Александр - 1975 написал:
Вопрос остается открытым по поводу перемычек псевдо 6-ки, т.е. ТУшной и 6-ки с честным сечением, т.н. ГОСТовской для автоматов 40А и 50А
Я написал в первом своем сообщении, что сечение даже на глаз видно, что меньше ВВГнг-LS
Без флуда - штангенциркуль - сколько?
BV, ага, как только смогу замерить.
Вопрос остается открытым по поводу перемычек псевдо 6-ки, т.е. ТУшной и 6-ки с честным сечением, т.н. ГОСТовской для автоматов 40А и 50А
Александр - 1975, поставьте псевдо, т.е. ту-шную десятку и спите спокойно)
Это можно сделать быстрее, чем писать сообщения и ждать вам понравившегося ответа - это если "ехать, а не шашечки".
Смысл в увеличенном сечении - улучшение теплоотвода из зоны контакта в зажиме.
Смысл в увеличенном сечении - улучшение теплоотвода из зоны контакта в зажиме.
BV,
Да пусть ставит 16кв/мм и оставляет 40А от паранойи. Чинт , какой нибудь. ;) :D
Здравствуйте, подскажите как подключить теплый пол к регулятору, не могу найти точно такое изображение в интернете, 1 и 5 это вход 220, или выход на теплый пол? Или 2 / 4 это вход ?
Данко написал:
Здравствуйте, подскажите как подключить теплый пол к регулятору, не могу найти точно такое изображение в интернете, 1 и 5 это вход 220, или выход на теплый пол? Или 2 / 4 это вход ?
Данко, 1, 5 вход; 2, 4 выход
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
BV, т.е вы утверждаете, что с автоматом 50А псевдо 6-ка и честная 6-ка не отгорит? И уж тем более с автоматом 40А?
Включите плиту все 4 на макс без кастрюль, духовку на макс с открытой дверкой, тепловентилятор и проверьте.
В панельках до 2000г стояла 6 АЛ и отгорала только от незатянутых контактов.
АВ плита от 25 до 40
АВ розетки от 16 до 25
АВ свет также как и розетки.
Думайте сами....
PS ... и да, не обязан следить за всем полетом вашей мысли, собирая крупицы знаний из сообщений. Так, почитываю, развлечения ради.
Не нравятся ответы - пропускайте мимо.
Данко написал:
Здравствуйте, подскажите как подключить теплый пол к регулятору, не могу найти точно такое изображение в интернете, 1 и 5 это вход 220, или выход на теплый пол? Или 2 / 4 это вход ?
здравствуйте
треугольники/стрелочки все ясно показывают (вниз = вход, вверх = выход)
если не ясно, то L и N - это входящая фаза
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Dmitry47 написал:
Подскажите пожалуйста, а кто нибудь встречал распределительные/распаечные встраиваемые коробки размером примерно как щит на 36 модулей?
Смысл задачи такой. Я хочу сделать слаботочный шкаф, а вернее отсек в шкафу, там будет установлено куча всякой хрени. В этот шкаф я заведу кучу слаботочных кабелей, в основном конечно UTP. А кабели я хочу из стены выпустить в огромную коробку, под эту коробку я сделаю окошко в стенке шкафа.
Dmitry47 написал:
Подумал использовать обычный дешевый щит на 24 модуля, правда мне необходимо чтобы внутренняя часть щита была заподлицо со стеной. Выбрал сейчас щит Tekfor BVK 40-24-1 размеры 385х64х290 мм.
У меня максимально допустимые размеры 500х400.
Мне такое решение не нравится, но ничего другого не вижу. Придется крышку этого щита дырявить по максимуму и вероятно дверь тоже.
сделайте просто нишу нужного размера, оштукатурьте, покрасьте.
затем закройте нишу лючком, поиск в яндексе "лючок под обои скрытый"
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
BV написал:
Включите плиту все 4 на макс без кастрюль, духовку на макс с открытой дверкой, тепловентилятор и проверьте.
BV, зачем мне что-то включать? Я разве спорить на сей счет сюда пришел? Я здесь вопрос задал, на который мне второй день четко и членораздельно ответить не в состоянии, начиная от отсылов заняться исследованиями и экспериментами и заканчивая переходом на личности с вечерними фантазиями на тему паранои и проч. "аргументами".
PS ... и да, не обязан следить за всем полетом вашей мысли, собирая крупицы знаний из сообщений. Так, почитываю, развлечения ради.
Ну, так почитывайте. Я вас заставляю отвечать, причем отвечать, выдирая из контекста, не прочитав даже первое сообщение?
Да, он как раз попадает между PE и фазой (или нулём).
strider1978, а что по однопостовым ? или вообще их лучше не смотреть и лучше брать с винтовым креплением жил, но более известного бренда ? так я их покрутил - выглядят прилично, но может был какой то опыт у кого нибудь :) ?
Да, он как раз попадает между PE и фазой (или нулём).
strider1978, а что по однопостовым ? или вообще их лучше не смотреть и лучше брать с винтовым креплением жил, но более известного бренда ? так я их покрутил - выглядят прилично, но может был какой то опыт у кого нибудь :) ?
pavlushka, Берите, что по возможностям, дизайну и душе. А то так в советах захлебнуться можно
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Вы уже где-то ответили членораздельно про сечение ТУшной перемычки? Ну и что вы хотите?
BV, ага, я ответил четко и ясно про честное сечение 5 мм, а также 6 мм в сообщении #7166920. Вы как не читали, так и читать не хотите, что отвечают вам оппоненты. Или просто не в состоянии членораздельно и однозначно ответить, как и остальные.
Хочется вот прям совсем точно?
Ага, хочется. Но это не ответ
Ну так посмотрите таблички вот тут:
Пффф...
332 (к.ф.ДМБ)
:killyourselfbywall:
Возвращаемся очередной раз к моему сообщению под номером #7166693 от 01.04.2023 в 22:42
Александр - 1975 написал:
здесь вопрос задал, на который мне второй день четко и членораздельно ответить не в состоянии
Вы так требуете как будто денег заплатили за консультацию :) Здесь каждый вправе писать что и как хочет, сорри, но это так.
Dron/9K, а я полагал, что здесь завсегдатаи, судя по подписям в их профилях профессионалы, способные ответить четко и ясно на вопрос, а тут оказывается бесплатная флудилка на серьезные темы, которые относятся к безопасности жизни, здоровью и проч. граждан.
Таки вы предлагаете брать деньги за ответ, "выдержат" ли 50 и 40 А автоматы, к примеру перемычки сечением 5 и 6 кв. мм. ?))))
Да я в общем то не жадный и готов отстегнуть на бедность, но боюсь, что и за деньги здесь не ответят, судя по двум страницам флуда и отсылов второй день с переходом на личности, вместо четкого однозначного не двусмысленного ответа, а будет продолжаться тоже самое)))
Это сарказм если-что, раз уж пошли такие заявления в мой адрес.
Александр - 1975 написал:
вместо четкого однозначного не двусмысленного ответа
Чем вас мой ответ не устроил? Четкий, однозначный, недвусмысленный. Думаю, дело не в ответах, а в вас: вы слишком привередливы. Вам 15 раз несколько человек сказали, что все отлично, спите спокойно. Но вас это почему-то не устраивает, и вы ждете неизвестно какой альтернативы. :popcorn
Александр - 1975 написал:
я полагал, что здесь завсегдатаи, судя по подписям в их профилях профессионалы, способные ответить четко и ясно на вопрос, а тут оказывается бесплатная флудилка на серьезные темы
Здесь люди бесплатно общаются для своего удовольствия, в свое свободное время. Никто не обязан вам ни на что отвечать, уясните это для себя. Желаете каких-то особо развернутых ответов, или просто поморочить кому-нибудь голову, — можете заказать консультацию за деньги, это ваше полное право.
Radio написал:
Чем вас мой ответ не устроил? Четкий, однозначный, недвусмысленный. Думаю, дело не в ответах, а в вас: вы слишком привередливы. Вам 15 раз несколько человек сказали, что все отлично, спите спокойно. Но вас это почему-то не устраивает, и вы ждете неизвестно какой альтернативы. :popcorn
Я вообще привередлив, что касается безопасности.
Radio, почему неизвестно какой? Я вот не уверен, что на 5-ку можно "вешать" 50А автомат. Ваша уверенность и утверждения на чем основаны? ДДТ провода и тока неотключения автоматического выключателя?
{{post:7167198}}
Здесь люди бесплатно общаются для своего удовольствия, в свое свободное время. Никто не обязан вам ни на что отвечать, уясните это для себя
Radio, в так пишите, как-будто вам отвечающие и задающие здесь вопросы должны чем то. Я полагал, что удовлетворение от общения должно быть у обеих сторон. А оно вона значит как))))
можете заказать консультацию за деньги, это ваше полное право.
А сколько сейчас стоит узнать по данному вопросу, в частности по поводу 5-ки и 6-ки и автоматов 50А и 40А? Сколько берете)))))))))
Александр - 1975 написал:
Ваша и уверенность на чем основана?
На том, что я занимаюсь этим много лет. Еще раз: вы ответ получили? Получили. Четкий, ясный, недвусмысленный, как и хотели. Что вас не устраивает?
Желаете поспорить, пофлудить на эту тему? Купите себе селедку, и морочайте ей голову.
Radio написал:
На том, что я занимаюсь этим много лет. Еще раз: вы ответ получили? Получили. Четкий, ясный, недвусмысленный, как и хотели. Что вас не устраивает?
Radio, ну вы же наверное понимаете, что "мамой клянусь" от неизвестного "захожанам" обезличенного аккаунта/ов - это не ответ? )))
Желаете поспорить, пофлудить на эту тему? Купите себе селедку, и морочайте ей голову.
На тему чего? "Мамой клянусь"? Я на это аж две страницы своего времени потратил, вместо аргументированных ответов и пытался безуспешно пару дней как раз таки от этой "селедки" уйти.)))
Неужели профессионалу/ам так трудно кратенько ответить, мол ДДТ проводника столько-то, ток неотключения данного автомата и т.д. столько-то, одно соотв. или не соотв. другому, поэтому отработает/не отработает... И т.д, и т.п., вместо того, чтобы эту самую упомянутую "селедку" которую страницу? :)