Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2160

24.08.2021 в 18:16:09

BV написал:

Иркут написал: электрик установил новый накладной щит, сверху над этой нишей.

дятел. Ищите еще заложенные им мины...

BV, уже нашел, к примеру провод ПВС на линиях освещения и другие косяки

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

24.08.2021 в 18:19:59

dv_sudya написал: плохой/мокрый контакт между вилкой и розеткой

При первом попадании воды в розетку, задолго до видимых на фото электрохимических эффектов, обязано было сработать УЗО 30 мА. Почему оно не сработало? Разобрались?

0
Аватар пользователя
dv_sudya

Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 508

24.08.2021 в 18:36:13

AlexeyL написал:

dv_sudya написал: плохой/мокрый контакт между вилкой и розеткой

При первом попадании воды в розетку, задолго до видимых на фото электрохимических эффектов, обязано было сработать УЗО 30 мА. Почему оно не сработало? Разобрались?

AlexeyL, так шнайдер же, поменяю в перспективе, наследие предыдущих владельцев

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

24.08.2021 в 18:55:49

dv_sudya написал: так шнайдер же

Дык, оно понятно, что не иванов. На кнопку реагирует? Если не реагирует - есть шанс, что при таких косяках в электрике, как на фото, до перспективы не все доживут. Если реагирует - ещё хуже: значит, некоторые розетки подключены без УЗО. "Шобневыбивало" (tm)

0
Аватар пользователя
dv_sudya

Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 508

24.08.2021 в 19:10:04

AlexeyL написал:

dv_sudya написал: так шнайдер же

Дык, оно понятно, что не иванов. На кнопку реагирует? Если не реагирует - есть шанс, что при таких косяках в электрике, как на фото, до перспективы не все доживут. Если реагирует - ещё хуже: значит, некоторые розетки подключены без УЗО. "Шобневыбивало" (tm)

AlexeyL, мне сегодня коллеги подогнали «хорошего электрика» - его вердикт: «постваьте узо на 50а»

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20723

24.08.2021 в 19:12:33

AlexeyL написал: При первом попадании воды в розетку, задолго до видимых на фото электрохимических эффектов, обязано было сработать УЗО 30 мА

С чего бы вдруг ему быть обязанным срабатывать? :popcorn

0
Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 692

24.08.2021 в 19:27:48

В офисном щитке (на вводе) сделал замер напряжения между L-N = 230V, L-PE = 120V, N-PE (между шинами) = 45V. Где нужно (и нужно ли) искать причину такого "светофора"?

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

24.08.2021 в 19:45:52

Иркут, я уже не помню про ГМЛ-П. На сайте КВТ есть матрица по их применению с указанием количества жил, сечения и прочего.

Обычно перед ответственным монтажом я тренируюсь, чтобы вспомнить либо восстановить навык, т.к. делаю всё это раз в пятилетку.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

24.08.2021 в 20:09:48

dv_sudya написал: его вердикт: «постваьте узо на 50а»

Дык. "Шобневыбивало"(tm) - патентованная технология, популярная у электриков во всём мире.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

24.08.2021 в 20:18:00

dv_sudya написал: AlexeyL, Фото всего безобразия

dv_sudya, действительно, это безобразие / /

dv_sudya написал: сегодня коллеги подогнали «хорошего электрика» - его вердикт: «постваьте узо на 50а»

это 5 с плюсом :applause: зы. если электрика к объекту нужно подгонять :D , то это не электрик

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2160

24.08.2021 в 21:55:57

menket написал: Иркут, я уже не помню про ГМЛ-П. На сайте КВТ есть матрица по их применению с указанием количества жил, сечения и прочего.

Обычно перед ответственным монтажом я тренируюсь, чтобы вспомнить либо восстановить навык, т.к. делаю всё это раз в пятилетку.

menket, по поводу этих гильз, мне уже здесь подсказали, что в этой гильзе, жмется 4 жилы по 2,5 каждая. Подумал, вдруг вы заметили недожим или наоборот, избыточный обжим. Это мне так, для общего развития)

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

24.08.2021 в 22:16:02

Radio написал: Чем бюджетные шэ и абебе они лучше.

Ждал,если честно ваш пост... На мой взгляд,указанные линейки от SE и ABB, думаю все же не начальные.Предположу,что есть отличия от начальных линеек Изи 9 и Базик. На счет брендовости и стоимости согласен с вашим мнением. Но неоднократно читая темы,посвещенные выбору модульки здесь, встретил явное неприятие по качеству к продукции как ИЭК,так и декрафт,ЕКФ,ТДМ. Хотя самому приходилось работать и эксплуатировать бюджетные изделия вышеуказанных производителей.Особо негативного ничего не припоминаю...

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20723

24.08.2021 в 22:58:23

Andrey80 написал: встретил явное неприятие по качеству к продукции как ИЭК,так и декрафт,ЕКФ,ТДМ. Хотя самому приходилось работать и эксплуатировать бюджетные изделия вышеуказанных производителей.Особо негативного ничего не припоминаю...

Так вы больше своим глазам доверяете или тому, что на заборе написано? :a

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

24.08.2021 в 23:04:09

Radio, Дело не в этом... У меня не те объемы,да и по профилю работы не столько электромонтажа,как у местных мастеров. Потому интересуюсь собственно...

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

25.08.2021 в 00:25:20

dv_sudya написал: Фото всего безобразия

PE зачётно :net: