BV, проводка на роликах тоже получается протеворечит?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20316

27.03.2024 в 19:52:21

Вы не указали мощность сварочного аппарата. На бытовой розетке написано на 16 А. Значит АВ должен быть на 16А. Характеристику я бы выбрал "В". megrad, Чтобы почаще выбивало ? :popcorn

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9121

27.03.2024 в 22:44:30

AlexeyL написал: chapai написал: Выдержит ли автомат 10А линию, на которой будет 6 светодиодных светильника по 30вт?

Да, конечно.

megrad написал: chapai написал: Выдержит ли автомат 10А линию, на которой будет 6 светодиодных светильника по 30вт?

P = I Х U, где I – это сила тока в амперах; P – мощность в ваттах; U – напряжение у вольтах

Таки у меня есть история про это :) Как то раз я делал опять электрику в квартирке и понадобилось мне 4 светильника в коридор, в натяжной, поехал в проверенное место, а там сюрпрайз - акция на какие то светильники нужного мне размера, правда производитель так себе, но дёшево же ж ;) приехал, подключил, а у меня там два на два, включаю первые - вау, вторые - вау два, включаю сразу 4 - автомат хлобысь :yu: да ладно, а поставил я 4 светильника по 12 Вт под автомат С6А 1р, пришлось ставить 10 ку, драйверы они такие :confused:

0

И это пройдёт ...

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.03.2024 в 10:03:34

dokar написал: Чтобы почаще выбивало ?

Чтоб кабель не перегружать.

serj12 написал: драйверы они такие

:applause:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20316

28.03.2024 в 10:19:22

megrad написал:

dokar написал: Чтобы почаще выбивало ?

Чтоб кабель не перегружать.

serj12 написал: драйверы они такие

:applause:

megrad, Вы забыли про стартовые токи у сварочных инверторов. При этом перегрузки может и не быть особенно при любительском цикле сварки.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.03.2024 в 14:54:06

dokar, был бы ввод 6 ка поставил бы "С"

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

camper
camper
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1919

28.03.2024 в 22:16:04

Господа электрики. Может все таки есть чудесное решение не плодить кучу БП лент? 17 лент, управляемых с разных мест...это чтоже получается 17 БП, да еще контролееры там на всякие ИК датчики.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116344

28.03.2024 в 22:52:29

camper написал: Господа электрики. Может все таки есть чудесное решение не плодить кучу БП лент? 17 лент, управляемых с разных мест...это чтоже получается 17 БП, да еще контролееры там на всякие ИК датчики.

camper, DALI

0
camper
camper
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1919

29.03.2024 в 06:25:58

BV написал:

camper написал: Господа электрики. Может все таки есть чудесное решение не плодить кучу БП лент? 17 лент, управляемых с разных мест...это чтоже получается 17 БП, да еще контролееры там на всякие ИК датчики.

camper, DALI

BV, А как это позволит уменьшить количество БП? Благодарю

0
Dyson
Dyson
Новичок

Регистрация: 28.03.2024

Чернигов

Сообщений: 20

29.03.2024 в 09:31:26

Всем привет. Подскажите,пожалуйста- в контактор можно провод 6мм подсоединить?

0
sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 928

29.03.2024 в 12:05:40

camper, есть dali диммеры на несколько каналов