Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

09.08.2022 в 12:45:28

atztek написал: ~16А (уже граничное значение для 2.5 мм2).

я вам писал граничное выше, но вы по диагонали читаете

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

09.08.2022 в 13:02:07

atztek написал: Спрашивал в соответствующей ветке, сказали что для него необходимо "4 мм квадратных провод ГОСТ!". Какую розетку в этом случае предусмотреть?

Соответствующую вилке на водогрее. Предсказываю, что на накопительном водогрее обычная вилка 16А. Соответственно, обычная розетка Шуко на 16А, кабель 2,5 мм2 и автомат 16А.

0
Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

09.08.2022 в 13:30:10

BV написал: ~16А (уже граничное значение для 2.5 мм2).

я вам писал граничное выше, но вы по диагонали читаете

Я раньше откуда-то выискал 11А для плиты - вчера упоминал это значение (до граничного еще хороший запас был), но вчера же нашел инструкцию плиты в интернете с 3.5 кВт => 16А. А эти 16А ни то ни се, служба поддержки производителя ответили что они вообще не в курсе каким должно быть сечение кабеля, спрашивайте мол у электриков. Выберу 2.5 мм2, т.к. в заводском шнуре точно не 4 мм2 :)

0
Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

09.08.2022 в 13:40:48

dokar написал: Да, кабель на линии 3х2,5. Это вам не гибкий хвостик

3х2.5 мм2 это цветочки, думал как 3х4 мм2 проложить :)

AlexeyL написал: Соответствующую вилке на водогрее.

Посмотрел на сайте магазина фотографии бойлеров 100л двух разных производителей - вроде обычные вилки. Тогда и для бойлера проложу 3х2.5 мм2.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

09.08.2022 в 14:31:40

atztek написал:

BV написал: ~16А (уже граничное значение для 2.5 мм2).

я вам писал граничное выше, но вы по диагонали читаете

Я раньше откуда-то выискал 11А для плиты - вчера упоминал это значение (до граничного еще хороший запас был), но вчера же нашел инструкцию плиты в интернете с 3.5 кВт => 16А. А эти 16А ни то ни се, служба поддержки производителя ответили что они вообще не в курсе каким должно быть сечение кабеля, спрашивайте мол у электриков. Выберу 2.5 мм2, т.к. в заводском шнуре точно не 4 мм2 :)

atztek, типовые духовки 3.5квт, подключаются к типовым розеткам штатным шнуром. Розетки к щиту с 16А автоматом - кабелем 2.5мм2

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

09.08.2022 в 14:34:51

Бойлер 100-120 л. Спрашивал в соответствующей ветке, сказали что для него необходимо "4 мм квадратных провод ГОСТ!".

А как вы проверили квалификацию отвечающего или его совет? А если бы он сказал 10мм2:)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20849

09.08.2022 в 14:44:13

atztek написал: 16А (уже граничное значение для 2.5 мм2)

Далеко не граничное. Не повторяйте чушь из интернет-помоек.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.08.2022 в 22:00:40

atztek написал: Посмотрел на сайте магазина фотографии бойлеров 100л двух разных производителей - вроде обычные вилки. Тогда и для бойлера проложу 3х2.5 мм2.

atztek, реально Вы задолбали в теме для МЕЛКИХ вопросов :mad: создавайте отдельную тему и ипите там все, что можете, и кому угодно :yu:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

10.08.2022 в 09:31:52

ZooZoo написал:

atztek написал: Посмотрел на сайте магазина фотографии бойлеров 100л двух разных производителей - вроде обычные вилки. Тогда и для бойлера проложу 3х2.5 мм2.

atztek, реально Вы задолбали в теме для МЕЛКИХ вопросов :mad: создавайте отдельную тему и ипите там все, что можете, и кому угодно :yu:

ZooZoo, Никто Вас не долбал, скорее всего Вы такой УРОДились.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

10.08.2022 в 19:39:21

atztek написал: скорее всего Вы такой УРОДились

убейся апстенку :killyourselfbywall: , дят...л, и подумай, для чего создают отдельные темы и темы для мелких вопросов

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

11.08.2022 в 00:22:09

ZooZoo написал:

atztek написал: скорее всего Вы такой УРОДились

убейся апстенку :killyourselfbywall: , дят...л, и подумай, для чего создают отдельные темы и темы для мелких вопросов

ZooZoo, Вы такой психованный, у Вас наверное галоперидол закончился?

0
Аватар пользователя
Andrei Vinzov

Местный

Регистрация: 08.08.2022

Самара

Сообщений: 10

11.08.2022 в 13:40:11

Походу и вправду закончился ахпх

0
Аватар пользователя
snipersu28

Местный

Регистрация: 27.03.2017

Прага

Сообщений: 16

12.08.2022 в 01:19:01

Здравствуйте. Подскажите вопрос. Поменял старые пробки на даче на Диф , и поменял проводку, встал вопрос где взять землю , и если можно от PEN до входа в диф. Исходя из ПЭУ 1.7.80, вроде как можно разделить PEN на PE и N до входа в диф или узо , и дальше использовать землю ; типа опасность только во многоквартирном доме , коим мой домик не является. Что скажите ? Ну и надеюсь что от столба в деревне действительно приходит PEN

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20849

12.08.2022 в 06:45:01

snipersu28 написал: встал вопрос где взять землю

Это на даче-то? :a

0
Аватар пользователя
snipersu28

Местный

Регистрация: 27.03.2017

Прага

Сообщений: 16

12.08.2022 в 10:45:25

Radio, ну у меня там бойлер и стиральная машина. Понимаю что можно воткнуть штырь в землю и здравствуй земля , но все таки на данном этапе думаю как это сделать максимально просто

0