AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

15.06.2024 в 09:22:24

Serg21220 написал: как правильно соединить СИП 4х16 с ВВГ нг ls 4х6?.

Правильно - только через автомат на фасаде с номиналом, соответствующим сечению 6 мм2. Многие (но не все) автоматы позволяют зажимать СИП напрямую, без усложнений. Без автомата кабель должен быть 10 мм2 меди.

Далее, забыто заземление. Кабель 6 мм2 должен быть пятипроводным, поскольку при трёх фазах и СИПе нет противопоказаний для системы заземления TN-C-S. Кабель 10 мм2 может быть четырёхпроводным, с делением PEN в главном щите.

0
Serg21220
Serg21220
Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 341

15.06.2024 в 09:30:33

AlexeyL, на фасаде, на высоте ~5 метров???

А если бы СИП заходил сразу в щиток? Фактически, стоит задача его продлить до щитка.

Автомат на высоте 5м с очень проблемным доступом, да ещё и разделение на с 4 на 5 проводов - щиток там вешать, выходит. И как его обслуживать?

М.б. тогда вообще правильно от счетчика на столбе перепротянуть сип до щитка?

И чем tn-c-s лучше? А если на улице обрыв нуля будет (2 года назад так было) - вся нагрузка магистрали пойдёт на мою землю??? Справится ли вводной кабель??? Вот что-то не уверен..

0
Serg21220
Serg21220
Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 341

15.06.2024 в 09:44:01

*AlexeyL написал:Кабель 10 мм2 может быть четырёхпроводным, с делением PEN в главном щите.

AlexeyL,А если 10мм 4х проводн - зачем через автомат то? Почему прокал.зажим - неправильно?

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

15.06.2024 в 09:45:43

Serg21220 написал: А если бы СИП заходил сразу в щиток? Фактически, стоит задача его продлить до щитка.

Тогда 10 мм2 меди. Этот СИП защищён только на подстанции предохранителями не меньше 200 ампер, и кабель 6 мм2 при замыкании вспыхнет по всей длине без срабатывания защиты. Но автомат на вводе лучше. Далее есть проблема прокладки кабеля по чердаку. По правилам требуется толстостенная (водопроводная) металлическая труба, и она должна быть занулена в начале: TT в этом месте не работает в любом случае.

Serg21220 написал: на фасаде, на высоте ~5 метров???

Обычно можно поставить щиток с доступом из чердачного окна. Или можно сделать наружный спуск вниз, чтобы не заморачиваться со стальной трубой через чердак.

0
Serg21220
Serg21220
Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 341

15.06.2024 в 10:09:46

**AlexeyL [написал] Или можно сделать наружный спуск вниз, чтобы не заморачиваться со стальной трубой через чердак.

AlexeyL, Т.е. если спуск вниз и через стену к щитку (и вдоль другой стены ~20см. - щиток не на наружной стене) - то труба не нужна?

Опять же, если делать щиток (с доступом из черд.окна), то туда же нужно +ставить узо и тянуть землю (не хочу я TN-C-S по указ.выше причине) - ведь так? Если щиток ставить - то какой для этих целей подойдет (чтобы СИП туда залез, с учетом, что все это на улице и под солнцем)? с учетом того, что там, получается, будет 4P-автомат и 4P-узо (селективное, наверное, нужно... чтобы если что - не бегать лишний раз в столь неудобное место...)

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

15.06.2024 в 11:45:30

Serg21220 написал: Т.е. если спуск вниз и через стену к щитку (и вдоль другой стены ~20см. - щиток не на наружной стене) - то труба не нужна?

Если только проход через стену, короткой трубой, то не требуется зануление этой трубы. А если стена кирпичная, то ещё проще и безопаснее.

Serg21220 написал: там, получается, будет 4P-автомат и 4P-узо

УЗО лучше в доме. Да, при TT первое УЗО должно быть до первого металлического щита в доме, но это тоже решается пластиковым боксиком. Ну и советую задуматься о том, зачем вам система TT. Главный её недостаток: не защищает от соседского электричества, пришедшего по общей трубе или общему металлическому забору. Система TN проблему решает, поскольку пробки выбивает и нехорошему соседу без УЗО.

0
kolokol888
kolokol888
Местный

Регистрация: 25.12.2014

Находка

Сообщений: 467

15.06.2024 в 14:09:43

kolokol888 написал: rusak996, На фото щит на две квартиры.В середине в группе №1 два вводных автомата.Левый в положении =вкл= относится к счётчику №3(квартира №96) и группе автоматов №5 все автоматы в положении =вкл=. Дальше правый автомат в группе №1 в положении =выкл=,но используется просто как клемма,ничего не отключает в любом положении,относится к счётчику №4(квартира №95)и группе автоматов №2. В этой группе верхние пять автоматов в положении =вкл=,потом один в положении =выкл=,ниже два в положении =вкл= Фсьё.. диагноз по фото поставлен.Но это не точно)))

kolokol888, заметил ещё нюанс,кв №96 висит на одном единственном автомате в группе № 5, автомат №4 .

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116562

15.06.2024 в 19:36:49

система TT. Главный её недостаток: не защищает от соседского электричества, пришедшего по общей трубе или общему металлическому забору.

Тут уже надо смотреть по месту.... Что вероятнее - обрыв нуля или посылка от соседа? В трубу можно ДЭ вставку сделать, а забор можно полосой к катанке столба прикрутить. И ТТ и TNCS от ВЛИ - желательно УЗИП.

Доступ к ящику из окна чердака - ну так себе вариант... Уж лучше перейти гильзой Ал/Медь на медь 10, или сжимом наверху у крюка, а дальше тащи медью куда хочешь - хоть в дом, хоть в трубе и тд.

10ка медь - ну сейчас допустим ТТ, а завтра TNCS захочется...

Металл ящик при ТТ не хорошо, но хорошо бы для УЗИП.

0
Masimll
Masimll
Новичок

Регистрация: 11.01.2024

Якутск

Сообщений: 8

15.06.2024 в 22:06:26

Здравствуйте. Подскажите, для кондиционера нужно тянуть отдельную линию или можно подключить к существующий, на которой висят розетки для компьютера, телевизора и пару розеток в комнате для док станции пылесоса

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

15.06.2024 в 23:11:41

Masimll написал: Здравствуйте. Подскажите, для кондиционера нужно тянуть отдельную линию или можно подключить к существующий, на которой висят розетки для компьютера, телевизора и пару розеток в комнате для док станции пылесоса

Masimll, Желательно отдельную... Но, если нет возможности так сделать, то и смысл вопроса теряется...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Siera
Siera
Новичок

Регистрация: 29.12.2015

Москва

Сообщений: 51

16.06.2024 в 02:57:05

Подскажите как лучше/правильно проштробить стену через угол.

хочу перенести розетку с одной стены на другую (примерно метр). есть штроборез, планирую 30 см от пола проштробить и бросить в гофру, но немного смущает что переход через угол, как его правильно сделать? Спасибо

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу