02.11.2024 в 12:02:59
Tolk написал 02.11.2024 в 11:59
Понимаю, но раз он есть - значит не просто так он там и если его починить, то хуже не будет.
если он далее оборван - какой смысл чинить?)
02.11.2024 в 12:33:53
BV написал 02.11.2024 в 12:02
если он далее оборван - какой смысл чинить?)
Этого я не знаю. Знаю только то, что оборван хвост подходящий к ванне. Да и в целом хотелось бы знать какие клещи нужны для таких операций - в хозяйстве пригодится. С обжимкой многожильных проводов разобрался, а с одножилами не понял - знаю только что плоскогубцами это не делается.
02.11.2024 в 12:41:01
ПК-16у
02.11.2024 в 21:26:56
BV написал 29.10.2024 в 23:11
sebikov, чтобы из розеток выкусывали ещё никогда не встречал))) Сильно!
Это полный пи...ц
04.11.2024 в 00:08:31
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста по такому вопросу. В электрике не силен особо, но по чуть-чуть узнаю что-то новое, читаю изучаю. Есть пару знакомых кто в электрике силен но каждый говорит свое поэтому запутался
Вопрос:
В комнате 4 розеточной группы по 2 шт ( по 1 на стене ) ТВ, лампа, зарядка для телефона ( иногда пылесос и т.п. ) Одновременно 2-3 розетки от силы, без мощных потребителей.
Вижу такие варианты: 1) Каждая розетка отедельным кабелем до распред коробки где все собираются 2) Каждая розетка на 1 провод ( соединение в кабель канале )
По сути одно и тоже ведь? Даже если включать мощные потребители ?
04.11.2024 в 00:14:56
Migratory, каким боком мощные потребители при выборе оптимальной трассировки?
Соединения при любом способе должны быть выполнены надёжно.
Да и без эскиза не особо понятно в чем проблема.... Вам не знакомые нужны, а просто нормальный электрик...
04.11.2024 в 13:08:52
Migratory, Одно и тоже. Делайте как удобнее и надежнее (касательно соединений).
05.11.2024 в 16:10:54
Подскажите, пожалуйста, какие модели реле напряжения, узо электромеханическое (желательно, тип А, но можно и АС) и счётчика лучше взять, чтобы были максимально надёжным за свою цену?
05.11.2024 в 16:35:05
chapai, Выбирайте то на что отсутствует статистика о ненадежности)))
05.11.2024 в 17:01:37
dokar, Я знаю, АВ лучше брать по соответношению цена/качество фирмы АВВ. А в отношении счётчика, реле напряжения и УЗО какая наиболее нормальная фирма?
05.11.2024 в 20:21:23
chapai написал 05.11.2024 в 17:01
АВ лучше брать по соответношению цена/качество фирмы АВВ Честно - среди тысяч и тысяч установленных АВ - АВВ ноль...> chapai написал 05.11.2024 в 17:01
счётчика Меркурий> chapai написал 05.11.2024 в 17:01
реле напряжения РБУЗ> chapai написал 05.11.2024 в 17:01
УЗО какая наиболее нормальная фирма? ставлю сейчас CHINT, раньше - Legrand DX3
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.