08.08.2022 в 17:30:14
#7112870
atztek написал: Планировал для некоторых из них использовать кабель сечением 4 мм,
:killyourselfbywall: с какой целью? Для 2.5 допустим ток 20А при прокладке в трубе.
08.08.2022 в 17:44:53
#7112872
BV написал: с какой целью?
Чтобы уже было наверняка.
BV написал: Для 2.5 допустим ток 20А при прокладке в трубе.
Я видел эти значения в какой-то таблице, но все правила так быстро меняются.. Для 2.5 мм2 ток 20А может быть долговременным и без к-л последствий?
Насчет трубы пока не знаю, была идея некоторые кабели вблизи дерева (прокладка под черновым деревянным потолком) замуровать в гипс, каким должно быть сечение в таком случае для 10-11А?
08.08.2022 в 17:56:44
#7112873
atztek написал: Я видел эти значения в какой-то таблице, но все правила так быстро меняются..
Ерунду городите....
Физика никак не меняется, в том числе нагрев проводника при прохождении электрического тока. И таблицы в правилах тоже практически не меняются, по крайней мере 20А для 2.5мм2 всегда было допустимо при любом способе прокладки.
atztek написал: Насчет трубы пока не знаю, была идея некоторые кабели вблизи дерева (прокладка под черновым деревянным потолком) замуровать в гипс, каким должно быть сечение в таком случае для 10-11А?
Достаточно 1.5мм2, но на розетки принято делать 2.5мм2.
Автомат 16А (допустимо 20А на 2.5мм2) и именно автомат не дает проводнику перегреться ненормативно в случае аварии.
Кроме вышесказанного 4мм2 вы замахаетесь загибать при установке розеток, и кроме того мезанизмы розеток не рассчитаны на 4мм2 - даже если и влезет, то при услиях при изгибе механизм может не удержать провод.
Если коротко, то ваше желание = "горе от ума" :)
Лучше бы вы озаботились выбором качественного кабеля "по ГОСТ" с незаниженным сечением, хотя для ваших несчастных 10А и кабеля "по ТУ" за глаза хватит. Какого именно производителя - полно тем на форуме. Ну и штангенциркуль взять с собой при покупке не лишним будет. И из вариантов выбирайте кабель с нормально гнущимися жилами - не "деревянными" - монтировать будет намного проще.
08.08.2022 в 18:12:14
#7112876
BV написал: И таблицы в правилах тоже практически не меняются
Была одна таблица с изменениями, но сейчас искать не буду.
BV написал: Лучше бы вы озаботились выбором качественного кабеля "по ГОСТ" с незаниженным сечением
У нас есть магазин Карат (Электрика), они же официальные представители IEK и т.п., кабели их производства (магазин это часть сети), говорят что ГОСТ-овские.
BV написал: Если коротко, то ваше желание
Вообще-то я сам передумал использовать 4 мм2, здесь ищу подтверждения :)
08.08.2022 в 20:30:01
#7112899
atztek написал: Была одна таблица с изменениями, но сейчас искать не буду.
ну а зачем тогда провокационный инфовброс делать? ;)
08.08.2022 в 21:19:33
#7112909
BV, Вопрос о подключении выключателя. Штроба подходит к заглубленному подрозетнику выключателя, в ней проходит кабель 2х1.5 мм2 от щитка. В этой же штробе к выключателю подходит еще один кабель 2х1.5 мм2 от лампы. В подрозетнике нули соединяются между собой, фазные соединяются по обе стороны от выключателя. Все верно? (не хочется для каждого выключателя использовать распределительные коробки, как советуют на ютубе)
08.08.2022 в 22:04:53
#7112922
camper, Andrey80 здравствуйте,выглядит сейчас это так
Будет натяжной потолок, но в будущем, а шторы нужны уже сейчас. По поводу закладных знаю, но если делается ниша под шторный карниз, там ведь карниз, крепится без закладных к потолку. Я планирую именно такой вариант.
08.08.2022 в 22:08:47
#7112924
camper написал:
Иркут написал: Здравствуйте, кабель ввг проложен по потолку и спускается по стенам на розетки. Слево от окна, один кабель ввг, справа от окна, один кабель ввг и один кабель utp. На это окно, нужно повешать шторы и соответственно к потолку, нужно закрепить потолочный карниз (настенный не нравиться). Карниз ляжет поверх кабеля. Подскажите пожалуста, как делают в данном случае? Может в карнизе сделать типо штробы/выемки, если позволит толщина карниза или есть какие-то другие варианты?
Иркут, Если это ниша, между натяжным потолком и окном, то клеят на потолок полосу гкл, прям поверх кабелей. Либо эти 20-30 см заштрабливают в потолок.
camper, здравствуйте, по поводу штробить потолок, не хотелось бы, тут за такое ругают :swoon А вот наклеить полоску ГКЛ к потолку и уже через неё прикрутить шину для штор, такой вариант мне нравится.
08.08.2022 в 22:19:14
#7112926
08.08.2022 в 22:22:51
#7112928
atztek написал: Штроба подходит к заглубленному подрозетнику выключателя, в ней проходит кабель 2х1.5 мм2 от щитка. В этой же штробе к выключателю подходит еще один кабель 2х1.5 мм2 от лампы. В подрозетнике нули соединяются между собой, фазные соединяются по обе стороны от выключателя. Все верно?
Нет, не верно. Верно — когда 3х1,5 приходят и уходят.
08.08.2022 в 22:38:37
#7112935
Radio написал:
atztek написал: Штроба подходит к заглубленному подрозетнику выключателя, в ней проходит кабель 2х1.5 мм2 от щитка. В этой же штробе к выключателю подходит еще один кабель 2х1.5 мм2 от лампы. В подрозетнике нули соединяются между собой, фазные соединяются по обе стороны от выключателя. Все верно?
Нет, не верно. Верно — когда 3х1,5 приходят и уходят.
Radio, Не уверен что понял что Вы имели в виду. Пожалуйста объясните более детально как правильно.
08.08.2022 в 22:46:55
#7112938
atztek написал: Пожалуйста объясните более детально как правильно.
К выключателю приходят фаза, ноль и земля (питание). Уходят к светильнику тоже фаза ноль и земля. Ноли и земли кабелей соединяются в подрозетнике, фаза коммутируется через выключатель. Что тут непонятного?
08.08.2022 в 23:04:22
#7112942
Radio написал:
atztek написал: Пожалуйста объясните более детально как правильно.
К выключателю приходят фаза, ноль и земля (питание). Уходят к светильнику тоже фаза ноль и земля. Ноли и земли кабелей соединяются в подрозетнике, фаза коммутируется через выключатель. Что тут непонятного?
Radio, Вы имели в виду что земли не хватает? - если светильник пластмассовый и в нем нет клеммы земля, то можно обойтись 2х1.5?
Сама схема на картинке правильная?
08.08.2022 в 23:05:18
#7112943
atztek написал: если светильник пластмассовый и в нем нет клеммы земля, то можно обойтись 2х1.5?
Нет.
08.08.2022 в 23:14:58
#7112945
Radio написал:
atztek написал: если светильник пластмассовый и в нем нет клеммы земля, то можно обойтись 2х1.5?
Нет.
Radio, Какую функцию будет выполнять жила земли, которая в лампе повиснет в воздухе? - на всякий случай, если потребуется в будущем?
Вы не ответили на вопрос про саму схему - мне сейчас надо определиться со штробами и распределительными коробками (их расположением там где они нужны).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу