10.07.2022 в 08:31:27
Quzma написал: однако меня смутило, что мастера часто зажимают многопроволочную жилу винтами не оконцевав предварительно жилы. Пример:
https://www.youtube.com/watch?v=9-d4UyNODew&t=90s
Почему вас это смутило? :popcorn
10.07.2022 в 08:41:34
Quzma написал: 1) если жила зажимается торцом винта, то следует предварительно оконцевать жилу НШВ/НШВИ
НШВ
Quzma написал: 2) если жила прижимается к контакту головкой винта, то следует предварительно оконцевать жилу НКИ
НШВ
Quzma написал: 3) если жила прижимается к контакту выгнутой пластиной (как на фотографии), то не знаю, что делать, может быть, тоже использовать НКИ.
НШВ
Если вилка не принимает провод, оконцованный НШВ - место ей на помойке.
11.07.2022 в 10:42:29
Знатоки, доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста, для чего устанавливают контактор в щите? Фото прилагаю. Последовательность: АВДТ, AB домофон, AB защита от протечек, контактор ESB20-20N, AB на освещение.
11.07.2022 в 11:29:31
Filippok написал: Подскажите, пожалуйста, для чего устанавливают контактор в щите?
Щиток без подписей и минимальной документации? Тогда устанавливают для заработать денег.
11.07.2022 в 11:36:25
strider1978, вопрос был задан для того, чтобы корректно сделать маркировки в квартиру родственникам. У исполнителя нет возможности уточнить. Хотел узнать обобщенную информацию для чего контактор используется? По моим догадкам он относится или к защите от протечек или к AB по освещению.
11.07.2022 в 11:40:35
Filippok написал: Хотел узнать обобщенную информацию для чего контактор используется
Скинуть крышку щитка и посмотреть глазами всегда надёжнее, заодно будет виден уровень сборщиков.
11.07.2022 в 12:43:02
strider1978 написал:
Filippok написал: Хотел узнать обобщенную информацию для чего контактор используется
https://www.youtube.com/watch?v=2AccGrIRyPQ Скинуть крышку щитка и посмотреть глазами всегда надёжнее, заодно будет виден уровень сборщиков.
strider1978, Спасибо! Разобрался. Думаю, это для отключаемых групп.
11.07.2022 в 13:10:54
Filippok написал:
strider1978 написал:
Filippok написал: Хотел узнать обобщенную информацию для чего контактор используется
https://www.youtube.com/watch?v=2AccGrIRyPQ Скинуть крышку щитка и посмотреть глазами всегда надёжнее, заодно будет виден уровень сборщиков.
strider1978, Спасибо! Разобрался. Думаю, это для отключаемых групп.
Filippok, что мешает не думать, а проверить?
11.07.2022 в 14:08:30
BV написал:
Filippok написал:
strider1978 написал:
Filippok написал: Хотел узнать обобщенную информацию для чего контактор используется
https://www.youtube.com/watch?v=2AccGrIRyPQ Скинуть крышку щитка и посмотреть глазами всегда надёжнее, заодно будет виден уровень сборщиков.
strider1978, Спасибо! Разобрался. Думаю, это для отключаемых групп.
Filippok, что мешает не думать, а проверить?
BV, Проверить мешает удаленность от объекта. А не думать, я не умею. :)
11.07.2022 в 16:23:05
Filippok, тогда да, печатать варианты. Но отключаемые - неизвестны. Их бы тоже пометить
11.07.2022 в 17:34:17
Добрый День! Пару вопросов....
11.07.2022 в 20:26:41
numiz, везде поставить е27
11.07.2022 в 22:24:41
Filippok написал: Знатоки, доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста, для чего устанавливают контактор в щите? Фото прилагаю. Последовательность: АВДТ, AB домофон, AB защита от протечек, контактор ESB20-20N, AB на освещение.
Filippok,
выключается все, что справа от контактора, т.е. освещение
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
11.07.2022 в 22:32:44
BV написал: numiz, везде поставить е27
BV, Спасибо.. В 1 поставлю.. Просто хотел уточнить что за цоколь такой для цил ламп.... А во втором это же надо патрон менять... Не очень силен в этом
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу