Аватар пользователя
underbush

Местный

Регистрация: 04.04.2024

Екатеринбург

Сообщений: 9

04.04.2024 в 22:02:55

Вот видео заснял

0
Аватар пользователя
Anna2024

Местный

Регистрация: 24.03.2024

Москва

Сообщений: 152

04.04.2024 в 22:13:50

underbush написал:

underbush, у нас в многоквартирном доме нет заземления. И сделать невозможно (свои нюансы). Электрик ставит дифавтомат. У нас сейчас узо и тоже срабатывает изредка по непонятной причине.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

04.04.2024 в 23:41:50

Anna2024 написал: И сделать невозможно (свои нюансы)

Вообще, так не бывает.

0
Аватар пользователя
Anna2024

Местный

Регистрация: 24.03.2024

Москва

Сообщений: 152

04.04.2024 в 23:44:35

Radio написал:

Anna2024 написал: И сделать невозможно (свои нюансы)

Вообще, так не бывает.

Radio, в мокрую землю? в воду?

0
Аватар пользователя
underbush

Местный

Регистрация: 04.04.2024

Екатеринбург

Сообщений: 9

04.04.2024 в 23:44:47

Anna2024, Как я понял для корректной работы узо или авдт должно быть заземление

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

04.04.2024 в 23:49:17

Anna2024 написал: в мокрую землю? в воду?

Причем здесь земля и вода? Не будьте так буквально натуралистичны, достаточно иметь металлосвязь с нейтралью трансформатора. В любом многоквартирном доме она есть.

0
Аватар пользователя
Anna2024

Местный

Регистрация: 24.03.2024

Москва

Сообщений: 152

04.04.2024 в 23:53:11

Radio, нет, там что-то не то. Еще проблемы с доступом в подвал.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

04.04.2024 в 23:55:39

Anna2024 написал: Еще проблемы с доступом в подвал.

Ну это ваши организационные вопросы. Они решаемы. Технически ничего невозможного нет.

0
Аватар пользователя
Anna2024

Местный

Регистрация: 24.03.2024

Москва

Сообщений: 152

04.04.2024 в 23:59:36

Radio написал:

Anna2024 написал: Еще проблемы с доступом в подвал.

Ну это ваши организационные вопросы. Они решаемы. Технически ничего невозможного нет.

Radio, ну уж нет, демонтировать стены в подвале я не буду ;) Там большой ой. У меня доступ к какашечной трубе и стоякам кирпичом заложен был, так что ждать от подвала? :cool:

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

05.04.2024 в 00:03:19

Anna2024 написал: демонтировать стены в подвале я не буду

Зачем их демонтировать? Это лишнее.

0
Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 863

05.04.2024 в 07:13:57

underbush, если бы не был сделан так похабненько, то можно было-бы и от него землю брать, у вас по виду там алюминиевый?? кабель на 16мм2 Но у вас во первых нейтраль проходит через счетчик - это лишнее соединения влияющее на надежность. Во вторых присутствует кусок провода 6мм по меди, для совмещенного pen это не допустимо. Если электросети подключение счетчиков переделают, то подумать о заземлении от распредвункта можно.

Соединение pen и корпуса щита присутствует но малым сечением, съэкономили Заземление корпуса както не вижу, скорее всего только сединение корпуса щита и стоек болтами, сомнительно , надо измерять. Но лучше от стойки отдельный поводок довести до шины PEN, куда подключить там есть место

Мой совет 1) забивайте около дома своё собственное заземление подсоединяйте его к шине PE, шину N никак не трогаете. 2) обязательно ставьте УЗО, а ваш электрик круто не прав. Если УЗО выключается, то надо выяснять причину например смотреть токи утечки по линиям, а не бездумно убирать защиту. В ваш домашний щит в принципе ещё 4 модуля влезет, а это значит либо одно общее трнхфазное УЗО на все нагрузки; либо трехфазный автомат меняеете на трехфазный дифавтомат и ставите одно однофазное узо на остальное. Ну либо вверх ещё один точно такой-же щит и там уже как душа развернется

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3241

05.04.2024 в 08:18:43

Anna2024 написал: у нас в многоквартирном доме нет заземления. И сделать невозможно (свои нюансы).

Расскажите про нюансы, если можно. Дом питается от неизолированной воздушной линии, угадал?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3241

05.04.2024 в 08:21:48

underbush написал: Как я понял для корректной работы узо или авдт должно быть заземление

Звон такой есть, но есть нюансы. Для корректной работы любого УЗО или АВДТ должно быть заземление нейтрали на трансформаторной подстанции. Оно есть всегда. Для корректной работы любого УЗО или АВДТ с номиналом 100 или более мА должно быть заземление в доме.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

05.04.2024 в 09:30:59

underbush написал: Я понял вас, что по уличному зиту несовсем понятно как там земля сделана.

Там ... недразумение, а не заземление :mad:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Anna2024

Местный

Регистрация: 24.03.2024

Москва

Сообщений: 152

05.04.2024 в 11:44:13

Radio написал:

Anna2024 написал: демонтировать стены в подвале я не буду

Зачем их демонтировать? Это лишнее.

Radio, в том-о и дело, что подвал такой ;) Плюс у нас высоко грунтовые воды, река рядом, вода в подвалах везде... Мой электрик тоже хотел землю. Ну-ну... Ну выключится дифавтомат, что ж... УЗО у меня сейчас стоит, изредка капризничает. Ну что ж теперь...

0