06.09.2021 в 17:34:55
sss10, выключатель неправильно подсоединён.
09.09.2021 в 20:46:27
Доброго времени суток. Проблема: Сделали ремонт в ванной комнате установили вентилятор вытяжки, который можно включать отдельной клавишей, однако вентилятор не реагирует на клавишу, пока не включена вторая, т.е. пока не включено освещение. Мастер, который делал ремонт, очевидно, сделал что-то не так. Т.к. уже натянут полоток другим мастером, вызывать которого, для переделки проводки, в ближайшие пару дней нет возможности, хочу уточнить: Может ли мастер в выключателях сделать что-либо, чтобы восстановить раздельное управление вентилятором и освещением.
09.09.2021 в 21:02:52
Japonec написал: Доброго времени суток. Проблема: Сделали ремонт в ванной комнате установили вентилятор вытяжки, который можно включать отдельной клавишей, однако вентилятор не реагирует на клавишу, пока не включена вторая, т.е. пока не включено освещение. Мастер, который делал ремонт, очевидно, сделал что-то не так. Т.к. уже натянут полоток другим мастером, вызывать которого, для переделки проводки, в ближайшие пару дней нет возможности, хочу уточнить: Может ли мастер в выключателях сделать что-либо, чтобы восстановить раздельное управление вентилятором и освещением.
Japonec, Здравствуйте а почему Вы спрашиваете здесь, а не того, кто вам будет делать переключение? Он ведь точно объект видел. А Вы даже свои фото не показали. зы. мастер, что Вам делал - дебил. Вы его на авито нашли или где? :popcorn
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.09.2021 в 21:13:49
ZooZoo, на счёт мастера не поспоришь, пока ремонт делал - уже столько нервов испортил гад такой.
Что интересно, в туалете подключил всё верно, клавиши раздельно управляют освещением и вентилятором.
А здесь спрашиваю, потому что нужно компетентное мнение.
Мастер сказал, мол я поковыряюсь в переключателе и что-то придумаю. Хочу поинтересоваться у знающих людей, такое возможно?
Выключатель:
09.09.2021 в 21:30:49
Japonec написал: ZooZoo, на счёт мастера не поспоришь, пока ремонт делал - уже столько нервов испортил гад такой. Что интересно, в туалете подключил всё верно, клавиши раздельно управляют освещением и вентилятором. А здесь спрашиваю, потому что нужно компетентное мнение. Мастер сказал, мол я поковыряюсь в переключателе и что-то придумаю. Хочу поинтересоваться у знающих людей, такое возможно? Выключатель:
Japonec, ну, раз он в туалете все верно сделал, то и здесь возможно :) зы. насчет "поковыряюсь" - нет такого слова в лексиконе норм электрика. пусть у себя в заднице ковыряется.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
09.09.2021 в 21:36:42
ZooZoo, да какой он, к чёртовой бабушке, электрик... Правильно сказали, спонтанно нашёл мастера где-то в сети, договорились что будет делать ремонт, а на финальной стадии такой высер от него... Я вот понять хочу, как может быть такое и что он сделал не так. Мало ли, может придётся самому переделывать, т.к. хочется уже сапогом ему по труселям всыпать, могу не удержаться... Схема подключения простая же:
09.09.2021 в 21:52:48
Japonec, схема норм просто один проводок он не туда подключил
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
10.09.2021 в 05:46:12
Здравствуйте, можно ли по ряду 2P УЗО в щите, раздать фазу и ноль одной двухфазной шиной гребенкой, чтобы перемычки не городить?
10.09.2021 в 09:50:02
ZooZoo написал: один проводок он не туда подключил
Два... вернее перепутал местами провод освещения и фазу.
10.09.2021 в 10:01:21
Japonec написал: Доброго времени суток. Проблема: Сделали ремонт в ванной комнате установили вентилятор вытяжки, который можно включать отдельной клавишей, однако вентилятор не реагирует на клавишу, пока не включена вторая, т.е. пока не включено освещение. Мастер, который делал ремонт, очевидно, сделал что-то не так. Т.к. уже натянут полоток другим мастером, вызывать которого, для переделки проводки, в ближайшие пару дней нет возможности, хочу уточнить: Может ли мастер в выключателях сделать что-либо, чтобы восстановить раздельное управление вентилятором и освещением.
Japonec, стоит на работе один такой выключатель... Работает именно так - пока левая клавиша не включена, вторая не работает. У выключателя три клеммы для проводов. Возможно не только в электрике дело, но и в выключателе?
10.09.2021 в 10:05:50
290416, естественно, только желательно чтобы шина 2Р была одного бренда что и АВ.
таймминг с 4,30. Подключить гребёнку такими клеммами
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.09.2021 в 10:18:59
Alex___dr написал: Возможно не только в электрике дело, но и в выключателе?
Да ни при чем тут выключатель, дело именно в подключении 2 (двух) проводков.
10.09.2021 в 10:33:37
Inter, логику включаем - Вы пишите
Japonec написал: однако вентилятор не реагирует на клавишу, пока не включена вторая, т.е. пока не включено освещение.
Значит что? Значит питающая фаза подключена через второю клавишу. Фото выключателя со стороны контактов в студию.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.09.2021 в 10:42:23
AlexeyL написал:
dv_sudya написал: и как окончательно определить систему заземления?
Составлением схемы щита. Это всё равно нужно делать. Для начала, проследить и нарисовать всю разводку нуля от ввода.
И в любом случае категорически рекомендуется срочно заменить нулевую шину во вводном щите на что-то адекватное наподобие РБП-95. Зажимать СИП торцом винта прямо запрещено; при отгорании последствия будут в любой системе заземления, но в TN-C-S будет хуже.
AlexeyL, если про РБП-95: 1) можно СИП зажимать в таком виде как есть - один сверху один снизу? 2) N и PE провода можно зажимать по несколько в клемму? (их получается 6 на 4 зажима).
10.09.2021 в 10:50:22
megrad написал: Inter, логику включаем
включил, разумеется
megrad написал: Japonec написал: однако вентилятор не реагирует на клавишу, пока не включена вторая, т.е. пока не включено освещение.
Значит что? Значит питающая фаза подключена через второю клавишу.
абсолютная истина-фаза подключена к тому контакту, куда должен подключаться провод освещения. И наооборот-провод освещения подключен туда-где должна подключаться фаза... и что не так по Вашему в моей логике?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.