27.01.2022 в 18:02:28
JulietV написал: Наверное стоило начать с того, что я взяла эту схему отсюда:
Любите корриду? Вы пишите
JulietV написал: я не электрик
Бывает, вот только написанное в документах можно понимать и интерпретировать по разному. Присутствующие на форуме "не совсем" согласны с автором сайта откуда Вы почерпнули знания.
JulietV написал: Трехфазное узо отключит все 3 фазы, однофазное 1
Когда это произведёт?
JulietV написал: Есть трехфазное узо селективное, 100-300мА
Так называемое противопожарное .... человека оно не защищает. Зачем Вам на вводе 3 х фазное УЗО?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.01.2022 в 18:10:16
megrad, так я как раз и хочу использовать не противопожарное, а рассчитанное на ток утечки 30мА узо На вводе нет у меня 3хфазного узо, есть рубильник
27.01.2022 в 18:13:42
dokar, все бывает, этот еще не самый бюджетный
27.01.2022 в 18:17:11
JulietV написал: Может быть я что-то не правильно поняла
То-то я смотрю, ник явно не мужчины))) Извините.
JulietV написал: На вводе нет у меня 3хфазного узо
Ну и не надо его в квартиру в качестве вводного. Ещё раз повторю: если у Вас будут или 2, или 3 фазные нагрузки на соответствующие потребители, тогда в нём есть смысл (да и нужен так-то). В любом другом случае, т.е. однофазные потребители - вот их надо группками под свое однофазное УЗО. This is it!)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.01.2022 в 18:41:10
JulietV написал: Трехфазное не отключит все 3 фазы
Отключит - при любой утечки на одной из трёх фаз. Вот я и задаю вопрос зачем Вам трёхфазное УЗО? Если у Вас 3 х фазная нагрузка - ставите на него отдельное УЗО с АВ, либо диф. На всё остальное однофазные УЗО с последующими АВ. 3 х фазное УЗО на вводе - гарантированная возможность отставить квартиру без питания. И проблема с поиском не исправности. Там где почерпнули схему хорошо расписано как это выполняется при 3 х фазном УЗО. То есть либо соглашаетесь с автором сайта, либо делаете то что Вам советуют здесь. Как вариант заказать у автора сайта.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.01.2022 в 18:48:35
megrad, так я так и пишу, что 3хфазное отключит все 3 фазы и на вводе у меня нет3х фазного узо.
Проблема с поиском неисправностей меня не страшит, у меня всего 9 линий, причем 5 автоматов под 1 4хпол узо, 3 под другим и холодильный сплит под своим.
27.01.2022 в 18:54:40
JulietV написал: 3хфазное отключит все 3 фазы и на вводе у меня нет3х фазного узо.
Другими словами - отключит всю квартиру и, разумеется, когда будет на улице тёмненько и страшненько.
JulietV написал: причем 5 автоматов под 1 4хпол узо
Заменить всё на 3 однофазных УЗО и всё под них.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.01.2022 в 19:01:08
JulietV, создайте, пож, отдельную тему чтобы эту не ... у Вас здесь слишком много вопросов, поскольку в электрике ничего не понимаете :) и попросите модераторов нужные комментарии туда перенести
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
27.01.2022 в 19:04:29
JulietV, не изобретайте велосипед.
MaSeVi написал: Заменить всё на 3 однофазных УЗО и всё под них.
и на этом - точка.
27.01.2022 в 19:43:03
BV написал: и на этом - точка.
Пожалуй, соглашусь))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.01.2022 в 19:59:25
Ок. Спасибо всем
27.01.2022 в 20:06:59
Извините, последний вопрос, так норм?
27.01.2022 в 20:08:22
JulietV написал: так норм?
Нет, просто кошмар - так красиво оформлено и так неправильно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.01.2022 в 20:19:21
MaSeVi, ну шины 3
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.