Доброго дня! Подскажите пожалуйста. Есть спальня и кухня. Если в розетке в спальне ни чего не включено, то нет напряжения в розетке на кухне и там же нет освящения. Когда я включаю любой прибор в розетку в спальне, то на кухне в розетке появляется напряжение, но при этом если включить свет, то лампа маргнет и погаснет. А если включить в розетку что нибудь и в спальне и в кухне, то тогда начинает работать освещение. В чем причина? Можно ли это как то исправить. Проводка не доступна, под полом. Дом загородный, арендован.
14.06.2024 в 10:22:03
morlock777 написал: Когда я включаю любой прибор в розетку в спальне, то на кухне в розетке появляется напряжение
Вариантов, как минимум, два. Оптимистический: кухня подключена через розетку спальни, "шлейфом", и в розетке спальни ослабли контакты. Воткнутая вилка их заодно замыкает, но тоже некачественно. Лечится разборкой, осмотром, зачисткой подгорелого (оно обычно есть), сборкой. Предлагаю с этого начать.
Пессимистический: принципиально неверная схема с последовательным включением розеток вместо параллельного. Определяется измерением напряжения при включённых примерно одинаковых нагрузках.
14.06.2024 в 11:23:02
morlock777 написал: Доброго дня! Подскажите пожалуйста. Есть спальня и кухня. Если в розетке в спальне ни чего не включено, то нет напряжения в розетке на кухне и там же нет освящения. Когда я включаю любой прибор в розетку в спальне, то на кухне в розетке появляется напряжение, но при этом если включить свет, то лампа маргнет и погаснет. А если включить в розетку что нибудь и в спальне и в кухне, то тогда начинает работать освещение. В чем причина? Можно ли это как то исправить. Проводка не доступна, под полом. Дом загородный, арендован.
morlock777, Нужно вызвать электро священника, он освятит кухню и снимет порчу с розеток.
По опыту - гадать бесполезно, надо брать приборы и измерять под нагрузкой, по результатам - исправлять. Исправить так или иначе можно всегда. Как? - после диагноза.
Но возможны сопливые контакты. Они греются под нагрузкой и если пользоваться этой частью сети - может и нагреться и погореть.
В Зеленограде бываю. Если интересно - пишете в ватсап (тел - клик на подпись) , но за дешево не работаю.
14.06.2024 в 21:18:15
Всем здравия! Подскажите пож. что у меня в щитке. Что за что отвечает? Знаю только что за штуки 3,4,5))
15.06.2024 в 00:48:11
rusak996, автоматы - защита по току, счетчики - за деньги)
15.06.2024 в 01:06:21
rusak996 написал: Всем здравия!
Доброй ночи
rusak996 написал: что у меня в щитке.
Много интересных решений
rusak996 написал: Что за что отвечает?
Качество исполнения снимка накладывает определённые рамки для возможности каких либо детальных комментариев :o
rusak996 написал: Знаю только что за штуки 3,4,5
уже хорошо, а если пригласить специалиста ... на месте столько интересного будет :yu: правда, правда rusak996,хрень у вас там с проводкой, куча ВА доисторических и исторических, но ни одного аппарата диффзащиты :(
И это пройдёт ...
15.06.2024 в 04:22:32
rusak996, На фото щит на две квартиры.В середине в группе №1 два вводных автомата.Левый в положении =вкл= относится к счётчику №3(квартира №96) и группе автоматов №5 все автоматы в положении =вкл=. Дальше правый автомат в группе №1 в положении =выкл=,но используется просто как клемма,ничего не отключает в любом положении,относится к счётчику №4(квартира №95)и группе автоматов №2. В этой группе верхние пять автоматов в положении =вкл=,потом один в положении =выкл=,ниже два в положении =вкл= Фсьё.. диагноз по фото поставлен.Но это не точно)))
15.06.2024 в 08:42:01
Подскажите по такому вопросу: как правильно соединить СИП 4х16 с ВВГ нг ls 4х6?.
Планирую через прокалывающий зажим - верно?
"Особенность" в том,что сайчас этот СИП приходит на фасад дома в районе низа 2го этажа (дом частный), над "предбанником" и его крышей (почти плоская) - основной вход) на керамич.изоляторы (4шт),далее на прокал.зажимах соединяется с каким то алюмин. 4х10 (? м.б. 4х6, тип кабеля непонятен), далее этот 4х10 (4х6?) идет по фасаду (без гофры и пр) метров 5, далее заходит в "предбанник" и там уже основной щиток, где на вводном 4P автомате (С40) идет переход на медь, далее - вся разводка, система заземл ТТ, если важно). Общая длина этого непонятн.алюм.кабеля от СИПа до шитка - около 7-10м. Счетчик - на столбе вообще (СИП от него идёт).
Хочу этот непонятный алюм.кабель от СИП до основного щитка заменить на ввг нг ls (4х6), и сделать это правильно. Сейчас, напр, изоляция этого алюм.кабеля в не очень хорошем состоянии (всё это на солнечной стороне волгоградской жары).
Правильно ли будет сделать так:
Если так делать неправильно - то как нужно?
Спасибо!
15.06.2024 в 09:22:24
Serg21220 написал: как правильно соединить СИП 4х16 с ВВГ нг ls 4х6?.
Правильно - только через автомат на фасаде с номиналом, соответствующим сечению 6 мм2. Многие (но не все) автоматы позволяют зажимать СИП напрямую, без усложнений. Без автомата кабель должен быть 10 мм2 меди.
Далее, забыто заземление. Кабель 6 мм2 должен быть пятипроводным, поскольку при трёх фазах и СИПе нет противопоказаний для системы заземления TN-C-S. Кабель 10 мм2 может быть четырёхпроводным, с делением PEN в главном щите.
15.06.2024 в 09:30:33
AlexeyL, на фасаде, на высоте ~5 метров???
А если бы СИП заходил сразу в щиток? Фактически, стоит задача его продлить до щитка.
Автомат на высоте 5м с очень проблемным доступом, да ещё и разделение на с 4 на 5 проводов - щиток там вешать, выходит. И как его обслуживать?
М.б. тогда вообще правильно от счетчика на столбе перепротянуть сип до щитка?
И чем tn-c-s лучше? А если на улице обрыв нуля будет (2 года назад так было) - вся нагрузка магистрали пойдёт на мою землю??? Справится ли вводной кабель??? Вот что-то не уверен..
15.06.2024 в 09:44:01
*AlexeyL написал:Кабель 10 мм2 может быть четырёхпроводным, с делением PEN в главном щите.
AlexeyL,А если 10мм 4х проводн - зачем через автомат то? Почему прокал.зажим - неправильно?