Здравствуйте... Загадка: Проводка старая в доме была собрана так: Входной автомат 25А, счётчик, Дифавтомат 25А и от него далее одной линией по всему дому свет, комп, чайник, холодильник и тд.... При одновременном включении эл. плитки, чайника, мультиварки (нет считая постоянно включенных холодильника, компа, света) все работало, не отрубалось, провода не грелись... Перекоммутировал: после Диффавтомата 25А поставил два просто автомата по 16А на две линии (свет комп) и (кухня со всей кухонной техникой). Теперь при включении чайника минут через пять вырубается входной автомат 25А...

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.01.2022 в 18:39:59

#7060268

Кибердворник дядя Федя написал: Теперь при включении чайника минут через пять вырубается входной автомат 25А

Просто перегрузили до крайности ...вводной. Либо как вариант прогорел(ает) тэн чайника.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

04.01.2022 в 18:51:46

#7060274

megrad написал: прогорел(ает) тэн чайника.

А по-русски говоря , как может прогорающий ТЭН отрубать АВТОМАТ ? При этом ведь потребляемый ток не может возрастать . Вот если на ТЭН (или еще куда то на ОПЧ внутри чайника) в результате разогрева попадает вода и ток утечки выключает ДИФФАВТОМАТ , в это еще можно поверить

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.01.2022 в 19:02:19

#7060282

dokar написал: как может прогорающий ТЭН отрубать АВТОМАТ

А что не может?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

04.01.2022 в 22:59:31

#7060354

Кибердворник дядя Федя написал: Перекоммутировал

могли плохо затянуть, или уже было всё на самом пределе и чуть-чуть добавилось

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

05.01.2022 в 06:01:04

#7060411

megrad написал:

dokar написал: как может прогорающий ТЭН отрубать АВТОМАТ

А что не может?

megrad, Нет

0
Аватар пользователя
Кибердворник дядя Федя

Местный

Регистрация: 04.01.2022

Ангарск

Сообщений: 14

05.01.2022 в 06:10:04

#7060412

megrad,спасибо за внимание к моей ничтожной проблеме.... Как я уже писал, до перекоммутации, когда к Дифавтомуту была просто подключена ВСЯ квартирная сеть, такого не наблюдалось... При том, что одновременно могли быть включены холодильник, комп, свет, мультиварка, чайник.... И нигде ничего не грелось в проводах или розетках... Сегодня пробовал на кипятильнике вместо чайника, - вырубается. Почему вырубается ввод на 25А, когда ниже стоят автоматы на 16А, загадка. Причем вырубается качественно, не сразу удается включить обратно. Думаю, что виноват я сам, конечно, буду перебирать при свете дня сегодня, но загадка для меня остается - кто вырубает вводный автомат ? Может, счётчик ? Добавлю, что раньше эта же проводка (наружная на изоляторах)питалась через две "пробки-автоматы на 16А, и и висело на ней, бывало, по четыре обогревателя круглосуточно, не считая света, телевизора, холодильника...

0
Аватар пользователя
Кибердворник дядя Федя

Местный

Регистрация: 04.01.2022

Ангарск

Сообщений: 14

05.01.2022 в 09:42:50

#7060430

юра Т написал:

Кибердворник дядя Федя написал: Перекоммутировал

могли плохо затянуть, или уже было всё на самом пределе и чуть-чуть добавилось

юра Т,

юра Т написал:

Кибердворник дядя Федя написал:

Не добавилось совсем ничего... Но - ваша правда оказалась... Воистину, век живи, век учись, а потом обратись к специалисту... Подгорел НОЛЬ на вводном автомате, который на улице и в таком месте, гад, что не разглядишь на нем подробностей. Поменял пока на 32А, что было под-рукой, но надо ставить 25, как раньше. И вопрос, - если вводный будет 25, а после него ДИФ 25, - нормально это ? Или ДИФ меньше должен быть, скажем, 20А..? (есть ли такие, не знаю)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

05.01.2022 в 09:46:43

#7060432

Кибердворник дядя Федя написал: Поменял пока на 32А, что было под-рукой, но надо ставить 25, как раньше

Оставьте 32, будет более лучше.

0
Аватар пользователя
xion333

Местный

Регистрация: 05.01.2022

Ханты-Мансийск

Сообщений: 5

05.01.2022 в 10:15:48

#7060449

Здравствуйте, уважаемые электрики. Нужен квалифицированный совет по организации заземления в квартире. Делаем кап.ремонт в квартире с заменой электропроводки от этажного щита. Дом 1997 года постройки. Проводка со времён постройки была выполнена аллюминиевой проводкой, в квартире всё выполнено двухпроводкой, на плиту 3 провода, фаза, ноль рабочий и ноль защитный. Вопрос конкретный могу ли я организовать защитное заземление от этажного щита. Доступа в Вру нет, чтобы посмотреть как там схема с PeN сделана, и есть ли првторный контур заземления. электрик управляйки тоже ничего внятного сказать не может, еле по русски разговаривает. но по этажным щитам есть разделение на ноль защитный и рабочий двумя отдельными проводниками. фото прилагаю. За ранее спасибо!

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.01.2022 в 10:43:07

#7060456

xion333 написал: могу ли я организовать защитное заземление от этажного щита.

Если точно есть разделение, то можно. Дом с газом или элетро плитами?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
xion333

Местный

Регистрация: 05.01.2022

Ханты-Мансийск

Сообщений: 5

05.01.2022 в 11:31:34

#7060465

megrad, Электроплиты

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.01.2022 в 11:49:29

#7060467

xion333, а сеть в квартире трёх или двух проводная?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
xion333

Местный

Регистрация: 05.01.2022

Ханты-Мансийск

Сообщений: 5

05.01.2022 в 12:05:41

#7060471

была двухпроводная, сейчас закладываем медь трёхжилку

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.01.2022 в 12:40:54

#7060476

xion333 написал: как там схема с PeN сделана

У Вас пяти или четырёх проводная схема питания стояка? Как вариант написать в УК заяву по поводу схемы подключения. Либо обратится в контору по поводу электрозамеров.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Кибердворник дядя Федя

Местный

Регистрация: 04.01.2022

Ангарск

Сообщений: 14

05.01.2022 в 13:51:27

#7060495

Radio написал: Оставьте 32, будет более лучше.

Прошу прощение за занудство, но вот отключать сеть ходил через улицу в тот дом, откуда питание поступает на мой вводный автомат, который теперь 32А... Так там стоит тоже 32... Вопрос теперь, в каком случае при какой возможной неисправности (ттт) у меня дома, может сработать тот автомат на 32 А через дорогу ? Там просто не всегда кто-нибудь дома...

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.01.2022 в 14:14:53

#7060503

Кибердворник дядя Федя, либо кз либо перегруз.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

05.01.2022 в 14:16:13

#7060506

Кибердворник дядя Федя написал: в каком случае при какой возможной неисправности

При КЗ -99.99 % . При перегрузке , при условии , что оба автомата одного типа и тот который в соседнем доме в тепле , а ваш на холоде , те же примерно - гарантии .

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.01.2022 в 14:33:54

#7060511

dokar написал: При перегрузке

Как вариант состояние самого АВ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Кибердворник дядя Федя

Местный

Регистрация: 04.01.2022

Ангарск

Сообщений: 14

05.01.2022 в 15:28:10

#7060527

Благодарю за информацию... И все-таки, если я поставлю у себя на ввод 25А, будет ли в каких-то ситуациях срабатывать первым ДИФ на 25А...? Или здесь инициатива будет за автоматами после ДИФа на 16А? Они справятся с КЗ и перегрузом ? Не помешает ли это выполнять ДИФу свою непосредственно функцию ?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.01.2022 в 15:55:03

#7060533

Кибердворник дядя Федя, ещё раз - АВ сработает на перегруз и КЗ. ДИФ срабатывает на КЗ, перегруз и утечку. При КЗ сработает вся линия. При перегрузе только АВ, который перегрузили. Но надо помнить -
в зависимости от характеристики ссылка АВ на перегруз срабатывают не сразу. Плюс вариант сработки в зависимости изношенности АВ. Чем чаще АВ срабатывает на КЗ или перегруз, тем чаще будет срабатывать. Даже на незначительные скачки. Диф это АВ+УЗО в одном корпусе. Поэтому может сработать на утечку. Если при подключении какой то нагрузки срабатывает диф, то данной нагрузкой пользоваться не желательно. Либо как вариант повреждена изоляция линии. Ликбез ссылка ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Кибердворник дядя Федя

Местный

Регистрация: 04.01.2022

Ангарск

Сообщений: 14

05.01.2022 в 17:19:12

#7060554

По-ссылкам много вариантов, много мнений... выберем себе что-нибудь и станем в это верить! А то так до бесконечности можно править эту проводку. Спасибо за ответы.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.01.2022 в 17:22:50

#7060559

Кибердворник дядя Федя написал: А то так до бесконечности можно править эту проводку.

Придушите земноводное и покормите хомяка. :p

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Кибердворник дядя Федя

Местный

Регистрация: 04.01.2022

Ангарск

Сообщений: 14

05.01.2022 в 17:44:04

#7060567

megrad, Хороший совет ... Только жабой оперировать можно, когда есть лишние средства... Придушить, или премировать...А когда денег нет, то и, собственно, жабы, как таковой нету тоже.... Нечем оперировать... Как говорилось в одном мультике: Используй то, что под-рукою, и не ищи себе другое.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.01.2022 в 17:58:46

#7060571

Кибердворник дядя Федя написал: когда есть лишние средства

Безопасность близких не оценишь средствах. :confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

05.01.2022 в 19:28:39

#7060606

megrad написал:

xion333 написал: как там схема с PeN сделана

У Вас пяти или четырёх проводная схема питания стояка? Как вариант написать в УК заяву по поводу схемы подключения. Либо обратится в контору по поводу электрозамеров.

megrad, Ну видно же, что 4 провода, и автор написал. megrad, опять вы со своей конторой по замерам :killyourselfbywall:
Что замерять? Опять все? :D

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.01.2022 в 19:42:07

#7060610

BV, тогда откуда на фото ноль и земля?

BV написал: опять вы со своей конторой по замерам

Я про Вас подумал - вроде недавно что то выполняли.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
xion333

Местный

Регистрация: 05.01.2022

Ханты-Мансийск

Сообщений: 5

05.01.2022 в 22:09:43

#7060647

megrad, уважаемые, фото со щита, сам в шоке как раньше делали, вроде и пятью проводами всё сделано, но всё равно ноль и земля завязаны на одном контуре щита и нет изолированных шин. кто как хотел так и делал, правил там точно не было! вот вы мне скажите, как узнать есть ли повторный контур при tn-c-s, или тут просто фейк, изобразили красоту? только ворвавщись в вру, и произведя замеры?

0
Аватар пользователя
xion333

Местный

Регистрация: 05.01.2022

Ханты-Мансийск

Сообщений: 5

05.01.2022 в 22:13:28

#7060652

не дом а ребус))) вроде и 5 жил а контур pen всё равно общий) чувствую чтобы докапаться, надо в подвал с жлектриком идти и смотреть что там они наделали)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108724

05.01.2022 в 22:38:31

#7060660

megrad написал: Я про Вас подумал - вроде недавно что то выполняли.

Бездумно замерять не пойми что и все подряд - нет никакого смысла. Самый первый инструмент - глаза, второй - голова. Остальное все - бывает и не нужно...

xion333 написал: Дом 1997 года постройки.

xion333 написал: , на плиту 3 провода, фаза, ноль рабочий и ноль защитный.

xion333 написал: вроде и 5 жил

Я не видел домов до 2001 с 5 жилами в стояке, хотя все может быть... Сделайте более детальные фото подключения жил стояка с разных ракурсов.

Как бы там ни было - делайте 3х проводку, землю с корпуса щита, землю к стоякам воды на подключать!!!, но проводник к стоякам воды завести.

Этаж у вас случайно не последний?

0