Serg21220 написал: А если бы СИП заходил сразу в щиток? Фактически, стоит задача его продлить до щитка.
Тогда 10 мм2 меди. Этот СИП защищён только на подстанции предохранителями не меньше 200 ампер, и кабель 6 мм2 при замыкании вспыхнет по всей длине без срабатывания защиты. Но автомат на вводе лучше. Далее есть проблема прокладки кабеля по чердаку. По правилам требуется толстостенная (водопроводная) металлическая труба, и она должна быть занулена в начале: TT в этом месте не работает в любом случае.
Serg21220 написал: на фасаде, на высоте ~5 метров???
Обычно можно поставить щиток с доступом из чердачного окна. Или можно сделать наружный спуск вниз, чтобы не заморачиваться со стальной трубой через чердак.