14.02.2024 в 10:23:41
BV написал:
dokar написал:
BV написал:
MaSeVi написал:
ahiles написал: MaSeVi, а уменьшать сечение провода от варочной розетки 6кв на 4кв для розетки духовки допустимо?
ahiles, Там и 2,5 кв.мм хватит.
И автомат добавить...
BV, На шнур?)))
dokar, по вашему на духовку 40А - нормально?)
BV, Запретите вот эти розетки.
14.02.2024 в 11:03:31
dokar написал:
BV написал:
dokar написал:
BV написал:
MaSeVi написал:
ahiles написал: MaSeVi, а уменьшать сечение провода от варочной розетки 6кв на 4кв для розетки духовки допустимо?
ahiles, Там и 2,5 кв.мм хватит.
И автомат добавить...
BV, На шнур?)))
dokar, по вашему на духовку 40А - нормально?)
BV, Запретите вот эти розетки.
dokar, запретить я их не могу, но и ничего хорошего в них не вижу. И к слову где-то там в ПУЭ есть про отводы от линии, защищенной 25А, а вот про 40 - нет. И розетка Прима на фото нижняя 32А макс - и ни разу не 40.
14.02.2024 в 11:24:41
BV, 40А , это проблема Т.С. Про розетки выпускаемые уже более 15лет, спорить не буду. Отмечу лишь, что если были бы опасны, то их давно запретили.
14.02.2024 в 11:51:58
dokar написал: BV, 40А , это проблема Т.С. Про розетки выпускаемые уже более 15лет, спорить не буду. Отмечу лишь, что если были бы опасны, то их давно запретили.
dokar, вы же понимаете, что всем все пох. Кто-бы запретил по Вашему - конкретно назовите кто именно это должен сделать? И какой интерес этого кого-то? А тут просто бизнесс - Шнайдер нашел нишу как вместо плиты поставить варочную с духовкой в типовом жилье и срубил денег немного. ) И чем принципиально будут отличаться рядом стоящие розетки на 32 и на 16 от изделия Шнайдера? Аргументированно пожалуйста...
И если 40А проблема ТС - выше я написал, как увеличить безопасность установкой доп АВ. Вы против?)
14.02.2024 в 21:49:55
BV написал: по вашему на духовку 40А - нормально?)
Почему нет? От кз защищает, перегрузка на этом отдельном хвостике не планируется. Всё отлично.
ЗЫ. Разумеется, тяжкий бред о тои, что в духовке может что-то настолько хитро перемкнуть, что она начнет потреблять больше 20 и меньше 40А, оставляем без внимания. Это, емнип, придумал еще кис-кис под тяжелыми наркотиками, а некоторых до сих пор не отпускает :D
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу