BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120398

27.01.2022 в 19:04:29

JulietV, не изобретайте велосипед.

MaSeVi написал: Заменить всё на 3 однофазных УЗО и всё под них.

и на этом - точка.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17216

27.01.2022 в 19:43:03

BV написал: и на этом - точка.

Пожалуй, соглашусь))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

JulietV
JulietV
Новичок

Регистрация: 18.05.2018

Москва

Сообщений: 57

27.01.2022 в 19:59:25

Ок. Спасибо всем

0
JulietV
JulietV
Новичок

Регистрация: 18.05.2018

Москва

Сообщений: 57

27.01.2022 в 20:06:59

Извините, последний вопрос, так норм?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17216

27.01.2022 в 20:08:22

JulietV написал: так норм?

Нет, просто кошмар - так красиво оформлено и так неправильно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

JulietV
JulietV
Новичок

Регистрация: 18.05.2018

Москва

Сообщений: 57

27.01.2022 в 20:19:21

MaSeVi, ну шины 3

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120398

27.01.2022 в 20:20:10

JulietV написал: так норм?

нет - см нулевую шину после УЗО :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120398

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17216

27.01.2022 в 20:22:29

JulietV написал: ну шины 3

Совершенно верно: д.б. 3 шины N. И подключение автоматов от УЗО в случае Hager удобнее и проще делать снизу.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

JulietV
JulietV
Новичок

Регистрация: 18.05.2018

Москва

Сообщений: 57

27.01.2022 в 20:27:16

0
JulietV
JulietV
Новичок

Регистрация: 18.05.2018

Москва

Сообщений: 57

27.01.2022 в 20:28:29

MaSeVi написал:

JulietV написал: ну шины 3

Совершенно верно: д.б. 3 шины N. И подключение автоматов от УЗО в случае Hager удобнее и проще делать снизу.

MaSeVi, ок, спасибо

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.