07.08.2022 в 13:59:49
Правильно ли я понимаю, что в системе заземления ТТ необходимо обеспечить УЗО всех потребителей (как правило редко кто ставит УЗО на линии освещения) т.к. при пробое изоляции в этих линиях (между фазой и защитным нулем) сопротивление контура заземления может быть слишком большим для срабатывания автомата и соответственно на корпусах всех заземленных приборов появится напряжение? Можно ссылку на пункт ПУЭ, где это описано? Есть ли там оговорки про то, что если линия к потребителю (напр. освещение) выполнена двухпроводной (т.е. без защитного нуля) то УЗО можно не устанавливать в этой линии?
07.08.2022 в 14:32:04
GAP5 написал: Есть ли там оговорки про то, что если линия к потребителю выполнена двухпроводной (т.е. без защитного нуля)
Там есть оговорки про то, что линии двухпроводными (т.е. без защитного нуля) выполнены быть не могут.
7.1.36 Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.
07.08.2022 в 16:22:50
Radio написал: Там есть оговорки про то, что линии двухпроводными (т.е. без защитного нуля) выполнены быть не могут.
Т.е. даже если подключаемая нагрузка не имеет вывода для подключения РЕ прокладка трехпроводной линии все равно требуется "на вырост" (когда вся нагрузка будет в схемах иметь вывод на РЕ) и/или на случай "удачного" пробоя между фазой и РЕ?
Нет ли в ПУЭ запрета на разрыв N провода (совместно с L, разумеется) в ТТ системах при подключении УЗИП между L и N (PE не используется, видимо по той же причине "неконтролируемого" состояния контура)? Сейчас на вводе (однофазный от воздушной лэп) N приходит сразу в шину, хочу добавить селективное УЗО, соответственно предстоят работы с изменением расключения N, стоит ли сразу N завести в двухполюсный автомат на вводе или лучше оставить неразрывным? Если все таки разрывать то УЗИП подключать к L и N сразу после вводного автомата?
P.S. Можно ли с помощью мультиметра оценить примерное сопротивление контура заземления? Например, подключить какую-то нагрузку (60вт лампу) между L и PE, и измерить на ней напряжение?
07.08.2022 в 17:46:58
Здравствуйте, кабель ввг проложен по потолку и спускается по стенам на розетки. Слево от окна, один кабель ввг, справа от окна, один кабель ввг и один кабель utp. На это окно, нужно повешать шторы и соответственно к потолку, нужно закрепить потолочный карниз (настенный не нравиться). Карниз ляжет поверх кабеля. Подскажите пожалуста, как делают в данном случае? Может в карнизе сделать типо штробы/выемки, если позволит толщина карниза или есть какие-то другие варианты?
07.08.2022 в 18:32:02
Иркут написал: Здравствуйте, кабель ввг проложен по потолку и спускается по стенам на розетки. Слево от окна, один кабель ввг, справа от окна, один кабель ввг и один кабель utp. На это окно, нужно повешать шторы и соответственно к потолку, нужно закрепить потолочный карниз (настенный не нравиться). Карниз ляжет поверх кабеля. Подскажите пожалуста, как делают в данном случае? Может в карнизе сделать типо штробы/выемки, если позволит толщина карниза или есть какие-то другие варианты?
Иркут, Если это ниша, между натяжным потолком и окном, то клеят на потолок полосу гкл, прям поверх кабелей. Либо эти 20-30 см заштрабливают в потолок.
07.08.2022 в 22:20:35
Иркут Скорее всего у вас будет подвесной(натяжной ) потолок, а потому под потолочную гардину нужно будет устанавливать закладную. Она обычно делается на расстоянии от основного потолка и кабелям мешать не будет.
08.08.2022 в 00:15:40
Иркут написал: Подскажите пожалуста, как делают в данном случае?
Думают обычно ДО....
08.08.2022 в 17:20:07
У меня будет несколько приборов с потребляемым током до 10-11 А:
Планировал для некоторых из них использовать кабель сечением 4 мм, но похоже что в IEK-овский щиток на 36 модулей будет тяжело завести >20 кабелей, часть из которых будет 4 мм2, кроме того прокладывать 4 мм2 также будет непросто (много поворотов). Для токов не превышающих 10-11А уменьшить сечение до 2.5 мм2?
08.08.2022 в 17:30:14
atztek написал: Планировал для некоторых из них использовать кабель сечением 4 мм,
:killyourselfbywall: с какой целью? Для 2.5 допустим ток 20А при прокладке в трубе.
08.08.2022 в 17:44:53
BV написал: с какой целью?
Чтобы уже было наверняка.
BV написал: Для 2.5 допустим ток 20А при прокладке в трубе.
Я видел эти значения в какой-то таблице, но все правила так быстро меняются.. Для 2.5 мм2 ток 20А может быть долговременным и без к-л последствий?
Насчет трубы пока не знаю, была идея некоторые кабели вблизи дерева (прокладка под черновым деревянным потолком) замуровать в гипс, каким должно быть сечение в таком случае для 10-11А?