BV, хотел бы еще раз поблагодарить за помощь. Действительно, был плохой контакт в старой розетке. После замены розетки, вилка холодная, даже через несколько часов работы. Провод на питание я поставил 2,5 квадрата, так как нагрузка пока не предполагается большой.
У меня остались пара вопросов, возможно несколько глупые, но как я говорил - я не электрик ))
-
Если выбрать опорное напряжение 208 вольт, то диапазон перехода на АКБ и норма байпаса будет несимметричны относительно номинального напряжения. И соответственно бесперебойник выдает ошибку уже при входящем напряжении 230 вольт: Bypass Not in Range. То есть, режим работы байпаса находится в недопустимых пределах. Пока в голове крутится решение купить например понижающий трансформатор 220-208 и подключить его к входу. Таким образом я смогу использовать байпас. Возможно у вас имеются другие мысли? Если же выставить опорное напряжение 240 вольт, то ошибки такой не возникает. Но верхний минимальный уровень работы байпаса находится уже на 264 вольта. Что как бы многовато и в какой-то мере теряется смысл использования сего девайса.
-
Знакомый измерил напряжение на выходе с ИБП (разъем NEMA 6-20р). Так вот, если брать землю и фазу, то напряжение было 110 вольт. Если измерить две фазы, то выдавало четко установленное опорное напряжение 240 вольт. То есть, я так понимаю на выходе с ИБП тоже напряжение получается путем складывания фаз?
И как бы постараюсь сформулировать. Что бы вы сделали или чтобы вы считали более правильным (рациональным) в моей ситуации:
- Поставить трансформатор на вход (220-208 или 220-240?)
- Поставить трансформатор на выход (208-220 или 240-220?)
- Забить на байпас, оставить опорное напряжение на 240 и не париться?
- Свой вариант? ))
Признателен за помощь )