safronovmaks78
safronovmaks78
Новичок

Регистрация: 12.03.2022

Тула

Сообщений: 7

15.03.2022 в 16:53:45

dokar написал: safronovmaks78, Этот другой удлинитель с заземлением? И розетка, в которую он воткнут - тоже ?

dokar, да, удлинитель с заземлением и розетка тоже

0
safronovmaks78
safronovmaks78
Новичок

Регистрация: 12.03.2022

Тула

Сообщений: 7

15.03.2022 в 16:57:43

dokar написал:

megrad написал:

safronovmaks78 написал: В чем проблема?

В СМ.

safronovmaks78, 99% - утечка с подохшего Тэна на землю, выбивающая УЗО.

dokar, да, спасибо за навод, понял... сначала думал что просто перегруз просто по линии пошел. а тут все серьезнее

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20711

15.03.2022 в 18:10:54

safronovmaks78, Да никаких проблем, элементарно меняется самостоятельно . Купить здесь . https://tula.bytzapchast.ru/catalog/zapchasti_stiralnykh_mashin/ten_nagrevatel_stiralnoy_mashiny/

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.03.2022 в 20:57:34

safronovmaks78 написал: удлинитель с заземлением и розетка тоже

Не пробовали вилку в розетке перевернуть? Без удлинителя.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

VLAVIC
VLAVIC
Резидент

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1140

15.03.2022 в 22:27:20

Все здесь хают продукцию IEK. А есть ли сведения о массовом выходе из строя или несоответствии своему назначению этой продукции? Может быть с ней не всё так плохо?

0

Лучшее враг хорошего

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

15.03.2022 в 22:33:08

VLAVIC написал: А есть ли сведения о массовом выходе из строя или несоответствии своему назначению этой продукции?

Нет конечно. А хают в основном ин-сто-грамм элкехтрики, собирающие свои щиты на говне типа бейск или изи-9.

0

Грубый, но справедливый

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9147

15.03.2022 в 22:39:37

VLAVIC написал: Все здесь хают продукцию IEK.

я вот прям сейчас такой иек буду пользователю включать

VLAVIC написал: Может быть с ней не всё так плохо?

Очень даже всё неплохо

0

И это пройдёт ...

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20711

15.03.2022 в 22:40:54

safronovmaks78 написал:

dokar написал:

megrad написал:

safronovmaks78 написал: В чем проблема?

В СМ.

safronovmaks78, 99% - утечка с подохшего Тэна на землю, выбивающая УЗО.

dokar, да, спасибо за навод, понял... сначала думал что просто перегруз просто по линии пошел. а тут все серьезнее

safronovmaks78, Забыл упомянуть , чтобы продиагностировать ТЭН ли дает утечку , надо прогнать стиралку в режиме стирки без нагрева.

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20711

15.03.2022 в 22:43:43

serj12 написал:

VLAVIC написал: Все здесь хают продукцию IEK.

я вот прям сейчас такой иек буду пользователю включать

VLAVIC написал: Может быть с ней не всё так плохо?

Очень даже всё неплохо

serj12, Электронную гадость , зачем ?

0

Да, ни фига.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9147

15.03.2022 в 22:51:05

dokar написал: Электронную гадость , зачем ?

только не смейтесь - щитку 11 лет , АВДТ тоже не мало , я им подарил их , ибо денег нема , а так - хоть что то :o

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9147

15.03.2022 в 22:52:43

dokar написал: Электронную гадость

кстати - я себе поставил С63А 30мА , сколько уже лет - отлично , просто отлично

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.