Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

24.08.2021 в 08:50:05

jaja, На мой взгляд сравнивать стоит. На счет "какой нибудь" точно не стоит рассматривать как вариант... И чем Иэк или декрафт, лучше бюджетных SE или ABB? Хотя на прежнем месте жительства сам ставил Декрафт,проблем с ним не было.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

24.08.2021 в 10:46:54

Andrey80 написал: Если сравнивать данную серию с серией SH 200L от АВВ и Леграндом?

однозначно интереснее

Andrey80 написал: В чем подвох?

всё течёт , всё изменяется (с)

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111793

24.08.2021 в 11:43:23

Иркут написал: электрик установил новый накладной щит, сверху над этой нишей.

дятел. Ищите еще заложенные им мины...

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

24.08.2021 в 12:37:56

Иркут, вот ещё что есть для соединения, если будете делать коробку: WAGO СОЕДИНИТЕЛЬ С РЫЧАГОМ ДЛЯ СРАЩИВАНИЯ СЕРИИ 221

0
Аватар пользователя
dv_sudya

Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 508

24.08.2021 в 12:42:22

На входе в дом стоит УЗО АВВ на 40а/300 мв, после него два трехфазных автомата на 25а (на котел, насос, бойлер и т.п.) и на 16а (на свет/розетки)+ группа автоматов на свет/розетки по этажам. Без видимой внешней причины в 5 утра начало срабатывать УЗО, после включения работает минут 5-10 и срабатывает. Автоматы не срабатывают. Холодильники, термопоты и прочих потребителей отключал - проблема сохраняется. Как я понимаю, если утечка то УЗО будет срабатывать сразу после включения. Если КЗ или перегрев кабеля будет срабатывать автомат. В чем может быть причина? Не может же утечка появляться через время? Тем более в проводке (раз бытовые приборы мы исключили). УЗО такое:

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

24.08.2021 в 14:28:14

dv_sudya написал: УЗО АВВ на 40а/300 мв,

Нюанс в том, что для срабатывания УЗО номиналом в 300 мА нужен ток утечки минимум 150 мА. И если эта утечка идёт с фазы на землю, то получается примерно 30 ватт мощности. Маленький паяльник. Неспроста такое УЗО называют "противопожарным". Поэтому если нет запахов дыма или нагретого пластика, то имеет смысл начать с поиска утечки с нуля на ноль, т.е., ошибки в разводке и коммутации нулевого провода. Простое замыкание нуля на корпус или землю может давать такой нестабильный эффект без выделения мощности в месте замыкания.

0
Аватар пользователя
Denter

Местный

Регистрация: 24.08.2021

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

24.08.2021 в 14:38:13

Приветствую!Помогите советом.Можно ли одной линией с освещением на кухню(NYM 3*1,5 ;АВ 10ам)запитать вытяжку и телевизор?...Освещение,одна светодиодная "люстра"

0
Аватар пользователя
dv_sudya

Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 508

24.08.2021 в 14:45:55

AlexeyL, Фото всего безобразия

0
Аватар пользователя
marafon

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Липецк

Сообщений: 171

24.08.2021 в 15:05:21

постоянно каждый день в деревне, в жилом секторе в розетке, днем 241 вольт вечером 190 , чем это чревато для бытовой технике домашней. Хочу как то указать на это или зацепится что бы РЭС нашел кто ворует что даже лампочка моргает прежде чем проседает. Или разгрузить мою фазу на столбах. Не хотелось бы что бы из за меня всех соседей проверяли, дома частные, хотелось бы более мене мягкое письмо составить. Например включите на замену ТП на 22 год в связи....

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

24.08.2021 в 15:38:47

dv_sudya написал: Фото всего безобразия

По фото такое не диагностируется и не лечится.

Первое действие: при выключенном УЗО померять сопротивление между нулём под УЗО и заземлением. Должна быть "изоляция", бесконечность на максимальном диапазоне. А что на самом деле?

0
Аватар пользователя
dv_sudya

Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 508

24.08.2021 в 16:50:03

AlexeyL написал:

dv_sudya написал: Фото всего безобразия

По фото такое не диагностируется и не лечится.

Первое действие: при выключенном УЗО померять сопротивление между нулём под УЗО и заземлением. Должна быть "изоляция", бесконечность на максимальном диапазоне. А что на самом деле?

AlexeyL, на самом деле см. ниже, надо было посудомойку хилти брать, бош уже давно не тот)) на самом деле двойная розетка под раковиной с одним занятым гнездом то еще решение. Мне больше интересно почему от кз автоматы на 16а ни первый ни второй по цепи не сработали. Или узо быстрее срабатывает? Или это не кз а плохой контакт с постепенным прогоранием и утечкой на землю?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20723

24.08.2021 в 17:21:05

Andrey80 написал: И чем Иэк или декрафт, лучше бюджетных SE или ABB?

Чем бюджетные шэ и абебе они лучше. Не забывайте, что в этих шэ и абебе 95% цены накручено за бренд. А у иека и декрафта всего процентов по 15, остальное честный автомат.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

24.08.2021 в 17:33:01

dv_sudya написал: а самом деле двойная розетка под раковиной

...в зоне "1" прямо запрещена. См. правила установки розеток по отношению к источникам воды, ПУЭ 7.1.47 и ГОСТ ГОСТ Р 50571.7.701-2013 раздел 701.

dv_sudya написал: Или это не кз а плохой контакт с постепенным прогоранием и утечкой на землю?

Что-то такое. Явно не КЗ, и явно с участием PE.

Главный и жизненно важный вопрос: почему не сработало первым групповое УЗО 30 мА при первых признаках утечки?

0
Аватар пользователя
dv_sudya

Местный

Регистрация: 16.08.2021

Гатчина

Сообщений: 508

24.08.2021 в 18:08:40

AlexeyL написал:

dv_sudya написал: а самом деле двойная розетка под раковиной

...в зоне "1" прямо запрещена. См. правила установки розеток по отношению к источникам воды, ПУЭ 7.1.47 и ГОСТ ГОСТ Р 50571.7.701-2013 раздел 701.

dv_sudya написал: Или это не кз а плохой контакт с постепенным прогоранием и утечкой на землю?

Что-то такое. Явно не КЗ, и явно с участием PE.

Главный и жизненно важный вопрос: почему не сработало первым групповое УЗО 30 мА при первых признаках утечки?

AlexeyL, вскрытие показало что скорее плохой/мокрый контакт между вилкой и розеткой, провода девственные. Не уверен что переделал по ПУЭ, но лучше чем было)

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2160

24.08.2021 в 18:13:14

menket написал: Иркут, вот ещё что есть для соединения, если будете делать коробку: WAGO СОЕДИНИТЕЛЬ С РЫЧАГОМ ДЛЯ СРАЩИВАНИЯ СЕРИИ 221

menket, спасибо за ответ. Ваго не хотелось бы использовать, опираюсь на информацию полученную на данном форуме, их используют в коробках, к которым есть доступ (для переодической ревизии). Мои коробки, будут закрыты натяжным потолком, их условно можно считать коробками, к которым очень затруднен доступ. Приходилось ли вам использовать гильзы гмл-п 10 от квт. в том смысле, приходилось ли вам опрессовывать в этой гильзе 4 жилы, диаметром 2,5 каждая, клещами пк-16у квт? Если да, то можете ли прокомментировать?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу