Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111289

15.06.2024 в 00:48:11

rusak996, автоматы - защита по току, счетчики - за деньги)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

15.06.2024 в 01:06:21

rusak996 написал: Всем здравия!

Доброй ночи

rusak996 написал: что у меня в щитке.

Много интересных решений

rusak996 написал: Что за что отвечает?

Качество исполнения снимка накладывает определённые рамки для возможности каких либо детальных комментариев :o

rusak996 написал: Знаю только что за штуки 3,4,5

уже хорошо, а если пригласить специалиста ... на месте столько интересного будет :yu: правда, правда rusak996,хрень у вас там с проводкой, куча ВА доисторических и исторических, но ни одного аппарата диффзащиты :(

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
kolokol888

Местный

Регистрация: 25.12.2014

Находка

Сообщений: 459

15.06.2024 в 04:22:32

rusak996, На фото щит на две квартиры.В середине в группе №1 два вводных автомата.Левый в положении =вкл= относится к счётчику №3(квартира №96) и группе автоматов №5 все автоматы в положении =вкл=. Дальше правый автомат в группе №1 в положении =выкл=,но используется просто как клемма,ничего не отключает в любом положении,относится к счётчику №4(квартира №95)и группе автоматов №2. В этой группе верхние пять автоматов в положении =вкл=,потом один в положении =выкл=,ниже два в положении =вкл= Фсьё.. диагноз по фото поставлен.Но это не точно)))

0
Аватар пользователя
Serg21220

Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 341

15.06.2024 в 08:42:01

Подскажите по такому вопросу: как правильно соединить СИП 4х16 с ВВГ нг ls 4х6?.

Планирую через прокалывающий зажим - верно?

"Особенность" в том,что сайчас этот СИП приходит на фасад дома в районе низа 2го этажа (дом частный), над "предбанником" и его крышей (почти плоская) - основной вход) на керамич.изоляторы (4шт),далее на прокал.зажимах соединяется с каким то алюмин. 4х10 (? м.б. 4х6, тип кабеля непонятен), далее этот 4х10 (4х6?) идет по фасаду (без гофры и пр) метров 5, далее заходит в "предбанник" и там уже основной щиток, где на вводном 4P автомате (С40) идет переход на медь, далее - вся разводка, система заземл ТТ, если важно). Общая длина этого непонятн.алюм.кабеля от СИПа до шитка - около 7-10м. Счетчик - на столбе вообще (СИП от него идёт).

Хочу этот непонятный алюм.кабель от СИП до основного щитка заменить на ввг нг ls (4х6), и сделать это правильно. Сейчас, напр, изоляция этого алюм.кабеля в не очень хорошем состоянии (всё это на солнечной стороне волгоградской жары).

Правильно ли будет сделать так:

  1. Убираем непонятный алюм.кабель (который от сип до вводн.щитка)
  2. Вместо него - ввг нг ls 4*6 в черной гофре
  3. Соединяем ввг и сип прокал.зажимами (сип также на керам.изолят. остается). ? Вопрос только ещё в том (если так делать правильно), что в таком случае ввг всё равно на каком-то участке будет без гофры и отдельные его 4 провода - также.

Если так делать неправильно - то как нужно?

Спасибо!

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

15.06.2024 в 09:22:24

Serg21220 написал: как правильно соединить СИП 4х16 с ВВГ нг ls 4х6?.

Правильно - только через автомат на фасаде с номиналом, соответствующим сечению 6 мм2. Многие (но не все) автоматы позволяют зажимать СИП напрямую, без усложнений. Без автомата кабель должен быть 10 мм2 меди.

Далее, забыто заземление. Кабель 6 мм2 должен быть пятипроводным, поскольку при трёх фазах и СИПе нет противопоказаний для системы заземления TN-C-S. Кабель 10 мм2 может быть четырёхпроводным, с делением PEN в главном щите.

0
Аватар пользователя
Serg21220

Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 341

15.06.2024 в 09:30:33

AlexeyL, на фасаде, на высоте ~5 метров???

А если бы СИП заходил сразу в щиток? Фактически, стоит задача его продлить до щитка.

Автомат на высоте 5м с очень проблемным доступом, да ещё и разделение на с 4 на 5 проводов - щиток там вешать, выходит. И как его обслуживать?

М.б. тогда вообще правильно от счетчика на столбе перепротянуть сип до щитка?

И чем tn-c-s лучше? А если на улице обрыв нуля будет (2 года назад так было) - вся нагрузка магистрали пойдёт на мою землю??? Справится ли вводной кабель??? Вот что-то не уверен..

0
Аватар пользователя
Serg21220

Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 341

15.06.2024 в 09:44:01

*AlexeyL написал:Кабель 10 мм2 может быть четырёхпроводным, с делением PEN в главном щите.

AlexeyL,А если 10мм 4х проводн - зачем через автомат то? Почему прокал.зажим - неправильно?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

15.06.2024 в 09:45:43

Serg21220 написал: А если бы СИП заходил сразу в щиток? Фактически, стоит задача его продлить до щитка.

Тогда 10 мм2 меди. Этот СИП защищён только на подстанции предохранителями не меньше 200 ампер, и кабель 6 мм2 при замыкании вспыхнет по всей длине без срабатывания защиты. Но автомат на вводе лучше. Далее есть проблема прокладки кабеля по чердаку. По правилам требуется толстостенная (водопроводная) металлическая труба, и она должна быть занулена в начале: TT в этом месте не работает в любом случае.

Serg21220 написал: на фасаде, на высоте ~5 метров???

Обычно можно поставить щиток с доступом из чердачного окна. Или можно сделать наружный спуск вниз, чтобы не заморачиваться со стальной трубой через чердак.

0
Аватар пользователя
Serg21220

Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 341

15.06.2024 в 10:09:46

**AlexeyL [написал] Или можно сделать наружный спуск вниз, чтобы не заморачиваться со стальной трубой через чердак.

AlexeyL, Т.е. если спуск вниз и через стену к щитку (и вдоль другой стены ~20см. - щиток не на наружной стене) - то труба не нужна?

Опять же, если делать щиток (с доступом из черд.окна), то туда же нужно +ставить узо и тянуть землю (не хочу я TN-C-S по указ.выше причине) - ведь так? Если щиток ставить - то какой для этих целей подойдет (чтобы СИП туда залез, с учетом, что все это на улице и под солнцем)? с учетом того, что там, получается, будет 4P-автомат и 4P-узо (селективное, наверное, нужно... чтобы если что - не бегать лишний раз в столь неудобное место...)

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

15.06.2024 в 11:45:30

Serg21220 написал: Т.е. если спуск вниз и через стену к щитку (и вдоль другой стены ~20см. - щиток не на наружной стене) - то труба не нужна?

Если только проход через стену, короткой трубой, то не требуется зануление этой трубы. А если стена кирпичная, то ещё проще и безопаснее.

Serg21220 написал: там, получается, будет 4P-автомат и 4P-узо

УЗО лучше в доме. Да, при TT первое УЗО должно быть до первого металлического щита в доме, но это тоже решается пластиковым боксиком. Ну и советую задуматься о том, зачем вам система TT. Главный её недостаток: не защищает от соседского электричества, пришедшего по общей трубе или общему металлическому забору. Система TN проблему решает, поскольку пробки выбивает и нехорошему соседу без УЗО.

0
Аватар пользователя
kolokol888

Местный

Регистрация: 25.12.2014

Находка

Сообщений: 459

15.06.2024 в 14:09:43

kolokol888 написал: rusak996, На фото щит на две квартиры.В середине в группе №1 два вводных автомата.Левый в положении =вкл= относится к счётчику №3(квартира №96) и группе автоматов №5 все автоматы в положении =вкл=. Дальше правый автомат в группе №1 в положении =выкл=,но используется просто как клемма,ничего не отключает в любом положении,относится к счётчику №4(квартира №95)и группе автоматов №2. В этой группе верхние пять автоматов в положении =вкл=,потом один в положении =выкл=,ниже два в положении =вкл= Фсьё.. диагноз по фото поставлен.Но это не точно)))

kolokol888, заметил ещё нюанс,кв №96 висит на одном единственном автомате в группе № 5, автомат №4 .

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111289

15.06.2024 в 19:36:49

система TT. Главный её недостаток: не защищает от соседского электричества, пришедшего по общей трубе или общему металлическому забору.

Тут уже надо смотреть по месту.... Что вероятнее - обрыв нуля или посылка от соседа? В трубу можно ДЭ вставку сделать, а забор можно полосой к катанке столба прикрутить. И ТТ и TNCS от ВЛИ - желательно УЗИП.

Доступ к ящику из окна чердака - ну так себе вариант... Уж лучше перейти гильзой Ал/Медь на медь 10, или сжимом наверху у крюка, а дальше тащи медью куда хочешь - хоть в дом, хоть в трубе и тд.

10ка медь - ну сейчас допустим ТТ, а завтра TNCS захочется...

Металл ящик при ТТ не хорошо, но хорошо бы для УЗИП.

0
Аватар пользователя
Masimll

Местный

Регистрация: 11.01.2024

Якутск

Сообщений: 8

15.06.2024 в 22:06:26

Здравствуйте. Подскажите, для кондиционера нужно тянуть отдельную линию или можно подключить к существующий, на которой висят розетки для компьютера, телевизора и пару розеток в комнате для док станции пылесоса

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

15.06.2024 в 23:11:41

Masimll написал: Здравствуйте. Подскажите, для кондиционера нужно тянуть отдельную линию или можно подключить к существующий, на которой висят розетки для компьютера, телевизора и пару розеток в комнате для док станции пылесоса

Masimll, Желательно отдельную... Но, если нет возможности так сделать, то и смысл вопроса теряется...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Siera

Местный

Регистрация: 29.12.2015

Москва

Сообщений: 51

16.06.2024 в 02:57:05

Подскажите как лучше/правильно проштробить стену через угол.

хочу перенести розетку с одной стены на другую (примерно метр). есть штроборез, планирую 30 см от пола проштробить и бросить в гофру, но немного смущает что переход через угол, как его правильно сделать? Спасибо

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу