12.05.2022 в 14:14:34
dokar написал: цена средняя по больнице и на контроле поставщиков .
Да ради Бога, мне фиолетово в любом случае...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.05.2022 в 01:32:20
Разве можно в щитках соединять провода между собой клеммами "WAGO"???
13.05.2022 в 06:35:26
Charli_XCX, 63А штобневыбивало тм
7.1.21 Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.
13.05.2022 в 07:42:19
dv_sudya, ваго не предназначены специально для соединения РЕ :popcorn
13.05.2022 в 07:52:36
dv_sudya написал: 63А штобневыбивало тм
кого штобневыбивало? это выключатель нагрузки
13.05.2022 в 10:48:39
Charli_XCX написал: Разве можно в щитках соединять провода между собой клеммами "WAGO"???
А что, нельзя?
13.05.2022 в 14:50:37
Здравствуйте, гильза гмл-п10 должна забиваться 4х2,5. Вставляю 4 жилы по 2,5 при этом гильза на жилах, сидит не особо плотно (можно крутить её на жилах). При том что кабель по ГОСТу, по крайней мере, так его продавали и маркировка на нём соответствующая. Пробую добивать гильзу, 1 жилой на 1,5 и она добивается. Получается что в гильзу гмл-п10 у меня входит 4 жилы на 2,5 и одна на 1,5.
Как будет правильнее в данной ситуации, всё-же прессовать 4×2,5 или 4×2,5 плюс 1×1,5 ?
13.05.2022 в 15:24:31
Иркут написал: гмл-п10 у меня входит 4 жилы на 2,5 и одна на 1,5.
Вот так, да...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.05.2022 в 15:28:39
Иркут написал: При том что кабель по ГОСТу, по крайней мере, так его продавали
Обычное дело, впарили вам тонкий. :yu: На гостовские 4 жилы гмлп-10 надевается плотно, а на эксперт-кабель вообще еле налазиет, приходится пассатижами гильзу крутить туда-сюда.
Но если свободно заходят, то вам даже лучше, работать удобнее. :)
13.05.2022 в 15:38:10
MaSeVi написал:
Иркут написал: гмл-п10 у меня входит 4 жилы на 2,5 и одна на 1,5.
Вот так, да...
MaSeVi, здравствуйте, считаете все-таки добивать жилой на 1,5 мне тоже, кажется этот вариант логичнее) А если в дополнение к этому, ещё и тонкими жилами от ПВС добить вдобавок или это лишнее?
13.05.2022 в 15:40:18
Radio написал:
Иркут написал: При том что кабель по ГОСТу, по крайней мере, так его продавали
Обычное дело, впарили вам тонкий. :yu: На гостовские 4 жилы гмлп-10 надевается плотно, а на эксперт-кабель вообще еле налазиет, приходится пассатижами гильзу крутить туда-сюда.
Но если свободно заходят, то вам даже лучше, работать удобнее. :)
Radio, здравствуйте, причём кабель покупал в магазине, который считается у нас надёжным.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.