dv_sudya написал: дальше вот так:
ничего не видно :eek: :scare а Вы качественно умеете фотографировать? :popcorn зы. от Вас уже столько вопросов, что Вам нужно создать отдельную тему, а не здесь спрашивать
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
30.08.2021 в 08:14:07
ZooZoo написал:
dv_sudya написал: дальше вот так:
ничего не видно :eek: :scare а Вы качественно умеете фотографировать? :popcorn зы. от Вас уже столько вопросов, что Вам нужно создать отдельную тему, а не здесь спрашивать
ZooZoo, смотря на чем просматривать) а вопрос от меня один, дальше уже беседа))
30.08.2021 в 10:18:47
dv_sudya написал: AlexeyL, дальше вот так:
По этим фото понятно одно: проблема есть, и она серьёзная. Опасная для жизни.
Возможно, что у вас неправильно, непОлно сделанная система TT. Корпус металлического распределительного щита явно не защищён УЗО - и, возможно, не только этот корпус. При замыкании фазы на любой заземлённый предмет мимо УЗО в системе TT получается потенциал фазы на всех заземлённых предметах в доме без шансов на отключение.
Возможно, у вас система TN-C-S в аварийном состоянии. На это намекает измеренное Вами напряжение между N и PE.
Надо рисовать схему с натуры.
30.08.2021 в 11:03:29
AlexeyL написал:
dv_sudya написал: AlexeyL, дальше вот так:
По этим фото понятно одно: проблема есть, и она серьёзная. Опасная для жизни.
Возможно, что у вас неправильно, непОлно сделанная система TT. Корпус металлического распределительного щита явно не защищён УЗО - и, возможно, не только этот корпус. При замыкании фазы на любой заземлённый предмет мимо УЗО в системе TT получается потенциал фазы на всех заземлённых предметах в доме без шансов на отключение.
Возможно, у вас система TN-C-S в аварийном состоянии. На это намекает измеренное Вами напряжение между N и PE.
Надо рисовать схему с натуры.
AlexeyL, общее узо, то что в нижнем ряду второе слева, прекрасно срабатывало когда была утечка с фазы на землю в розетке
30.08.2021 в 11:31:26
dv_sudya написал: общее узо, то что в нижнем ряду второе слева, прекрасно срабатывало когда была утечка с фазы на землю в розетке
Но совершенно не факт, что оно сработает при замыкании где-то внутри щита. А такое замыкание вполне возможно: учтите что разводка в щите без двойной изоляции рядом с железом, иногда острым.
В системе TN такое замыкание приводит к срабатыванию вводного автомата. В системе TT - только к появлению фазы на всех заземлённых предметах в доме. Поэтому паранойя оправдана.
30.08.2021 в 11:45:33
AlexeyL написал:
dv_sudya написал: общее узо, то что в нижнем ряду второе слева, прекрасно срабатывало когда была утечка с фазы на землю в розетке
Но совершенно не факт, что оно сработает при замыкании где-то внутри щита. А такое замыкание вполне возможно: учтите что разводка в щите без двойной изоляции рядом с железом, иногда острым.
В системе TN такое замыкание приводит к срабатыванию вводного автомата. В системе TT - только к появлению фазы на всех заземлённых предметах в доме. Поэтому паранойя оправдана.
AlexeyL, и как окончательно определить систему заземления? Электрохозяйство досталось вместе с домом, один электрик делал, другой переделывал, оба пропали из поля зрения прежнего хозяина.
30.08.2021 в 11:55:04
dv_sudya написал: и как окончательно определить систему заземления?
Составлением схемы щита. Это всё равно нужно делать. Для начала, проследить и нарисовать всю разводку нуля от ввода.
И в любом случае категорически рекомендуется срочно заменить нулевую шину во вводном щите на что-то адекватное наподобие РБП-95. Зажимать СИП торцом винта прямо запрещено; при отгорании последствия будут в любой системе заземления, но в TN-C-S будет хуже.
30.08.2021 в 12:43:37
dv_sudya написал: AlexeyL, и как окончательно определить систему заземления? Электрохозяйство досталось вместе с домом, один электрик делал, другой переделывал, оба пропали из поля зрения прежнего хозяина.
Найти профессионала - инженера электрика, который иногда и монтаж выполняет
30.08.2021 в 16:33:20
Здравствуйте, в доме смонтированы коробки, в части их кабель в гофре заведен без уплотнительной резинки (сальника). их просто выкинули наделав при этом дополнительных отверстий...Подрядчик утверждает, что замечание не обоснованное и отсутствие сальника и новых отверстий ни на что не влияет. Понятное дело, что я как заказчик могу не принимать и не оплачивать ему эти коробки, сославшись на конструкцию, степень защиты и тд., но хотелось бы как-то обосновать, подкрепить свои слова нормативным документом, обязывающий сохранять ввод в коробку через уплотнительную резинку, сальник и тд. подскажите если ли такой !? Коробка распределительная DKC 120х80х50мм IP55 с кабельными вводами (53900)
30.08.2021 в 20:16:55
Maksim_78, если хочется сохранить хоть какой
30.08.2021 в 20:18:21
Maksim_78, если хочется сохранить хоть какой IP, то не надо вообще гофру в сальники заводить. ежели же защита от брызг особо не нужна, то со щелями даже лучше
30.08.2021 в 20:34:01
Maksim_78 написал: Здравствуйте, в доме смонтированы коробки, в части их кабель в гофре заведен без уплотнительной резинки (сальника). их просто выкинули наделав при этом дополнительных отверстий...Подрядчик утверждает, что замечание не обоснованное и отсутствие сальника и новых отверстий ни на что не влияет. Понятное дело, что я как заказчик могу не принимать и не оплачивать ему эти коробки, сославшись на конструкцию, степень защиты и тд., но хотелось бы как-то обосновать, подкрепить свои слова нормативным документом, обязывающий сохранять ввод в коробку через уплотнительную резинку, сальник и тд. подскажите если ли такой !? Коробка распределительная DKC 120х80х50мм IP55 с кабельными вводами (53900)
Maksim_78, фото покажите, что и как
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
30.08.2021 в 20:36:37
dv_sudya написал: вопрос от меня один, дальше уже беседа))
тему свою создавайте, а то Вы любите поболтать, как я погляжу, т.е. Ваша беседа м.б. бесконечна и засирает данную тему )