Иркут написал: счётчик занимает 4-5 модулей.
С 1 января ставятся такие или , а у них размеры больше.
28.11.2021 в 17:36:51
Иркут написал: счётчик занимает 4-5 модулей.
С 1 января ставятся такие или , а у них размеры больше.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.11.2021 в 17:38:37
dokar написал:
MaSeVi написал:
Иркут написал: думаю места мало в щите будет
Как минимум одну шинку можно поставить в держатель клемм, плюс Вам любой из штатных не хватит под РЕ. Счётчик сколько модулей занимает?
MaSeVi, Больше одного, под один винтик на РЕ и N - не собираться ?)))
dokar, здравствуйте, на фото видно, там одна шина с двумя колодками, под рабочий и защитный ноль. Если я вас правильно понял, под один винт, можно затягивать две жилы? Это разрешенно?
28.11.2021 в 17:39:37
Иркут написал: под один винт, можно затягивать две жилы?
Да.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.11.2021 в 17:42:04
ilina написал: Можно ли установить стиральную машину под полотенцеушителем, подключенным к системе отопления или горячего водоснабжения?
Собственнику можно всё. Одно правило - розетка должна находится 0,5 м от водоводов.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.11.2021 в 18:07:31
28.11.2021 в 18:49:39
Иркут написал: под один винт, можно затягивать две жилы? Это разрешенно?
Конечно.
28.11.2021 в 19:27:52
dokar, здравствуйте, на фото видно, там одна шина с двумя колодками, под рабочий и защитный ноль. Если я вас правильно понял, под один винт, можно затягивать две жилы? Это разрешенно?
Иркут, Пусть товарищи , которые кот. говорят, что это запрещено , укажут норму . Если бы речь шла о ГЗШ, то там действительно под каждое присоединение обязан быть свой болт . Здесь же рнчь всего лишь о квартирном щитке .
Да, ни фига.
28.11.2021 в 19:35:53
ilina написал: а можно перевести на обычный язык?)
Комп или форум глючат . Извините за мешанину .
Да, ни фига.
28.11.2021 в 20:02:25
Иркут написал: под один винт, можно затягивать две жилы? Это разрешено?
ГОСТ 32395-2013 6.3.6 Для каждого нулевого рабочего проводника N и нулевого защитного проводника PE должен быть отдельный зажим.
28.11.2021 в 23:24:18
megrad написал:
Иркут написал: счётчик занимает 4-5 модулей.
С 1 января ставятся такие или , а у них размеры больше.
megrad, один из данных счётчиков, в ширину 102 мм. а это 6 модулей. Места в щите хватит, это если не занимать колодкой, место на дин-рейке. На крайний случай, можно отказаться от реле напряжения, также можно по две линии, садить под один автомат. Как вариант, добавить 1 колодку для рабочего нуля, а защитный ноль, временно запустить под один винт, по две жилы, всё равно в доме нет заземления и кап. ремонт не скоро. В эту пластиковую шину (которая указанна стрелочкой) можно вставить ещё одну колодку, верно?

28.11.2021 в 23:35:05
megrad, BV, Radio, dokar, всё-же норма запрещающая затягивать две жилы, под один винт есть и Юрка, дал ссылку на неё. Можно предположить, что данное действие, не ухудшит электробезопасность квартирной проводки. Или как вариант, добавить 1 колодку для рабочего нуля, а защитный ноль, временно запустить под один винт, по две жилы, всё равно в доме нет заземления и кап. ремонт не скоро.