Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20672

06.09.2024 в 08:45:23

dokar написал: То есть ваши три квартиры совершенно спокойно могут быть подключены кабелем 5х4,0.

И стоило тогда стояки менять?.. :popcorn

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111578

06.09.2024 в 09:07:14

N из магистрального ореха, в трехкратном исполнениии, выходит чисто для удобства распределения,

Это страховка от того, что при плохом контакте прилетит 380

0
Аватар пользователя
Foksss

Местный

Регистрация: 05.09.2024

Киров

Сообщений: 17

06.09.2024 в 09:13:14

Radio написал:

dokar написал: То есть ваши три квартиры совершенно спокойно могут быть подключены кабелем 5х4,0.

И стоило тогда стояки менять?.. :popcorn

Radio, У нас 15 квартир подъезд. Три квартиры на этаже, раскиданы они по трём разным фазам. На каждом фазном проводе сейчас по 5 квартир по одной с каждого этажа.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20672

06.09.2024 в 09:54:35

Foksss написал: У нас 15 квартир подъезд. Три квартиры на этаже, раскиданы они по трём разным фазам. На каждом фазном проводе сейчас по 5 квартир по одной с каждого этажа.

Ну и что?

А вот лично вы себе зачем на ввод десятку заложили при газовой плите? Даже если предположить, что вам поставили автомат 50А, что бы вы с ним делали и чем загружали?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111578

06.09.2024 в 10:07:13

Foksss написал:

Radio написал:

dokar написал: То есть ваши три квартиры совершенно спокойно могут быть подключены кабелем 5х4,0.

И стоило тогда стояки менять?.. :popcorn

Radio, У нас 15 квартир подъезд. Три квартиры на этаже, раскиданы они по трём разным фазам. На каждом фазном проводе сейчас по 5 квартир по одной с каждого этажа.

Foksss, короче, у вас все нормально сделано. А десятку вы себе поставили с перебором.

PS Тут недавно был прецедент - спиз...ли проводник заземления из 2х стояков 9ти этажки в самом центре Москвы. Просто выкусили 16мм2. Одни огрызки в орехах остались. Вызывали полицию. Завели дело... Закрывайте щиты на висячие замки ;)

Давний случай - крысы полностью сожрали изоляцию на проводниках нового вру сразу после капремонта. Перемонтаж ВСЕХ шкафов ВРУ и разводящей сети по подвалу. Виновной стороной была признана УК, потому что не проводила дератизацию.

Foksss возьмите на заметку)

Если вам интересно - неоднократно принимал участие приглашённым специалистом по приёмке работ по капремонтам. Списки замечаний были внушительные. Находили приписок в выполненых работах на 1-2 миллиона легко ;)

По отоплению - практически во всех проектах (прошедших экспертизу с печатью СРО) были критические ошибки. В частности в прошлом году в ЗелАО проект был полностью неработоспособным. ФКР в ноябре переваривало все батареи в 20ти этажном доме.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20672

06.09.2024 в 10:10:50

BV написал: Закрывайте щиты на висячие замки ;)

Правильно, чтобы и замки спилили-повыкусывали :yu:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111578

06.09.2024 в 10:28:35

Выходит повезло первому этажу, как подозреваю, ещё и последнему - у них с запасом сечение. Из за того, что заходит сразу на винтовую шину.

Не повезло всем. Лучше бы магистральный проводник РЕ соединили орехом, а не вшивой шинкой. Многопроволочный проводник в шинке должен быть хотя-бы оконцован ншви для зажима под торец винта.

По хорошему надо знать ток короткого замыкания, не знаю были ли измерения.

Слова такие слышали и решили ввернуть? ;)

ТКЗ конкретно какой петли? В каком месте провдить измерения?

Допустим я вам скажу что на первом этаже, на вводном автомате квартиры будет от 1 до 3 килоампер. Как будете использовать эти цифры и какие пункты из ПУЭ, или ГОСТ? Как это относится к защитному нулевому проводнику?

Жду подробных аргументированных ответов....

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111578

06.09.2024 в 10:32:29

Radio написал:

BV написал: Закрывайте щиты на висячие замки ;)

Правильно, чтобы и замки спилили-повыкусывали :yu:

Radio, несомненно выкусят, если захотят. Но это требует немного больше времени и инструмент. И есть шанс, что не захотят доп геморроя и не полезут. Либо их спугнут в процессе.

Клиент даст обратную связь - если что-то найдут по камерам наблюдения.

Ещё - накануне был электрик из УК - и он даже не заметил 4 огрызка 16мм2 торчащие перед его глазами :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20153

06.09.2024 в 11:09:58

{{post:724 8777}} BV, А может это дворник был, который и забрал PE? :popcorn

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20153

06.09.2024 в 11:11:15

Radio написал:

dokar написал: То есть ваши три квартиры совершенно спокойно могут быть подключены кабелем 5х4,0.

И стоило тогда стояки менять?.. :popcorn

Radio, Разве я писал что этот кабель должен идти от вру ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111578

06.09.2024 в 11:21:30

dokar написал: {{post:724 8777}} BV, А может это дворник был, который и забрал PE? :popcorn

dokar, угу, с не детскими бокорезами, куда влезет 16? Фото вы видели)

0
Аватар пользователя
Foksss

Местный

Регистрация: 05.09.2024

Киров

Сообщений: 17

06.09.2024 в 11:49:01

Radio написал:

Foksss написал: У нас 15 квартир подъезд. Три квартиры на этаже, раскиданы они по трём разным фазам. На каждом фазном проводе сейчас по 5 квартир по одной с каждого этажа.

Ну и что?

А вот лично вы себе зачем на ввод десятку заложили при газовой плите? Даже если предположить, что вам поставили автомат 50А, что бы вы с ним делали и чем загружали?

Radio, Про кабель где-то выше описал как так получилось))) Моя специализация далека от данного "раздела", с такой проводкой первый столкнулся при ремонте только в своей квартире)

Кабель у меня был сделан с запасом просто по максимуму (10 кв.мм), проводил его за 2 года до кап.ремонта в доме. На вопрос как будет и какая выделенная мощность никто мне тогда в УК не ответил.

Хотел 6 купить, но в итоге взял 10, на момент покупки разница в цене на 2 метрах была не критичная.

Электрик с управляющей сказал, что 40А автомат сможете составить при наличии соответствующего ввода в квартиру, это было за 2 года до модернизации.

Нагрузить? Был момент в моё отсутствие дома, семья загрузила. В раз попал момент работы: Стиральная машина 2500Вт (работал тэн на нагрев), духовой электрический шкаф 3500Вт верх низ обдув с грилем, микроволновая печь 1200Вт, грели чайник 2000Вт. И все включилось, когда включился водонагреватель 2000Вт(центральная горячая на тот момент была выключена).

Всё, не считая света и ПК.

0
Аватар пользователя
Foksss

Местный

Регистрация: 05.09.2024

Киров

Сообщений: 17

06.09.2024 в 11:58:55

BV написал:

Foksss написал:

Radio написал:

dokar написал: То есть ваши три квартиры совершенно спокойно могут быть подключены кабелем 5х4,0.

И стоило тогда стояки менять?.. :popcorn

Radio, У нас 15 квартир подъезд. Три квартиры на этаже, раскиданы они по трём разным фазам. На каждом фазном проводе сейчас по 5 квартир по одной с каждого этажа.

Foksss, короче, у вас все нормально сделано. А десятку вы себе поставили с перебором.

PS Тут недавно был прецедент - спиз...ли проводник заземления из 2х стояков 9ти этажки в самом центре Москвы. Просто выкусили 16мм2. Одни огрызки в орехах остались. Вызывали полицию. Завели дело... Закрывайте щиты на висячие замки ;)

Давний случай - крысы полностью сожрали изоляцию на проводниках нового вру сразу после капремонта. Перемонтаж ВСЕХ шкафов ВРУ и разводящей сети по подвалу. Виновной стороной была признана УК, потому что не проводила дератизацию.

Foksss возьмите на заметку)

Если вам интересно - неоднократно принимал участие приглашённым специалистом по приёмке работ по капремонтам. Списки замечаний были внушительные. Находили приписок в выполненых работах на 1-2 миллиона легко ;)

По отоплению - практически во всех проектах (прошедших экспертизу с печатью СРО) были критические ошибки. В частности в прошлом году в ЗелАО проект был полностью неработоспособным. ФКР в ноябре переваривало все батареи в 20ти этажном доме.

BV, Жуткое дело... , но Москва же вся под видеокамерами, судя по сводкам с ТВ.

У нас замки только у тех, у кого ногами распинанные крышки щитов, там по другому не закрыть. Часть на стандартном ключе.

Спасибо большое за ответы! Хорошо, если 4ка в данном случае не ошибка. Очень интересно было узнать как так вышло, сторонние взгляды все были одного мнения, что для обывателя там логичнее 10кв.мм, а дальше можно меньше) Домком у нас связной с подрядчиком, меня только просит смотреть как делают.

Там переварили 20 этажей, у нас на текущем ремонте, если в домах трубу стояка ЦО отопления срезают, то взамен появляется полипропиленовый участок. Вроде бы запрещено.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20153

06.09.2024 в 11:58:56

Foksss, В домах с газом изначально не планировалось/ проектировалась никаких электрических чайников и духовок и водонагревателей. Вот и исходите из этого. Скажите спасибо, что в домах с газом выделяют по 25А. Этого более чем достаточно, даже при наличии кондиционера.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20153

06.09.2024 в 12:02:18

BV написал:

dokar написал: {{post:724 8777}} BV, А может это дворник был, который и забрал PE? :popcorn

dokar, угу, с не детскими бокорезами, куда влезет 16? Фото вы видели)

BV, Фото видел и по нему ясно что провод выкусывали выгрызая по нескольку жил, маленькими бокорезами .

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу