Kirch написал: Диф имеет фиксированный ноль и фазу.
Купите специально предназначенное для вашей задачи УЗО в розетку. Ему безразлично. Большинству дифавтоматов тоже безразлично.
15.08.2023 в 12:03:28
Kirch написал: Диф имеет фиксированный ноль и фазу.
Купите специально предназначенное для вашей задачи УЗО в розетку. Ему безразлично. Большинству дифавтоматов тоже безразлично.
15.08.2023 в 12:10:12
AlexeyL, то есть если на ноль дифавтомата придет фаза от удлинителя, ничего не случится и все будет работать, и сработает при проблеме? Как вариан розетка со встроенным УЗО подойдёт, но не нашел двойную или тройную.
15.08.2023 в 12:16:28
Kirch написал: Как вариан розетка со встроенным УЗО подойдёт, но не нашел двойную или тройную.
Розетка - не подойдёт. УЗО должно стоять в начале удлинителя, чтобы отработать повреждение изоляции удлинителя. При работе на улице это событие более чем вероятно.
15.08.2023 в 12:20:16
AlexeyL, понял. Розетка с УЗО, потом удлинитель. Спасибо.
15.08.2023 в 12:23:50
AlexeyL, понял, розетка с УЗО, потом удлинитель. И все же вернёмся к вопросу в познавательных целях. Тем более дифавтомат уже куплен. Как его подключить к удлинителю ?
15.08.2023 в 12:25:00
Kirch написал: Розетка с УЗО
Вилка же! Прикрученная к вашему удлинителю, а не к чужому щиту.
15.08.2023 в 12:28:20
AlexeyL, а после вилки прикручен дифавтомат, у которого фиксированные ноль и фаза. А у удлинителя фаза и ноль гуляют. Поэтому и вопрос, как сделать так, чтобы при подключении удлинителя на нулевую клемму дифавтомата всегда приходил ноль, а на фазную клемму приходила фаза.
15.08.2023 в 12:35:08
Kirch написал: а после вилки прикручен дифавтомат, у которого фиксированные ноль и фаза.
Купите нормальный дифавтомат, у которого не привязаны. Или отдельно УЗО, отдельно автомат. Впрочем, у "ненормального" привязка условная: в полюсе фазы есть дугогашение, в полюсе нуля нет, но это важно только при замыкании фазы на защитный ноль (которого у вас на переносной площадке нет).
15.08.2023 в 12:39:40
AlexeyL, у УЗО тоже привязка к нулю и фазе.
15.08.2023 в 12:42:16
Kirch написал: у УЗО тоже привязка к нулю и фазе.
С чего бы это? У стандартного электромеханического УЗО безразличны не только фаза и ноль, но и верх-низ. Вход с любой удобной для монтажа стороны. Да, найти аппараты с маркировкой L и N можно, но при вашем использовании эта разница не имеет никакого значения.
15.08.2023 в 13:04:04
Тогда такой вариант, УЗО без привязки к фазе и два автомата, чтобы в любом случае на один из них приходила фаза от удлинителя. Спасибо, вопрос закрыт.