25.03.2022 в 14:55:34
R2LAC написал: Возник у него вопрос-можно ли при переделке отсоединить контур заземления от нейтрали и использовать чисто для полключения PE- проводников розеток и света в доме.
Можно, при обязательном условии наличия УЗО на вводе, до первого места, где фаза может встретиться с местным заземлением. Подробности ищутся по словам "система заземления TT". По-хорошему (неформально) требуется двухступенчатая дифзащита: УЗО на вводе и УЗО или дифавтоматы на все группы.
Без УЗО продолжает действовать старое правило: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
25.03.2022 в 22:05:20
AlexeyL написал: TT
зачем ему ТТ, если у него практически новая ВЛИ? (и даже на старой всё норм было с заземлением)
25.03.2022 в 22:06:39
R2LAC, а зачем ему ТТ, если у него практически новая ВЛИ? (и даже на старой всё норм было с заземлением)
26.03.2022 в 08:07:05
Спасибо за ответы. Ставлю на вводе реле напряжения,УЗО и оставляю заземление дома как было,соединённое с рабочим нулём,приходящим с ВЛИ. Всем-хорошего дня.
26.03.2022 в 08:10:45
юра Т написал: R2LAC, а зачем ему ТТ, если у него практически новая ВЛИ? (и даже на старой всё норм было с заземлением)
юра Т, Нет,он не настаивает,просто спросил-а надо ли менять систему заземления так как старую,всю в скрутках линию пару лет назад заменили на новую,на новых опорах. А на дом-то приходит два провода,без PE то и возник вопрос. В общем-я понял.
26.03.2022 в 10:00:39
R2LAC написал: оставляю заземление дома как было,соединённое с рабочим нулём,приходящим с ВЛИ.
При этом полезно для здоровья прочитать про отличия технических требований к "рабочему" (N) и "совмещённому" (PEN) нулям. Подключать землю можно только к такому нулю, который соответствует требованиям к PEN.
Счётчик свой в доме или уже внешний на верху столба? Современные умные однофазные счётчики любят учитывать ток нуля, с понятными последствиями для кошелька в случае его заземления.
26.03.2022 в 12:52:18
AlexeyL написал:
R2LAC написал: оставляю заземление дома как было,соединённое с рабочим нулём,приходящим с ВЛИ.
При этом полезно для здоровья прочитать про отличия технических требований к "рабочему" (N) и "совмещённому" (PEN) нулям. Подключать землю можно только к такому нулю, который соответствует требованиям к PEN.
Счётчик свой в доме или уже внешний на верху столба? Современные умные однофазные счётчики любят учитывать ток нуля, с понятными последствиями для кошелька в случае его заземления.
AlexeyL, счётчик на столбе,умный(без доступа к счётчику вообще). Там весь посёлок перевели на эти счётчики. То есть,они будут считать даже при полном отсутствии тока через фазу ?? И насколько больше они считают? Где про это можно почитать? Хотя поищу в интернете. А,понял. Если течёт ток через нейтраль на свой контур заземления. Впрочем,это можно проверить токовыми клещами.
26.03.2022 в 13:18:05
R2LAC написал: То есть,они будут считать даже при полном отсутствии тока через фазу ??
Могут. Зависит от настроек, которые Вы, скорее всего, не знаете.
R2LAC написал: И насколько больше они считают? Где про это можно почитать?
Ключевые слова "ток уравнивания". Если ноль заземлён после счётчика, то в нулевом полюсе счётчика будет какой-то ток между сетью и заземлением, зависящий от величины и равномерности по фазам нагрузок на всей линии. Обычно порядка 1А.
26.03.2022 в 13:19:35
AlexeyL написал:
R2LAC написал: То есть,они будут считать даже при полном отсутствии тока через фазу ??
Могут. Зависит от настроек, которые Вы, скорее всего, не знаете.
R2LAC написал: И насколько больше они считают? Где про это можно почитать?
Ключевые слова "ток уравнивания". Если ноль заземлён после счётчика, то в нулевом полюсе счётчика будет какой-то ток между сетью и заземлением, зависящий от величины и равномерности по фазам нагрузок на всей линии. Обычно порядка 1А.
AlexeyL, понял.Спасибо!!
28.03.2022 в 08:20:42
Здравствуйте, чем можно закрыть данную распред. коробку, чтобы это выглядело симпатично или иным способом облагородить это место? Предыстория: это промежуточная распред. коробка тёплого пола. Отверстие в плитке, сделано 68 коронкой, это место расположенно в ванной комнате, в 18-20 см. от унитаза. В данной коробке, будут соединяться довольно много кабелей:питающий кабель 3:2,5, кабель тёплого пола, расположенный в гофре, гофра для датчика терморегулятора, 3 кабеля 2:1,5 Итого, в данной коробке будет происходить соединение 6 хвостов. Изначально в данном месте, предполагалась установка терморегулятора тёплого пола (электрик выбрал такое неудачное место) впоследствии, я самостоятельно перенёс терморегулятор, на внешнюю стену ванной комнаты, прокинув 3 кабеля 2:1,5 от данной коробки до нового места установки. Так как хвостов много, то подрозетник установить, будет проблематично.
28.03.2022 в 10:46:33
Иркут, то есть типа такого Вас не устроит
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.03.2022 в 11:44:28
megrad, здравствуйте, вот что пишут в описании к данной заглушке -" Данная заглушка предназначена для сокрытия розеток, для установки требуется снять лицевую панель розетки и установить на её место заглушку". Эта заглушка, устанавливается на розеточный механизм, а сам механизм, будет занимать какой-то объем распред. коробки, что мне не нужно, хочу чтобы весь объем был отдан под соединения кабелей.
28.03.2022 в 11:53:45
Иркут, там металлическая пластина от механизма розетки
на которую одевается заглушка и рамка. Внутрь ни чего не попадает.
Единственный минус цена. Хотите колхоз - берёте любую пластинку
из пластика и по высоте пластины выбираете периметр на стене.
Судя по количеству кабелей - либо подрозетник углублять, либо
расширять под прямоугольную распред коробку. Которая уже идёт с крышкой.
Либо что то из этого
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.03.2022 в 12:22:35
megrad, """там металлическая пластина от механизма розетки на которую одевается заглушка и рамка. Внутрь ни чего не попадает. """
По ссылке которую вы скинули, если судить по фото и описанию, к сожалению там нет в комплекте пластины, а лишь пластиковая заглушка.
28.03.2022 в 12:29:16
megrad, """ Судя по количеству кабелей - либо подрозетник углублять, либо расширять под прямоугольную распред коробку. """
К счастью, объем отверстия очень хороший, под плиткой оно расширяется (по объему как средняя распред. коробка) вообщем этого объема, вполне хватит для соединения этих кабелей.