Что мне понравилось в РБДп, так это раздельные элементы для затяжки на жиле стояка и отводах от него. Также удобны отдельные отводы: к одному можно прицепить новую медь, как я и намереваюсь, а остальные отдать под имеющиеся алюминиевые жилы соседей. Осталось найти удобную и компактную коробочку для него.
dokar, и как SQ0823-0118 крепить на стояк? И интересный материал - лужёный алюминий. А если лужение сотрётся при зажиме меди в нём? Хотя в США есть алюминиевые шинки.
menket,
Никто не заставляет.С чего вы взяли, что лужение не надёжно?
Касаемо стояка, на вашем снимке чётко, не видно, а конечные ли это провода или проходные на стояке ?
dokar, ляд весьма ясный - выполнить качественно, по принципу "сделал - и забыл". Штатные электрики ходят с одной отвёрткой на двоих, от них требуется только отключить напряжение на стояке на час, всё остальное я сделаю сам. Сначала я думал сделать отдельные орехи только для себя, потом подумал о соседях, а потом вернулся к первой идее - сделать себе, но с учётом появления у соседей желания сделать тоже хорошо (что весьма маловероятно, но всё же).
menket написал:
а потом вернулся к первой идее - сделать себе, но с учётом появления у соседей желания сделать тоже хорошо (что весьма маловероятно, но всё же).
с учётом выделенного яб не стал заморачиваться мыслью о соседях хотяб потому, что даже если они когда-нибудь озадачатся "переходом на медь" то с очень большой долей вероятности будут идти своим путём, а не воспользуются вашими заготовками...
зы: там на стояке под три ореха (по одному на квартиру) места нет?
Всем привет!
Собираюсь делать электрику, мастер предлагает ставить вводный кабель Силовой кабель TDM Electric ВВГ-Пнг(А)-LS 3 x 6 мм², на вводный автомат 40А 2 полюсный, затем УЗО 63, и после уже автоматы по 10/16/25А с кабелем той же марки но сечение на электрику 3х2,5.
подскажите, нужно нарастить силовой кабель 5х16 АВВГ(брониров, алюм), ввод в дом. Есть для этого муфты, лучше использовать проводов с кабельными наконечниками под опрессовку и болтовые наконечники? Спасибо
def43,
В вашей ситуации лучше использовать муфты с гильзами под опрессовку . Если делать соединения вразбежку , то получится весьма компактно по диаметру. Смотрите КВТшные.
Хотя я предпочёл бы самостоятельной подбор комплектующих.
dokar написал:def43,
В вашей ситуации лучше использовать муфты с гильзами под опрессовку . Если делать соединения вразбежку , то получится весьма компактно по диаметру. Смотрите КВТшные.
Хотя я предпочёл бы самостоятельной подбор комплектующих.
И кстати про наращивание кабеля. А нет же разницы, чем соединять - гильзами под пресс или СБ со срывными головками - если речь идёт о восстановлении целостности жилы стояка? Ибо терзают меня сомнения по поводу направления жилы ноля в стояке... Линиями показан ноль, как он идёт снизу вверх, и на орехе искривляясь.
Вопрос знатокам ПУЭ, сам вижу что что-то не так, главное - как исправить: 1) выдолбить из бетона и уложить в траншею или 2) закрыть коробом. Это учреждение, если что.