07.08.2022 в 16:22:50

Radio написал: Там есть оговорки про то, что линии двухпроводными (т.е. без защитного нуля) выполнены быть не могут.

Т.е. даже если подключаемая нагрузка не имеет вывода для подключения РЕ прокладка трехпроводной линии все равно требуется "на вырост" (когда вся нагрузка будет в схемах иметь вывод на РЕ) и/или на случай "удачного" пробоя между фазой и РЕ?

Нет ли в ПУЭ запрета на разрыв N провода (совместно с L, разумеется) в ТТ системах при подключении УЗИП между L и N (PE не используется, видимо по той же причине "неконтролируемого" состояния контура)? Сейчас на вводе (однофазный от воздушной лэп) N приходит сразу в шину, хочу добавить селективное УЗО, соответственно предстоят работы с изменением расключения N, стоит ли сразу N завести в двухполюсный автомат на вводе или лучше оставить неразрывным? Если все таки разрывать то УЗИП подключать к L и N сразу после вводного автомата?

P.S. Можно ли с помощью мультиметра оценить примерное сопротивление контура заземления? Например, подключить какую-то нагрузку (60вт лампу) между L и PE, и измерить на ней напряжение?

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2243

07.08.2022 в 17:46:58

Здравствуйте, кабель ввг проложен по потолку и спускается по стенам на розетки. Слево от окна, один кабель ввг, справа от окна, один кабель ввг и один кабель utp. На это окно, нужно повешать шторы и соответственно к потолку, нужно закрепить потолочный карниз (настенный не нравиться). Карниз ляжет поверх кабеля. Подскажите пожалуста, как делают в данном случае? Может в карнизе сделать типо штробы/выемки, если позволит толщина карниза или есть какие-то другие варианты?

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

07.08.2022 в 18:32:02

Иркут написал: Здравствуйте, кабель ввг проложен по потолку и спускается по стенам на розетки. Слево от окна, один кабель ввг, справа от окна, один кабель ввг и один кабель utp. На это окно, нужно повешать шторы и соответственно к потолку, нужно закрепить потолочный карниз (настенный не нравиться). Карниз ляжет поверх кабеля. Подскажите пожалуста, как делают в данном случае? Может в карнизе сделать типо штробы/выемки, если позволит толщина карниза или есть какие-то другие варианты?

Иркут, Если это ниша, между натяжным потолком и окном, то клеят на потолок полосу гкл, прям поверх кабелей. Либо эти 20-30 см заштрабливают в потолок.

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

07.08.2022 в 22:20:35

Иркут Скорее всего у вас будет подвесной(натяжной ) потолок, а потому под потолочную гардину нужно будет устанавливать закладную. Она обычно делается на расстоянии от основного потолка и кабелям мешать не будет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124240

08.08.2022 в 00:15:40

Иркут написал: Подскажите пожалуста, как делают в данном случае?

Думают обычно ДО....

0
atztek
atztek
Местный

Регистрация: 24.04.2019

Алтай

Сообщений: 411

08.08.2022 в 17:20:07

У меня будет несколько приборов с потребляемым током до 10-11 А:

  • посудомоечная машина (10А)
  • стиральная машина (10А)
  • обогреватели (10А)
  • газовая плита с одной электр.конфоркой и электрической духовкой (11А)

Планировал для некоторых из них использовать кабель сечением 4 мм, но похоже что в IEK-овский щиток на 36 модулей будет тяжело завести >20 кабелей, часть из которых будет 4 мм2, кроме того прокладывать 4 мм2 также будет непросто (много поворотов). Для токов не превышающих 10-11А уменьшить сечение до 2.5 мм2?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124240

08.08.2022 в 17:30:14

atztek написал: Планировал для некоторых из них использовать кабель сечением 4 мм,

:killyourselfbywall: с какой целью? Для 2.5 допустим ток 20А при прокладке в трубе.

0
atztek
atztek
Местный

Регистрация: 24.04.2019

Алтай

Сообщений: 411

08.08.2022 в 17:44:53

BV написал: с какой целью?

Чтобы уже было наверняка.

BV написал: Для 2.5 допустим ток 20А при прокладке в трубе.

Я видел эти значения в какой-то таблице, но все правила так быстро меняются.. Для 2.5 мм2 ток 20А может быть долговременным и без к-л последствий?

Насчет трубы пока не знаю, была идея некоторые кабели вблизи дерева (прокладка под черновым деревянным потолком) замуровать в гипс, каким должно быть сечение в таком случае для 10-11А?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124240

08.08.2022 в 17:56:44

atztek написал: Я видел эти значения в какой-то таблице, но все правила так быстро меняются..

Ерунду городите....

Физика никак не меняется, в том числе нагрев проводника при прохождении электрического тока. И таблицы в правилах тоже практически не меняются, по крайней мере 20А для 2.5мм2 всегда было допустимо при любом способе прокладки.

atztek написал: Насчет трубы пока не знаю, была идея некоторые кабели вблизи дерева (прокладка под черновым деревянным потолком) замуровать в гипс, каким должно быть сечение в таком случае для 10-11А?

Достаточно 1.5мм2, но на розетки принято делать 2.5мм2.

Автомат 16А (допустимо 20А на 2.5мм2) и именно автомат не дает проводнику перегреться ненормативно в случае аварии.

Кроме вышесказанного 4мм2 вы замахаетесь загибать при установке розеток, и кроме того мезанизмы розеток не рассчитаны на 4мм2 - даже если и влезет, то при услиях при изгибе механизм может не удержать провод.

Если коротко, то ваше желание = "горе от ума" :)

Лучше бы вы озаботились выбором качественного кабеля "по ГОСТ" с незаниженным сечением, хотя для ваших несчастных 10А и кабеля "по ТУ" за глаза хватит. Какого именно производителя - полно тем на форуме. Ну и штангенциркуль взять с собой при покупке не лишним будет. И из вариантов выбирайте кабель с нормально гнущимися жилами - не "деревянными" - монтировать будет намного проще.

0
atztek
atztek
Местный

Регистрация: 24.04.2019

Алтай

Сообщений: 411

08.08.2022 в 18:12:14

BV написал: И таблицы в правилах тоже практически не меняются

Была одна таблица с изменениями, но сейчас искать не буду.

BV написал: Лучше бы вы озаботились выбором качественного кабеля "по ГОСТ" с незаниженным сечением

У нас есть магазин Карат (Электрика), они же официальные представители IEK и т.п., кабели их производства (магазин это часть сети), говорят что ГОСТ-овские.

BV написал: Если коротко, то ваше желание

Вообще-то я сам передумал использовать 4 мм2, здесь ищу подтверждения :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124240

08.08.2022 в 20:30:01

atztek написал: Была одна таблица с изменениями, но сейчас искать не буду.

ну а зачем тогда провокационный инфовброс делать? ;)

0