Есть ли принципальные отличия между НШВИ и НШП (или любой другой штифтовый или вилочный) в области применения? Делал в гараже с НШВИ, но на относительно толстых сечениях совсем не понравилось как оно в клеммах зажимается, поэтому часть переделал. А сейчас нужно в этажном щитке ковыряться, там сечение проводов 10 мм² - вот не знаю что лучше поставить.
Мне вот такие очень нравятся, но они не во все клеммы подходят:
30.11.2021 в 11:27:29
Dron/9K написал: Делал в гараже с НШВИ, но на относительно толстых сечениях совсем не понравилось как оно в клеммах зажимается
Скажите, что конкретно вам не понравилось? На каких сечениях? Наконечники плохо держались в клеммах?
Dron/9K написал: там сечение проводов 10 мм² - вот не знаю что лучше поставить.
Вот на фото ншви10 и 2х10 (т.е. 20), всё прекрасно зажимается. Очень трудно понять, что вы имеете в виду, когда говорите, что что-то не понравилось.
30.11.2021 в 11:30:18
Dron/9K написал: там сечение проводов 10 мм² - вот не знаю что лучше поставить.
Вот на фото ншви10 и 2х10, всё прекрасно зажимается. Очень трудно понять, что вы имеете в виду, когда говорите, что что-то не нравится.
30.11.2021 в 16:08:16
Radio написал: На каких сечениях? Наконечники плохо держались в клеммах?
сечение - 10 мм². не понравилось состояние проводника в случае его отсоединения. Т.е. когда собираешь с первого раза - норм, но если нужно отсоединить и присоединить заново, то вид у наконечника какой-то совсем убогий, особенно если речь о клеммах, где непосредственно винт прижимает проводник.
Вторая проблема - клеммы на контакторах (тех что попались мне, знаю что они разные у разных моделей) и других устройствах, где винт проходит насквозь, а проводники засовываются справа и слева, такие толстые кабеля поодиночке приводят к перекосу прижимающей их гайки. Это наверное фобии, но мне кажется, что так прижимать не правильно, поэтому там я использую вилочные наконечники.
Из чего делаю вывод, что область применения НШВИ - это контакты, конструкция которых аналогична совреммным АВ, а в остальных случаях нужно использовать штифтовые или вилочные наконечники. Вот и думаю, может вообще отказаться от НШВИ на силовых цепях? :)
30.11.2021 в 16:50:34
Radio написал: на фото ншви10 и 2х10 (т.е. 20),
:applause:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
30.11.2021 в 17:46:10
megrad, :p
И это пройдёт ...
30.11.2021 в 17:48:31
Dron/9K написал: не понравилось состояние проводника в случае его отсоединения. Т.е. когда собираешь с первого раза - норм, но если нужно отсоединить и присоединить заново, то вид у наконечника какой-то совсем убогий
А как вы себе это представляли? :eek: Всё именно так и должно быть. Деформация — залог надежного соединения. При нормально затянутой клемме наконечник не может не сплющиваться. Это фича, а не бага.
Dron/9K написал: а в остальных случаях нужно использовать штифтовые или вилочные наконечники.
Ну вы себе таким образом создадите лишние переходные сопротивления, только и всего. И да, жила, если её вынуть из этого ншп, один фиг будет иметь убогий вид. Что вы выиграете, перенеся деформацию с одного места на другое? :popcorn
Я бы еще мог понять, если бы была какая-то нужда перевинчивать эти проводочки ежедневно, на протяжении ряда лет. Но нет же, раз зажал и забыл навсегда.
Dron/9K написал: Это наверное фобии
Наверное. Я не психиатр.
30.11.2021 в 17:50:16
Dron/9K написал: Т.е. когда собираешь с первого раза - норм, но если нужно отсоединить и присоединить заново, то вид у наконечника какой-то совсем убогий, особенно если речь о клеммах, где непосредственно винт прижимает проводник.
Взяли обжимник , и еще разок обжали, в чем проблема ? А то бывает в шинку под винт не лезет . Ну а из того места , которое Радио показал вынимать и обрано вставлять приходтся ну раз, ну два на протяжении всей жизни щита .
Dron/9K написал: Вторая проблема - клеммы на контакторах (тех что попались мне, знаю что они разные у разных моделей) и других устройствах, где винт проходит насквозь, а проводники засовываются справа и слева, такие толстые кабеля поодиночке приводят к перекосу прижимающей их гайки. Это наверное фобии, но мне кажется, что так прижимать не правильно, поэтому там я использую вилочные наконечники.
В строительной фирме где работал когда-то частенько приходилось изображать как раз в основном для контакторов, из многопроволочных проводов именно вилку . Иначе все вылетало от вибраций нахрен.
Dron/9K написал: Вот и думаю, может вообще отказаться от НШВИ на силовых цепях? :)
Неверный вывод.
30.11.2021 в 17:57:30
serj12, :confused:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
30.11.2021 в 17:57:54
Раз пошли картинки.. :) вот фрагмент моего щита на даче:
Справа в клеммах контактора ничего кроме вилки нормально не зажималось, с НШВИ всё просто перекашивалось. А вот слева я поставил НШВИ, но вылезло две проблемы: сильная деформация НШВИ и попадание изолятора наконечника под винт (клемма до 25 мм² с соответствующим диаметром дупла).