Raskat написал 12.04.2025 в 17:27
так наверное понятней будет
Куда напряжение пропало. ) Вместо скрутки, дохлый скрутыш.
12.04.2025 в 17:39:35
Raskat написал 12.04.2025 в 17:27
так наверное понятней будет
Куда напряжение пропало. ) Вместо скрутки, дохлый скрутыш.
Да, ни фига.
12.04.2025 в 17:40:04
BV, Контрольную лампу одним концом подключить на второй выход переключателя а второй конец по очереди попробовать с каждым из желтых? Если загорелась люстра - то этот желтый переткнуть на второй переключатель на выход, так? А что делать с желтым который идет с щитка?
12.04.2025 в 17:47:39
Raskat написал 12.04.2025 в 17:40
А что делать с желтым который идет с щитка?
Изолентой
12.04.2025 в 18:16:44
BV, Все получилось, теперь в комнате светло :) Большое спасибо за подсказки.
12.04.2025 в 20:04:44
BV написал 12.04.2025 в 15:00
Отрезать, перетянуть, поставить "бочку"-соединитель на каждый
BV, я не желаю так поступать, кабель цельный и резать его для перетяжки. Бочонки создают потери на кабеле. Не для этого я тянул цельные кабеля чтобы потом их разрезать из-за долбанного тонкого проводка. И долбанной единственной существующей гофры под полом.
Все-таки решал ставить отдельно розетку на этажном щите выводить для абонентского операторского терминала. От абоненсткого терминала PON витая пара существующая до квартиры.. В самой квартире роутер WI-FI с раздачей интернета по кабелям и радиосвязи.
BV само собой результат будет только при протяжки всей гурьбой, пучком кабелей (четыре штуки: 2ТВ + витая пара + оптоволокно). Связать часто плотно и втянуть через струну проволоки.
Но что поделать, попрошу монтажников оставить оптоволоконный кабель 20 метров с запасом. Для последующих возможных изменений.
Вы одобряете такое положение дел ? С установкой розетки в этажном общем щите. Для установки быстрого интернета в квартиру. Чем то нужно жертвовать, либо отдельная розетка в щите от автомата С63. Либо разрезать кабеля и заниматься протяжкой. Я выбрал пока такой вариант с розеткой, возможно постоянный (или временный) .
12.04.2025 в 20:22:23
молоток написал 12.04.2025 в 20:04
Вы одобряете такое положение дел ? С установкой розетки в этажном общем щите
Это только ваши решения. Если вы отвергаете одно, то остается другое. Третьего не было.
Сброс можно через ВЭБ интерфейс.
Вай фай кстати отключите на PON девайсе.
12.04.2025 в 20:27:58
BV, абонентский терминал PON (его разновидности) коробка маленькая, и у нее нет WI-FI. Просто маленькая коробочка OLT (ONU) оптический терминал, в который втыкается оптический кабель от провайдера, и имеется выход на витую пару для роутера. Больше чем уверен.
Спасибо за поддержку ! Через ВЕБ понял. надеюсь.
И в целом, благодарю всех товарищей BV, haramamburu, и MADONNA за советы по выведению отдельной розетки. Хорошего настроения !
12.04.2025 в 20:31:16
молоток написал 12.04.2025 в 20:27
Я так полагаю будет. Больше чем уверен.
Узнавайте....
Можно и ваш поставить, можно и арендный от провайдера.
12.04.2025 в 20:33:00
BV, арендный роутер от провайдера будет в квартире, хотя и свой имеется. Также абонентсткий терминал от оператора на этаже, и кабель оставят от оператора... Беру всё по максимуму от оператора)). Всем удачи !!! ЧТоб у вас все гладко и без проблем происходило, на легком..
16.04.2025 в 19:20:00
Час добрый ! Оказался в сложной ситуации .В советской панельке 3 ком.газ (1965) ливневка иногда затапливала проводку алюм. в перекрытии. УЗО обесточивало на несколько дней .От щита по перекрытию в квартиру входит только провод на верхний свет ,а линия розеток видимо когда то от пролива накрылась и ЖЭК просто подключил их к выводам верхнего света у входной двери ☹️ .Есть ещё два подключения по стене кабель канал -стиралка и розетка над дверью интернет. О нормальном ремонте не мечтаем , но так тоже не жизнь. Начитался тем форумных и решил как то поправить дело своими силами ( электромонтажник) .Теплых полов делать не собираюсь ,свет светодиоды. В щите через дверь от соседей при реконструкции дома перед счётчиком поставили УЗО , его оставлю ,после счётчика убираю автоматы и ставлю вводной двухполюсный автомат Легранд ТХ3 С25 от него ввод в квартиру ВВГнг(А)-ls 2х4 однопроволочный гост (тройной с учётом очень далёкой реконструкции вряд ли нужен ?) ,провод старый сидит намертво и по каналу в плите не протащить придется делать ввод кабель каналом над соседской двери и вводить в щель между железной входной дверью и потолком.Кабель канал двойной , по нему и интернет пустим.Щиток квартирный (фото) всё легранд двухполюсное , ДИФ электромеханический .На входе DX3 B25 далее DX3-ID 25A 30mA далее на три линии (стиралка, розетки кухня комната , две комнаты) TX3 B16 и верхний свет светодиоды B10. Соединение автоматов двухполюсной гребёнкой. По квартире на розетки кабель каналом ВВГнг(А)-ls 2х2.5 . Верхний свет придётся подключаться к старой алюм. проводке или болтом или ВАГО с пастой . Щиток легранд у двери , место только на внешней стене ванной у входной двери. Ввод кабельканалом нарушение , а что делать? Штробить , да над соседской дверью ? Мне бы каналы закрепить и не повредить проводке соседей . Вводной провод выбрать плоский или круглый ? В общем покритикуйте пожалуйста мой проект и дайте совет ! Буду премного благодарен ! Эту же тему выложил на другом форуме т.к. время подгоняет ,а там тишина.
16.04.2025 в 19:31:45
белиберда, Перетянуть обычно можно если освободить вход и выход.
Штробить на лестнице не надо. Короба можно попробовать приклеить - тогда дюбелей поменьше нужно.
В каналах панелей тоже как правило можно, но есть исключения.
Кабель лучше 3х и круглый - на этом много не наэкономите.
Ваго с пастой не надо - горят. Можно спаять с флюсом "для алюминия". Или обжать в луженой медной гильзе со смазкой.
На 3шку - лучше разделить все на 2шт УЗО.
Можно добавить реле напряжения - Новотек, Меандр, Велрок и тд.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу