плохой/мокрый контакт между вилкой и розеткой

При первом попадании воды в розетку, задолго до видимых на фото электрохимических эффектов, обязано было сработать УЗО 30 мА. Почему оно не сработало? Разобрались?

0
dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 517

24.08.2021 в 18:36:13

AlexeyL написал:

dv_sudya написал: плохой/мокрый контакт между вилкой и розеткой

При первом попадании воды в розетку, задолго до видимых на фото электрохимических эффектов, обязано было сработать УЗО 30 мА. Почему оно не сработало? Разобрались?

AlexeyL, так шнайдер же, поменяю в перспективе, наследие предыдущих владельцев

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

24.08.2021 в 18:55:49

dv_sudya написал: так шнайдер же

Дык, оно понятно, что не иванов. На кнопку реагирует? Если не реагирует - есть шанс, что при таких косяках в электрике, как на фото, до перспективы не все доживут. Если реагирует - ещё хуже: значит, некоторые розетки подключены без УЗО. "Шобневыбивало" (tm)

0
dv_sudya
dv_sudya
Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 517

24.08.2021 в 19:10:04

AlexeyL написал:

dv_sudya написал: так шнайдер же

Дык, оно понятно, что не иванов. На кнопку реагирует? Если не реагирует - есть шанс, что при таких косяках в электрике, как на фото, до перспективы не все доживут. Если реагирует - ещё хуже: значит, некоторые розетки подключены без УЗО. "Шобневыбивало" (tm)

AlexeyL, мне сегодня коллеги подогнали «хорошего электрика» - его вердикт: «постваьте узо на 50а»

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

24.08.2021 в 19:12:33

AlexeyL написал: При первом попадании воды в розетку, задолго до видимых на фото электрохимических эффектов, обязано было сработать УЗО 30 мА

С чего бы вдруг ему быть обязанным срабатывать? :popcorn

0
Дымчатый
Дымчатый
Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 873

24.08.2021 в 19:27:48

В офисном щитке (на вводе) сделал замер напряжения между L-N = 230V, L-PE = 120V, N-PE (между шинами) = 45V. Где нужно (и нужно ли) искать причину такого "светофора"?

0
menket
menket
Эксперт

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

24.08.2021 в 19:45:52

Иркут, я уже не помню про ГМЛ-П. На сайте КВТ есть матрица по их применению с указанием количества жил, сечения и прочего.

Обычно перед ответственным монтажом я тренируюсь, чтобы вспомнить либо восстановить навык, т.к. делаю всё это раз в пятилетку.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

24.08.2021 в 20:09:48

dv_sudya написал: его вердикт: «постваьте узо на 50а»

Дык. "Шобневыбивало"(tm) - патентованная технология, популярная у электриков во всём мире.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

24.08.2021 в 20:18:00

dv_sudya написал: AlexeyL, Фото всего безобразия

dv_sudya, действительно, это безобразие / /

dv_sudya написал: сегодня коллеги подогнали «хорошего электрика» - его вердикт: «постваьте узо на 50а»

это 5 с плюсом :applause: зы. если электрика к объекту нужно подгонять :D , то это не электрик

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.