08.08.2022 в 23:05:18
atztek написал: если светильник пластмассовый и в нем нет клеммы земля, то можно обойтись 2х1.5?
Нет.
08.08.2022 в 23:14:58
Radio написал:
atztek написал: если светильник пластмассовый и в нем нет клеммы земля, то можно обойтись 2х1.5?
Нет.
Radio, Какую функцию будет выполнять жила земли, которая в лампе повиснет в воздухе? - на всякий случай, если потребуется в будущем?
Вы не ответили на вопрос про саму схему - мне сейчас надо определиться со штробами и распределительными коробками (их расположением там где они нужны).
09.08.2022 в 10:48:10
atztek написал: Какую функцию будет выполнять жила земли, которая в лампе повиснет в воздухе? - на всякий случай, если потребуется в будущем?
Да, но не только. Прямо сейчас эта жила выполняет функцию контроля целостности изоляции на всей длине кабеля: при повреждении кабеля появляется большой шанс срабатывания УЗО. По американским нормам, кстати, эта жила в кабеле делается голой, неизолированной: чтобы при повреждении изоляции фазы или нуля утечка случалась сразу.
Ну и вообще защита от дурака. Пример есть в соседней свежей теме. "Потолочники" самовольно перешли с трёхпроводного кабеля на двухпроводной над подвесным потолком, и при этом переходе перепутали ноль и землю. Результат - выбивание УЗО от нагрузки, и необходимость вскрытия потолка.
09.08.2022 в 11:35:24
AlexeyL написал: Прямо сейчас эта жила выполняет функцию контроля целостности изоляции на всей длине кабеля: при повреждении кабеля появляется большой шанс срабатывания УЗО.
Теперь понятно, значит везде будет жила с землей.
Хочу вернуться к сечению кабеля. Выше было более обобщенно, а сейчас два конкретных прибора.
Я во времянке прокладку кабелей делал в кабель-каналах и все розетки были внешними. Один кабель был 3х4 мм2, розетка Шнайдер-овская, все нормально вошло и закрепилось. Внутренние розетки 4 мм2 не потянут?
Есть там и варианты подключения к 2-х и 3-х фазной сети. Но с завода идет вилка с кабелем (судя по всему) 3х1.5 мм2.
Если отталкиваться от 3.5 кВт => 3500/220 = ~16А (уже граничное значение для 2.5 мм2). Но раз уж заводской кабель с вилкой 3х1.5 мм2, то и тянуть к плите кабель 3х2.5 мм2?
09.08.2022 в 12:30:34
Но раз уж заводской кабель с вилкой 3х1.5 мм2, то и тянуть к плите кабель 3х2.5 мм atztek, atztek
Да, кабель на линии 3х2,5. Это вам не гибкий хвостик , с другими условиями прокладки .
09.08.2022 в 12:45:28
atztek написал: ~16А (уже граничное значение для 2.5 мм2).
я вам писал граничное выше, но вы по диагонали читаете
09.08.2022 в 13:02:07
atztek написал: Спрашивал в соответствующей ветке, сказали что для него необходимо "4 мм квадратных провод ГОСТ!". Какую розетку в этом случае предусмотреть?
Соответствующую вилке на водогрее. Предсказываю, что на накопительном водогрее обычная вилка 16А. Соответственно, обычная розетка Шуко на 16А, кабель 2,5 мм2 и автомат 16А.
09.08.2022 в 13:30:10
BV написал: ~16А (уже граничное значение для 2.5 мм2).
я вам писал граничное выше, но вы по диагонали читаете
Я раньше откуда-то выискал 11А для плиты - вчера упоминал это значение (до граничного еще хороший запас был), но вчера же нашел инструкцию плиты в интернете с 3.5 кВт => 16А. А эти 16А ни то ни се, служба поддержки производителя ответили что они вообще не в курсе каким должно быть сечение кабеля, спрашивайте мол у электриков. Выберу 2.5 мм2, т.к. в заводском шнуре точно не 4 мм2 :)
09.08.2022 в 13:40:48
dokar написал: Да, кабель на линии 3х2,5. Это вам не гибкий хвостик
3х2.5 мм2 это цветочки, думал как 3х4 мм2 проложить :)
AlexeyL написал: Соответствующую вилке на водогрее.
Посмотрел на сайте магазина фотографии бойлеров 100л двух разных производителей - вроде обычные вилки. Тогда и для бойлера проложу 3х2.5 мм2.
09.08.2022 в 14:31:40
atztek написал:
BV написал: ~16А (уже граничное значение для 2.5 мм2).
я вам писал граничное выше, но вы по диагонали читаете
Я раньше откуда-то выискал 11А для плиты - вчера упоминал это значение (до граничного еще хороший запас был), но вчера же нашел инструкцию плиты в интернете с 3.5 кВт => 16А. А эти 16А ни то ни се, служба поддержки производителя ответили что они вообще не в курсе каким должно быть сечение кабеля, спрашивайте мол у электриков. Выберу 2.5 мм2, т.к. в заводском шнуре точно не 4 мм2 :)
atztek, типовые духовки 3.5квт, подключаются к типовым розеткам штатным шнуром. Розетки к щиту с 16А автоматом - кабелем 2.5мм2
09.08.2022 в 14:34:51
Бойлер 100-120 л. Спрашивал в соответствующей ветке, сказали что для него необходимо "4 мм квадратных провод ГОСТ!".
А как вы проверили квалификацию отвечающего или его совет? А если бы он сказал 10мм2:)