Старые столбы подлежат демонтажу и, если да, то кто должен это делать?
20.02.2023 в 11:41:32
Старые столбы подлежат демонтажу и, если да, то кто должен это делать?
20.02.2023 в 12:06:59
Не понимаю что происходит. В сталинке полностью заменили проводку. Выбивает автомат C25 в подъезде при этом все автоматы в квартире остаются включёнными. В квартире включен только свет (лампы LED), нагрузки почти нет. Какой-то закономерности выбивания не обнаружил, 1-2 раза в день. Кабель от щитка до квартиры протянут в толстой пластиковой трубке. Нижние дифы выключил я.
20.02.2023 в 12:21:00
dmitkim, Ответ на 1-м фото ищите
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.02.2023 в 13:02:09
MaSeVi, за эту часть отвечают жэковские электрики. они считают что состояние щита "удовлетворительное", проблем не обнаружено и нужно вернуть автомат как у всех. На что нужно жаловаться?
20.02.2023 в 14:34:52
MaSeVi написал: dmitkim, Ответ на 1-м фото ищите
MaSeVi, А может по дороге, мегером ?
Да, ни фига.
20.02.2023 в 21:53:11
dmitkim написал: Не понимаю что происходит. В сталинке полностью заменили проводку. Выбивает автомат C25 в подъезде при этом все автоматы в квартире остаются включёнными. В квартире включен только свет (лампы LED), нагрузки почти нет. Какой-то закономерности выбивания не обнаружил, 1-2 раза в день. Кабель от щитка до квартиры протянут в толстой пластиковой трубке. Нижние дифы выключил я.
dmitkim, Где-то пробой и угольная дорожка
20.02.2023 в 22:20:49
dmitkim написал: Не понимаю что происходит. В сталинке полностью заменили проводку. Выбивает автомат C25 в подъезде при этом все автоматы в квартире остаются включёнными. В квартире включен только свет (лампы LED), нагрузки почти нет. Какой-то закономерности выбивания не обнаружил, 1-2 раза в день. Кабель от щитка до квартиры протянут в толстой пластиковой трубке
либо новый ВА от ёбб дурит (мала вероятность), либо проблема с изоляцией вводного кабеля (большая вероятность)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.02.2023 в 13:57:08
valentine написал:
юра Т написал: если связывать, то зачем двойную делать, весь смысл воздушного зазора в шумоизоляции
Перегородку уже сложили, из газобетонных блоков "Бонолит", D 600, толщина 50 мм. Каждый ряд проложили монтажной лентой, концы монтажной ленты загнули и прикрепили к стенам, слева и справа от перегородки.
valentine, перегородки из Гб блоков - минимум 100мм - см техдоки например Итонг