BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116549

08.07.2022 в 13:42:47

irina_koshakova написал: Для чего он?

для подключения земли - на вашем фото наклейка со значком.

Из потолка в новых домах торчит 3 провода, в том числе такой же желто-зеленый - заземление. Но ... всегда надо проверять - куда он подключен на самом деле.

В старых домах, если не было ремонта - заземления нет

0
irina_koshakova
irina_koshakova
Местный

Регистрация: 30.01.2016

Москва

Сообщений: 166

08.07.2022 в 14:20:47

BV, спасибо!

0
Quzma
Quzma
Новичок

Регистрация: 09.07.2022

Москва

Сообщений: 5

09.07.2022 в 21:35:44

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, заменить электрическую вилку. В интернете много инструкций, однако меня смутило, что мастера часто зажимают многопроволочную жилу винтами не оконцевав предварительно жилы. Пример: https://www.youtube.com/watch?v=9-d4UyNODew&t=90s

Мои познания в электрике фрагментары, учусь читая интернет, и мне кажется что правильно делть так: 1) если жила зажимается торцом винта, то следует предварительно оконцевать жилу НШВ/НШВИ, 2) если жила прижимается к контакту головкой винта, то следует предварительно оконцевать жилу НКИ, 3) если жила прижимается к контакту выгнутой пластиной (как на фотографии), то не знаю, что делать, может быть, тоже использовать НКИ.

Как бы сделали вы в этих трёх случаях?

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.07.2022 в 21:43:57

Quzma написал: Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, заменить электрическую вилку.

Quzma написал: мне кажется что правильно делть так: 1) если жила зажимается торцом винта, то следует предварительно оконцевать жилу НШВ/НШВИ, 2) если жила прижимается к контакту головкой винта, то следует предварительно оконцевать жилу НКИ, 3) если жила прижимается к контакту выгнутой пластиной (как на фотографии), то не знаю что делать, подскажите, пожалуйста. Как бы сделали вы в этих трёх случаях?

Quzma, в итоге, у Вас что за вилка? :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Quzma
Quzma
Новичок

Регистрация: 09.07.2022

Москва

Сообщений: 5

09.07.2022 в 21:57:17

ZooZoo, вилка ABL SURSUM 1418060, однако вопрос стоит общий, про все вилки мира.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.07.2022 в 22:38:54

Quzma написал: ZooZoo, вилка ABL SURSUM 1418060, однако вопрос стоит общий, про все вилки мира.

Quzma, купите для начала "все вилки мира" :yu: затем создайте тему, в которой будете показывать их устройство и спрашивать про правильное подключение зы. подключение проводов в вилке должно быть выполнено так, чтобы потом не было мучительно больно (С) какой способ выбрать - зависит от конструктива вилки, есс-но

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116549

10.07.2022 в 00:23:35

Quzma написал: Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, заменить электрическую вилку. В интернете много инструкций, однако меня смутило, что мастера часто зажимают многопроволочную жилу винтами не оконцевав предварительно жилы. Пример: https://www.youtube.com/watch?v=9-d4UyNODew&t=90s

Мои познания в электрике фрагментары, учусь читая интернет, и мне кажется что правильно делть так: 1) если жила зажимается торцом винта, то следует предварительно оконцевать жилу НШВ/НШВИ, 2) если жила прижимается к контакту головкой винта, то следует предварительно оконцевать жилу НКИ, 3) если жила прижимается к контакту выгнутой пластиной (как на фотографии), то не знаю, что делать, может быть, тоже использовать НКИ.

Как бы сделали вы в этих трёх случаях?

Quzma, приведите фото к пункту 2.

0
Schalun33
Schalun33
Новичок

Регистрация: 31.10.2018

Алексин

Сообщений: 40

10.07.2022 в 03:43:16

Quzma написал: жила прижимается к контакту головкой винта

BV написал: фото к пункту 2.

Например у Lezard ("керамической", как у их заявлено)

0
Quzma
Quzma
Новичок

Регистрация: 09.07.2022

Москва

Сообщений: 5

10.07.2022 в 06:03:26

BV написал: Quzma, приведите фото к пункту 2.

Контакт для заземляющей жилы:

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20920

10.07.2022 в 08:31:27

Quzma написал: однако меня смутило, что мастера часто зажимают многопроволочную жилу винтами не оконцевав предварительно жилы. Пример: https://www.youtube.com/watch?v=9-d4UyNODew&t=90s

Почему вас это смутило? :popcorn

0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8812

10.07.2022 в 08:41:34

Quzma написал: 1) если жила зажимается торцом винта, то следует предварительно оконцевать жилу НШВ/НШВИ

НШВ

Quzma написал: 2) если жила прижимается к контакту головкой винта, то следует предварительно оконцевать жилу НКИ

НШВ

Quzma написал: 3) если жила прижимается к контакту выгнутой пластиной (как на фотографии), то не знаю, что делать, может быть, тоже использовать НКИ.

НШВ

Если вилка не принимает провод, оконцованный НШВ - место ей на помойке.