Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

09.08.2022 в 10:48:10

#7112993

atztek написал: Какую функцию будет выполнять жила земли, которая в лампе повиснет в воздухе? - на всякий случай, если потребуется в будущем?

Да, но не только. Прямо сейчас эта жила выполняет функцию контроля целостности изоляции на всей длине кабеля: при повреждении кабеля появляется большой шанс срабатывания УЗО. По американским нормам, кстати, эта жила в кабеле делается голой, неизолированной: чтобы при повреждении изоляции фазы или нуля утечка случалась сразу.

Ну и вообще защита от дурака. Пример есть в соседней свежей теме. "Потолочники" самовольно перешли с трёхпроводного кабеля на двухпроводной над подвесным потолком, и при этом переходе перепутали ноль и землю. Результат - выбивание УЗО от нагрузки, и необходимость вскрытия потолка.

0
Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

09.08.2022 в 11:35:24

#7113011

AlexeyL написал: Прямо сейчас эта жила выполняет функцию контроля целостности изоляции на всей длине кабеля: при повреждении кабеля появляется большой шанс срабатывания УЗО.

Теперь понятно, значит везде будет жила с землей.


Хочу вернуться к сечению кабеля. Выше было более обобщенно, а сейчас два конкретных прибора.

  • 1 Бойлер 100-120 л. Спрашивал в соответствующей ветке, сказали что для него необходимо "4 мм квадратных провод ГОСТ!". Какую розетку в этом случае предусмотреть?

Я во времянке прокладку кабелей делал в кабель-каналах и все розетки были внешними. Один кабель был 3х4 мм2, розетка Шнайдер-овская, все нормально вошло и закрепилось. Внутренние розетки 4 мм2 не потянут?

  • 2 Газовая плита с одной электрической конфоркой и электрической духовкой - Hansa FCMW64040. В инструкции найденной в интернете сказано:

====================================== Подключение плиты к электрической сети (Номинальная мощность макс. 3,5 КВт)* ● При производстве плита рассчитана на питание переменным однофазным током (230В~50 Гц) и оснащена кабелем подключения 3 x 1,5 мм2 длиной около 1,5 м с закрытой вилкой.

Есть там и варианты подключения к 2-х и 3-х фазной сети. Но с завода идет вилка с кабелем (судя по всему) 3х1.5 мм2.

Если отталкиваться от 3.5 кВт => 3500/220 = ~16А (уже граничное значение для 2.5 мм2). Но раз уж заводской кабель с вилкой 3х1.5 мм2, то и тянуть к плите кабель 3х2.5 мм2?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

09.08.2022 в 12:30:34

#7113026

Но раз уж заводской кабель с вилкой 3х1.5 мм2, то и тянуть к плите кабель 3х2.5 мм atztek, atztek
Да, кабель на линии 3х2,5. Это вам не гибкий хвостик , с другими условиями прокладки .

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108810

09.08.2022 в 12:45:28

#7113031

atztek написал: ~16А (уже граничное значение для 2.5 мм2).

я вам писал граничное выше, но вы по диагонали читаете

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

09.08.2022 в 13:02:07

#7113038

atztek написал: Спрашивал в соответствующей ветке, сказали что для него необходимо "4 мм квадратных провод ГОСТ!". Какую розетку в этом случае предусмотреть?

Соответствующую вилке на водогрее. Предсказываю, что на накопительном водогрее обычная вилка 16А. Соответственно, обычная розетка Шуко на 16А, кабель 2,5 мм2 и автомат 16А.

0
Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

09.08.2022 в 13:30:10

#7113057

BV написал: ~16А (уже граничное значение для 2.5 мм2).

я вам писал граничное выше, но вы по диагонали читаете

Я раньше откуда-то выискал 11А для плиты - вчера упоминал это значение (до граничного еще хороший запас был), но вчера же нашел инструкцию плиты в интернете с 3.5 кВт => 16А. А эти 16А ни то ни се, служба поддержки производителя ответили что они вообще не в курсе каким должно быть сечение кабеля, спрашивайте мол у электриков. Выберу 2.5 мм2, т.к. в заводском шнуре точно не 4 мм2 :)

0
Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

09.08.2022 в 13:40:48

#7113061

dokar написал: Да, кабель на линии 3х2,5. Это вам не гибкий хвостик

3х2.5 мм2 это цветочки, думал как 3х4 мм2 проложить :)

AlexeyL написал: Соответствующую вилке на водогрее.

Посмотрел на сайте магазина фотографии бойлеров 100л двух разных производителей - вроде обычные вилки. Тогда и для бойлера проложу 3х2.5 мм2.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108810

09.08.2022 в 14:31:40

#7113075

atztek написал:

BV написал: ~16А (уже граничное значение для 2.5 мм2).

я вам писал граничное выше, но вы по диагонали читаете

Я раньше откуда-то выискал 11А для плиты - вчера упоминал это значение (до граничного еще хороший запас был), но вчера же нашел инструкцию плиты в интернете с 3.5 кВт => 16А. А эти 16А ни то ни се, служба поддержки производителя ответили что они вообще не в курсе каким должно быть сечение кабеля, спрашивайте мол у электриков. Выберу 2.5 мм2, т.к. в заводском шнуре точно не 4 мм2 :)

atztek, типовые духовки 3.5квт, подключаются к типовым розеткам штатным шнуром. Розетки к щиту с 16А автоматом - кабелем 2.5мм2

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108810

09.08.2022 в 14:34:51

#7113076

Бойлер 100-120 л. Спрашивал в соответствующей ветке, сказали что для него необходимо "4 мм квадратных провод ГОСТ!".

А как вы проверили квалификацию отвечающего или его совет? А если бы он сказал 10мм2:)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

09.08.2022 в 14:44:13

#7113081

atztek написал: 16А (уже граничное значение для 2.5 мм2)

Далеко не граничное. Не повторяйте чушь из интернет-помоек.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.08.2022 в 22:00:40

#7113162

atztek написал: Посмотрел на сайте магазина фотографии бойлеров 100л двух разных производителей - вроде обычные вилки. Тогда и для бойлера проложу 3х2.5 мм2.

atztek, реально Вы задолбали в теме для МЕЛКИХ вопросов :mad: создавайте отдельную тему и ипите там все, что можете, и кому угодно :yu:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

10.08.2022 в 09:31:52

#7113207

ZooZoo написал:

atztek написал: Посмотрел на сайте магазина фотографии бойлеров 100л двух разных производителей - вроде обычные вилки. Тогда и для бойлера проложу 3х2.5 мм2.

atztek, реально Вы задолбали в теме для МЕЛКИХ вопросов :mad: создавайте отдельную тему и ипите там все, что можете, и кому угодно :yu:

ZooZoo, Никто Вас не долбал, скорее всего Вы такой УРОДились.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

10.08.2022 в 19:39:21

#7113287

atztek написал: скорее всего Вы такой УРОДились

убейся апстенку :killyourselfbywall: , дят...л, и подумай, для чего создают отдельные темы и темы для мелких вопросов

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

11.08.2022 в 00:22:09

#7113331

ZooZoo написал:

atztek написал: скорее всего Вы такой УРОДились

убейся апстенку :killyourselfbywall: , дят...л, и подумай, для чего создают отдельные темы и темы для мелких вопросов

ZooZoo, Вы такой психованный, у Вас наверное галоперидол закончился?

0
Аватар пользователя
Andrei Vinzov

Местный

Регистрация: 08.08.2022

Самара

Сообщений: 10

11.08.2022 в 13:40:11

#7113403

Походу и вправду закончился ахпх

0