15.10.2024 в 16:02:22
BV, не знаю , а это модет играть роль? проходной рядом за углом он же таким не был
15.10.2024 в 16:07:09
BV, а если связан , то что
15.10.2024 в 16:34:05
Julyk, ну как, есть успех?
15.10.2024 в 16:34:37
BV, ну вот зачем вы издеваетесь, можно же нормально объяснить. там что то могло сбиться?щелкать тот котоый сломан? а каком порядке?
15.10.2024 в 16:37:48
Julyk, я не издеваюсь - мы говорили о проходных....
Щелчок проходным и потом "неправильным".
15.10.2024 в 16:42:29
ничего не прозошло, возможно я неправильно щелкаю. спасибо за ответы
15.10.2024 в 16:46:11
Julyk, ищите для этого "неправильного" парный проходной. У проходных положение клавиши состояния вкл зависит от положения клавиши парного выключателя. Другие причины - в области фантастики)
15.10.2024 в 19:32:53
наконец нашёл давнюю тему - прокладка кабеля в стойках каркасного дома с двойной обкладкой теплоизоляцией. Нашел и англов, у них кабель 2,5мм2 в этих условиях длительно держит всего 13А до разрушения
16.10.2024 в 13:16:58
sebikov написал:
сколько у них понимается долговременно?
Допустим час?
А если будет 12 ампер и 12 часов сгорит? ;)
Тяжело, но вспоминаем физику )
Или у них хреновая теплоизоляция? ))))
16.10.2024 в 13:47:18
BV написал:
долговременно (длительно) у них, наверное, тоже самое что и у нас - неограниченно по времени 13,5А, с запасом думаю раза в полтора на перегрев до разрушения при срабатывании автомата.
в видео откуда табличка вылезла - они не смогли на открытом воздухе сжечь ихний 3х2,5мм2 током 47 ампер нагрев где-то по 50гр. был. Добили его только на сотне Ампер, а по табличке у них разрешенное длительное максимум 27А.
Транслировать-ли эти данные на наши кабели? Думаю вполне можно в плане запрета прокладывать защищенную автоматом 16А электропроводку 2,5мм2 между слоями минваты. А вот пойдет-ли четверка в таком случае - вопрос интересный
p.s. форум глючит, незнамо как моя писанина к вам в цитату ушла
16.10.2024 в 14:01:03
sebikov, смотрите.... Допустим участок метров 6-10. (Охлаждение эффективное по концам) Минвата с каждой стороны по 100мм. Допустим это внешняя стена. И допустим что лето.
Задачка по физике или для эксперимента. .....
PS На форуме была тема.... Тёплый пол ПЛЕНОЧНЫЙ греющий на теплоизолирующей подложке. Ламинат поверх. Уронили одеяло (в месте, где нет датчика) и забыли. Подложка и ламинат начали обугливаться через время (не помню сколько)
16.10.2024 в 14:13:14
BV написал:
охлаждение по концам будет ничтожное, в рекомендациях видел 10-15см утеплителя при проходках чтобы не понижать ДЛ токи, но никак не 6-10 метров.
А чтобы полноценно испытать - нужен агрегат типа прогрузочника, с сетевым напряжением у меня нет желания возиться.
Хотя можно попробовать сделать петлю, это будет слегка безопаснее
16.10.2024 в 15:17:51
sebikov написал: А чтобы полноценно испытать - нужен агрегат типа прогрузочника,
Транс с перемотанной вторичкой толстым проводом несколько витков. Нам же не нужно напряжение...