Добрый день. Застройщик установил в квартире такой щиток. Есть несколько вопросов:
10.01.2023 в 10:22:58
sundaydriver написал: Добрый день. Застройщик установил в квартире такой щиток. Есть несколько вопросов:
- На линию с варочной панелью установлен АВ на 40А. Сечение кабеля, скорее всего, 6 мм2. Если максимальная мощность варки 7000 Вт, то не будет ли правильным поменять номинал на 32А?
- Правильно ли я понимаю, что АД12 на 25А не защищает кабель и такой номинал был подобран чтобы его просто не выбивало? На этой линии висят розетки в коридоре, ванной, кухне-гостиной + свет в этих помещениях.
- Планирую кинуть отдельные линии на духовой шкаф, кухонную группу, розетки в спальнях, розетки на кухне-гостиной (ТВ, ПК, кондиционер) и в коридоре, ванную, свет в спальнях, свет в кухне-гостиной и в коридоре. Кухонную группу (СВЧ, электрочайник, ПММ, холодильник, вытяжка) и ванную комнату (СМ, водонагреватель) защитить дифавтоматами C16. Свет АВ на 10А. Духовку АВ на 16А. Розетки в спальнях, кухне-гостиной и коридоре АВ на 16А + УЗО на 2 группы. Подскажите, пожалуйста, какой выбрать дифавтомат - 30mA? 4500/6000kA? Тип A? Какое выбрать УЗО? Надеюсь все это поместится в имеющийся щиток. Из брендов рассматриваю IEK, не бьет по бюджету, есть в наличии. Я не электрик, но хочется немного разбираться в этих вещах. Монтажные работы будет проводить специалист. Спасибо.
sundaydriver, то, что нарисует специалист - выкладывайте - обсудим. Но!!!! В отдельной вами созданной теме. Хотите разобраться - смотрите обсуждение в похожих темах
10.01.2023 в 11:08:20
sundaydriver написал: Правильно ли я понимаю, что АД12 на 25А не защищает кабель и такой номинал был подобран чтобы его просто не выбивало? На этой линии висят розетки в коридоре
Кабелю в негорючей стене ничего не будет. Однако проводка состоит не только из кабеля: максимальный безопасный номинал автомата для любых групп с розетками написан на каждой розетке.
10.01.2023 в 12:54:03
Alex___dr написал:
Radio написал: Производитель ничем плохим своё изделие комплектовать не будет, это не в его интересах.
в проводе 28 жилок диаметром 0,12мм что в сумме даёт сечение 0,32мм2 Материал жилок неизвестен. Жилки пружинят.
Штыри вилки стальные пустотелые. С толщиной стенки 0,11мм
Alex___dr, я думаю, это подделка.
10.01.2023 в 13:58:02
максимальный безопасный номинал автомата для любых групп с розетками написан на каждой розетке.
AlexeyL,
То есть проложив линию 3х2,5 и поставив на нее розетки без земли , непременно АВ - 10А ???
10.01.2023 в 14:11:12
Автоматы предназначены для защиты линии, а не потребителей. Имеет смысл занижать номинал автомата, если потребитель один, конкретный и неизменный.
10.01.2023 в 14:16:09
dokar написал: То есть проложив линию 3х2,5 и поставив на нее розетки без земли , непременно АВ - 10А ???
Не "розетки без земли", а "розетки 10А". Это несколько разные вещи. Да, если не хотите гореть. Если хотите гореть - можете развести линию 6 мм2, и автомат 32А. Дело добровольное.
Другие подходы работают только на производстве, когда нагрузку на одну розетку можно ограничить административно-полицейскими средствами.
10.01.2023 в 14:26:37
AlexeyL, Обычно вилки мощных приборов, рассчитанные на большой ток нельзя вставить в старые розетки рассчитанные на 6 и 10А. И одновременно может быть включено несколько приборов на одной линии в разные розетки. На нормальные медные линии 2,5, старые розетки не ставят...
10.01.2023 в 16:56:10
Ruslan_2005 написал: На нормальные медные линии 2,5, старые розетки не ставят...
К сожалению, в магазинах действительно доступны розетки без заземления с паспортным током 10 ампер. И они совместимы с общепринятой в России вилкой Шуко, за исключением отсутствия заземления. Розеток на 6 ампер, пожалуй, уже не найти. А вот розетки на 2,5 ампера, под "евровилку", при некотором желании найти можно.
10.01.2023 в 17:05:01
Ruslan_2005 написал: И одновременно может быть включено несколько приборов на одной линии в разные розетки.
Проблема в том, что одновременно может быть включено любое количество приборов на одной линии в одну розетку.
На производстве с этим можно и нужно бороться запретом на использование удлинителей-разветвителей кроме одобренных-инвентарных со встроенным предохранителем. В быту бороться нереально.
10.01.2023 в 17:48:21
Radio написал: Alex___dr, я думаю, это подделка.
Шли в комплекте к блокам питания. Были в запечатанных коробках.
10.01.2023 в 18:24:48
Alex___dr написал: Шли в комплекте к блокам питания
А блоки питания — не подделка? Ну и кроме того, если им таких шнуров достаточно, то почему нет?
10.01.2023 в 21:09:02
Здравствуйте. Я планирую проводку в доме-бане и не знаю, как сделать розетку для стиралки, расположенной в моечной/санузле так чтобы соблюсти ПУЭ. Насколько я понимаю, в моечных розетки запрещены (или не рекомендованы?) и надо либо подключать на постоянку через соединительную коробку, отрезав вилку, либо через удлинитель к розетке снаружи моечной. Все верно?
10.01.2023 в 21:21:09
AndreyAh написал: Насколько я понимаю, в моечных розетки запрещены (или не рекомендованы?)
Запрещены ближе 60 см от зоны "полива", от двери кабинки или края ванной. Дальше - пожалуйста. Розетка должна быть с защитой IP44 или IP54. Плюс, естественно, заземление, уравнивание потенциалов, УЗО 30 мА. Все три пункта обязательны!
AndreyAh написал: либо через удлинитель к розетке снаружи моечной.
Самый опасный вариант. Из серии "если тут нельзя переходить дорогу пешком, то я рвану бегом!"