Radio написал: Там есть оговорки про то, что линии двухпроводными (т.е. без защитного нуля) выполнены быть не могут.
Т.е. даже если подключаемая нагрузка не имеет вывода для подключения РЕ прокладка трехпроводной линии все равно требуется "на вырост" (когда вся нагрузка будет в схемах иметь вывод на РЕ) и/или на случай "удачного" пробоя между фазой и РЕ?
Нет ли в ПУЭ запрета на разрыв N провода (совместно с L, разумеется) в ТТ системах при подключении УЗИП между L и N (PE не используется, видимо по той же причине "неконтролируемого" состояния контура)? Сейчас на вводе (однофазный от воздушной лэп) N приходит сразу в шину, хочу добавить селективное УЗО, соответственно предстоят работы с изменением расключения N, стоит ли сразу N завести в двухполюсный автомат на вводе или лучше оставить неразрывным? Если все таки разрывать то УЗИП подключать к L и N сразу после вводного автомата?
P.S. Можно ли с помощью мультиметра оценить примерное сопротивление контура заземления? Например, подключить какую-то нагрузку (60вт лампу) между L и PE, и измерить на ней напряжение?