21.07.2022 в 17:30:05
vanya174 написал: BV написал: Рисовать схему на словах
Почему на словах? Я же рисунок приложил,
электрическая схема - это то, что слева
vanya174 написал: но мне хочется знать всё ли правильно подведено к выключателю, пока есть возможность исправить.
это читали:
BV написал: Сейчас положено делать выключатели в фазном проводе, перед люстрой.
у вас же
BV написал: когда выкл в нуле - так раньше делали.
.
vanya174 написал: Также не могу понять почему если одинарный в "А" совсем не светится, то одинарный в "Б" светится и с лампой и без?.. :net:
поэтому и рисуют схемы.... чтобы понимать. Как нарисуете, так и поймете сразу...
vanya174 написал: но если бы Вы разъяснили мои "непонятки", которые я как смог описал выше, мне было бы проще понять суть. :o
Может в школу? Еще разок? ;)
vanya174 написал: Мне понять хочется, что не так там подключено (если не так), и пока есть возможность (ремонт и всё на виду)) переделать как надо.
Вы случайно сами себе хирургические операции не делаете? Ну конечно предварительно проконсультировавашись на форуме, если что вдруг заболело....
Короче, приглашайте специалиста на осмотр. Так как вы пытаетесь, и с вашим "багажом знаний" - пропащее дело.
27.07.2022 в 22:10:31
Посоветуйте однофазный двухтарифный счетчик для дачи (деревянный дом с эпизодическим кратковременным проживанием). Точной информации нет, но исхожу из того, что на участок заведено 10 кВт. Прежде всего интересует надежность в долгосрочной перспективе. Желательно крепление НЕ на рейку, но не принципиально. Считывать показания будем только с экрана, автоматической передачи через порт не требуется.
27.07.2022 в 22:15:12
kjr11, Надёжность ? Смешно рассуждать о ней когда у всех двухтарифников батарея поддержки часов не более 6 лет . Ищите такой у которого батарейка меняется без вскрытия .
27.07.2022 в 22:24:59
Смешно рассуждать о ней когда у всех двухтарифников батарея поддержки часов не более 6 лет .
Откуда цифра? МПИ обычно 10
27.07.2022 в 23:22:52
BV, Насчет всех наврал. Если стоит как в Нева МТ 124(ставил такой недавно) ,литий-тионилхлоридный (Li-SOCl2) элемент питания размера ER14250 , то вполне может дотянуть до МПИ. Кстати очень понравился своей простотой и как раз возможностью указанной выше.
28.07.2022 в 00:35:20
Здравствуйте. Можно ли подсоединить холодильник/морозильник через сетевой фильтр/удлинитель? Планируется такая связка: холодильник/морозильник на постоянной основе + мультиварка/блендер по ситуации. И может ли кабель с сечением 1 кв. мм выдержать 16 А? Или только с сечением 1,5 кв. мм?
28.07.2022 в 06:45:38
Lared написал: И может ли кабель с сечением 1 кв. мм выдержать 16 А? Или только с сечением 1,5 кв. мм?
Собирайте на 2,5 и не переживайте.
28.07.2022 в 08:25:26
BV написал: Удлинители - не более 1.5мм2
Честных полтора, с медью и заземлением. Где бы ещё найти такие? Проще сделать самому и быть уверенным.
28.07.2022 в 09:19:56
strider1978 написал:
BV написал: Удлинители - не более 1.5мм2
Честных полтора, с медью и заземлением. Где бы ещё найти такие? Проще сделать самому и быть уверенным.
strider1978, Легран, если искать будете. Только сейчас сечение писать не модно - для обывателя это слишком сложно, и поэтому пишут мощность подключаемых устройств. А большинство ширпотреба не более 1мм2.
2.5 делать - если только нужен длинный для сварочника, или тепловой пушки. В обычной жизни не нужно.
28.07.2022 в 10:44:06
BV написал: Легран, если искать будете.
За такую цену искать не будем, спасибо.
28.07.2022 в 21:06:18
Делал штукатурил кусок стены и очень прилично долбануло током, ток идет постоянно, в стене розеток и проводов нет. Стена подсохла перестало бить. Сейчас подсохла штукатурка и индикаторной отверткой нашел пятно диаметром около 0,7 метра ровный круг, ни подходящего сверху, ни с снизу, ни по бокам проводов, зашел в соседнюю комнату там розетка в стене и такое же пятно 0,7 метра без подходящих проводов, причем розетка стоит почти с края круга, лампочка максимально горит в 0,3 м от розетки. Что это такое и как исправить? В комнате ребенок будет жить, опасно.
28.07.2022 в 21:24:01
merr написал: штукатурил кусок стены и очень прилично долбануло током
Вам разве не говорили, что при ремонте надо менять проводку? Уверен, что говорили. Но вы обратно решили сэкономить.
28.07.2022 в 22:17:55
Radio написал:
merr написал: штукатурил кусок стены и очень прилично долбануло током
Вам разве не говорили, что при ремонте надо менять проводку? Уверен, что говорили. Но вы обратно решили сэкономить.
Radio, с чего вы решили, как раз проводку я и поменял (ВВГ-ПНГ-ЛС плоский 3х2,5 пр-во Конкорд), штукатурил после штробления и группы подрозетников, новые провода еще не подключены. Это не от них. При штроблении и вырезании подрозетников никаких проводов не было. Максимальная яркость лампочки в стороне от проложенных мною проводов и подрозетников.
Поэтому можно по теме ответить, а не придумки писать.
28.07.2022 в 22:35:59
Как вообще может быть пятно электричества диаметром 0,7 метра без подходящих проводов, причем это одинаково с обоих сторон перегородки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу