Аватар пользователя
DiGriz

Местный

Регистрация: 17.06.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

11.11.2024 в 21:23:37

BV написал 11.11.2024 в 18:23

общего диммера на лампы в люстре и блок питания ленты у вас не получится

Да хотя бы чтобы просто включалась лента вместе лампами, не обзязателно чтобы сама лента светлее темнее делалось. Тоже не получиться ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110846

11.11.2024 в 21:37:28

DiGriz написал 11.11.2024 в 21:23

Да хотя бы чтобы просто включалась лента вместе лампами, не обзязателно чтобы сама лента светлее .....

мухи отдельно, котлеты отдельно. =)))

  1. на лампу отдельный именно лед-ламп-диммер/выключатель, подключенный к 220, лампы должны быть диммируемые
  2. на ленту отдельный выключатель от 220 к её блоку питания. Между блоком питания и лентой можете дополнительно воткнуть свой диммер с радиопультом. Для одноцветной ленты - недорогой, например ЭРА - ищите на Озоне

Если есть еще люстра - нужен еще один лед-ламп-диммер.... и тд.

Это при обычной "сельско-бытовой" реализации относительно просто и недорого.

Если же ваш бюджет неразмуно-неограничен, то можно сделать что угодно, поставив программируемый контроллер и перебрав начинку люстр и тд и тп.... хоть включать свет при пробуждении кофеварки, или наоборот)

0
Аватар пользователя
DiGriz

Местный

Регистрация: 17.06.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

11.11.2024 в 21:55:52

BV,

Спасибо за разъяснения. А если включить в цепь, где диммер с лампами диммируемы, ленту с блоком, что будет? сгорит?)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110846

11.11.2024 в 22:05:40

DiGriz написал 11.11.2024 в 21:55

BV, Спасибо за разъяснения. А если включить в цепь, где диммер с лампами диммируемы, ленту с блоком, .....

Включайте - мне тоже интересно что будет, но деньги на это тратить не хочу))) Расскажите потом, ладно?

PS Вам бы в кружок Очумелые Ручки записаться - вам понравится)

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2272

12.11.2024 в 20:24:59

BV написал 11.11.2024 в 08:27

нарастить через клеммы или автомат, или гильза

Сделал фото. Сложно сейчас делать пометки на фото, но может и так все будет понятно, линия для 573кв. alt текст alt текст alt текстalt текст alt текст alt текст alt текст alt текст

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110846

12.11.2024 в 20:33:10

Dmitry47 написал 12.11.2024 в 20:24

так все будет понятно

да, все обычно - нормально и не так уж плохо.

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2272

12.11.2024 в 21:50:31

BV написал 12.11.2024 в 20:33

да, все обычно - нормально и не так уж плохо.

Да, но как окультурить эту конструкцию своей стороны. Сейчас как можно увидеть на фото, мой кабель выходит сверху и подключен к 40А автомату из группы автоматов и его и остальнуюб пару хочу убрать. Наращивать свой кабель, вскрывать счетчик, дело может и хорошее, но слегка сложное, оправданно ли? Или убрать автоматы, а свой кабель соеденить с кабелем от счетчика, или поставить второй автомат на 50А и соединить им кабель. Сечения кабелей конечно сомнительные, но там и длинна совсем небольшая.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110846

12.11.2024 в 23:02:17

Dmitry47 написал 12.11.2024 в 21:50

Сечения кабелей конечно сомнительные,

Можно дать минут на 10-15 на "все деньги" и пощупать на нагрев. Если медь 6мм2 особо греться не должен. И еще нагрев на клеммах счетчика.

Решения могут быть разные, в том числе и те, которые вы предложили. И все будут работать если отвертку будет держать не рукожоп) Все от вашей степени перфекционизма зависит и желания не оплатить.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110846

12.11.2024 в 23:07:56

Dmitry47 написал 12.11.2024 в 21:50

длинна совсем небольшая.

это не важно. Важно - нагрев при 50А, контакты соединений, и как поведет себя Ал включая клеммы счетчика.

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2272

12.11.2024 в 23:59:31

Кабеля моего так и так до счетчика не хватит. На мой взгляд, напрашивается второй автомат. Вещь копеечная, будет служить закрепленном местом соединения. Правда не знаю, одинарный или двойной, когда и то и другое не нужно (а ноль уже прикручен к клемме). Может быть есть какая нибудь аккуратная соединительная клемма, с крепежом на щит например. Орех больно здоровая штука, еще и перекрестное соединение. Касательно нагрева, самое тонкое это медные провода от основной линии, вот эти крученые пучки от ореха. Сечение на глаз 4 квадрата. Касательно нагрева, пока нечем нагрузить на такой ток, можно посмотреть тепловизором, тогда точно видно будет.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20146

13.11.2024 в 08:46:47

BV написал 12.11.2024 в 20:33

да, все обычно - нормально и не так уж плохо.

Мне вот интересно как можно ставить 50 А автомат при отходящей АЛЮМИНИЕВОЙ перемычке, до счетчика , сечением всего лишь 6 квадратов?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20146

13.11.2024 в 08:50:59

alt текст

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110846

13.11.2024 в 09:54:50

автомат двойной,

а клеммы нуля эти неудобны, и в том виде как есть на фото - ненадежны. Прижимные пластины гнутся, пружинной шайбы нет.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110846

13.11.2024 в 10:30:50

dokar написал 13.11.2024 в 08:46

Мне вот интересно как можно ставить 50 А автомат при отходящей АЛЮМИНИЕВОЙ перемычке, до счетчика , .....

А как, практически во всех домах старой серии П-44 (и не только) этот алюминий стоял перед группой автоматов:

  • 40А -плита
  • 16А - розетки
  • 16А - освещение

Считай - стандарт застройки тех лет.

Сам по себе не горел никогда, только в плохих контактах.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110846

13.11.2024 в 10:38:19

Dmitry47 написал 12.11.2024 в 23:59

Касательно нагрева, пока нечем нагрузить на такой ток,

Набор из тепловентиляторов, кипятильников (самая дешевая нагрузка). Плюс клещи для измерения тока - паспртная мощность немного врет.

Если же испытывать час - то это достаточно серьезный тест. Но с другой стороны - если что-то поплывет - туда ему и дорога.

Так как например проточник и два кондея могут жрать такой ток полчаса.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу