AlexeyL написал: Прямо сейчас эта жила выполняет функцию контроля целостности изоляции на всей длине кабеля: при повреждении кабеля появляется большой шанс срабатывания УЗО.
Теперь понятно, значит везде будет жила с землей.
Хочу вернуться к сечению кабеля. Выше было более обобщенно, а сейчас два конкретных прибора.
- 1 Бойлер 100-120 л. Спрашивал в соответствующей ветке, сказали что для него необходимо "4 мм квадратных провод ГОСТ!". Какую розетку в этом случае предусмотреть?
Я во времянке прокладку кабелей делал в кабель-каналах и все розетки были внешними. Один кабель был 3х4 мм2, розетка Шнайдер-овская, все нормально вошло и закрепилось. Внутренние розетки 4 мм2 не потянут?
- 2 Газовая плита с одной электрической конфоркой и электрической духовкой - Hansa FCMW64040. В инструкции найденной в интернете сказано:
====================================== Подключение плиты к электрической сети (Номинальная мощность макс. 3,5 КВт)* ● При производстве плита рассчитана на питание переменным однофазным током (230В~50 Гц) и оснащена кабелем подключения 3 x 1,5 мм2 длиной около 1,5 м с закрытой вилкой.
Есть там и варианты подключения к 2-х и 3-х фазной сети. Но с завода идет вилка с кабелем (судя по всему) 3х1.5 мм2.
Если отталкиваться от 3.5 кВт => 3500/220 = ~16А (уже граничное значение для 2.5 мм2). Но раз уж заводской кабель с вилкой 3х1.5 мм2, то и тянуть к плите кабель 3х2.5 мм2?