Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

16.10.2022 в 09:41:25

#7124931

Radio написал:

Dron/9K написал: щёлкая ими каждый день по несколько раз.

Зачем? В грамотно спроектированном щите необходимость щелкать чем-либо возникает даже не каждый год.

Dron/9K, И даже не каждое десятилетие .

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

17.10.2022 в 09:10:33

#7125049

Radio написал:

Dron/9K написал: щёлкая ими каждый день по несколько раз.

Зачем? В грамотно спроектированном щите необходимость щелкать чем-либо возникает даже не каждый год.

Radio, да что Вы такое говорите! Или по-вашему электрика ограничивается исключительно квартирными распред. щитами?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

17.10.2022 в 10:42:03

#7125059

Dron/9K написал:

Radio написал:

Dron/9K написал: щёлкая ими каждый день по несколько раз.

Зачем? В грамотно спроектированном щите необходимость щелкать чем-либо возникает даже не каждый год.

Radio, да что Вы такое говорите! Или по-вашему электрика ограничивается исключительно квартирными распред. щитами?

Dron/9K, ну конечно же не только, у вас ещё гараж есть. :popcorn Но и в гаражах нормальные люди не щелкают автоматами ежечасно.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

17.10.2022 в 18:31:56

#7125137

Dron/9K, Гараж ?:Я про кино. :popcorn

0
Аватар пользователя
Мазпас

Местный

Регистрация: 04.11.2010

Краснодар

Сообщений: 46

17.10.2022 в 20:22:48

#7125153

В бытовой электрический тройник (разветвитель) вставлен элемент из сухой древесины. Древесина контактирует с током. Используется в квартире с обычным напряжением. Есть ли опасность возгорания древесины? Подскажите, пожалуйста.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.10.2022 в 22:51:35

#7125182

Мазпас, опасность есть всегда, особенно при контакте с электрическим током... в данном случае, если верить Вашему куцему описанию, никаких проблем нет хотя, лично я, в тройники/разветвители вставляю только вилки электроприборов и прибор типа тестер (и ничего более)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108872

17.10.2022 в 22:59:27

#7125184

Мазпас написал: В бытовой электрический тройник (разветвитель) вставлен элемент из сухой древесины. Древесина контактирует с током. Используется в квартире с обычным напряжением. Есть ли опасность возгорания древесины? Подскажите, пожалуйста.

Мазпас, не с током, а с напряжением... И ключевой вопрос - за каким х..м это изделие вставлено в розетку?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108872

17.10.2022 в 23:02:00

#7125185

Radio написал:

Dron/9K написал: щёлкая ими каждый день по несколько раз.

Зачем? В грамотно спроектированном щите необходимость щелкать чем-либо возникает даже не каждый год.

Radio, в щитах на дачах, бывает щёлкают каждую пятницу и воскресенье

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108872

17.10.2022 в 23:04:57

#7125186

Celtic написал: Приветствую. На медицинском галогенном осветителе стоит галогенная лампа Лампа Osram HLX 64634 15V 150W GZ6,3. Однако когда я измерил напряжение в гнезде, было 48 Вольт. Как эта лампа может работать, если у неё номинальное напряжение - 15 В?

Celtic, измерьте с подключенной лампой вольтметром TRMS

0
Аватар пользователя
Мазпас

Местный

Регистрация: 04.11.2010

Краснодар

Сообщений: 46

18.10.2022 в 06:01:10

#7125218

ZooZoo написал: Мазпас, опасность есть всегда, особенно при контакте с электрическим током... в данном случае, если верить Вашему куцему описанию, никаких проблем нет хотя, лично я, в тройники/разветвители вставляю только вилки электроприборов и прибор типа тестер (и ничего более)

ZooZoo, Спасибо.

BV написал:

Мазпас написал: В бытовой электрический тройник (разветвитель) вставлен элемент из сухой древесины. Древесина контактирует с током. Используется в квартире с обычным напряжением. Есть ли опасность возгорания древесины? Подскажите, пожалуйста.

Мазпас, не с током, а с напряжением... И ключевой вопрос - за каким х..м это изделие вставлено в розетку?

BV, Элемент вставлен в тройник чтобы зафиксировать его контактные штифты устранив их шатание в корпусе тройника.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

18.10.2022 в 06:56:30

#7125222

Мазпас написал:

ZooZoo написал: Мазпас, опасность есть всегда, особенно при контакте с электрическим током... в данном случае, если верить Вашему куцему описанию, никаких проблем нет хотя, лично я, в тройники/разветвители вставляю только вилки электроприборов и прибор типа тестер (и ничего более)

ZooZoo, Спасибо.

BV написал:

Мазпас написал: В бытовой электрический тройник (разветвитель) вставлен элемент из сухой древесины. Древесина контактирует с током. Используется в квартире с обычным напряжением. Есть ли опасность возгорания древесины? Подскажите, пожалуйста.

Мазпас, не с током, а с напряжением... И ключевой вопрос - за каким х..м это изделие вставлено в розетку?

BV, Элемент вставлен в тройник чтобы зафиксировать его контактные штифты устранив их шатание в корпусе тройника.

Мазпас, Верный и светлый путь к пожару . Необходимо дополнить установкой в щите - УЗДП . ))) Оно хорошо помогает при деменции.

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

18.10.2022 в 09:06:45

#7125235

Даже интересно становится, последует ли ответ по существу... Radio, Вы там в Краснодаре не перегрелись?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

18.10.2022 в 15:19:11

#7125286

Dron/9K написал: Radio, Вы там в Краснодаре не перегрелись?

Чего?

0
Аватар пользователя
Мазпас

Местный

Регистрация: 04.11.2010

Краснодар

Сообщений: 46

18.10.2022 в 17:16:47

#7125304

dokar написал:

Оно хорошо помогает при деменции.

dokar, вы тут за доктора что-ли или чисто похамить?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

18.10.2022 в 17:22:08

#7125305

Мазпас написал: Элемент вставлен в тройник чтобы зафиксировать его контактные штифты устранив их шатание в корпусе тройника

Соглашусь с коллегой. Элемент лучше всего сделать металлическим.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу