11.11.2024 в 21:23:37
BV написал 11.11.2024 в 18:23
общего диммера на лампы в люстре и блок питания ленты у вас не получится
Да хотя бы чтобы просто включалась лента вместе лампами, не обзязателно чтобы сама лента светлее темнее делалось. Тоже не получиться ?
11.11.2024 в 21:37:28
DiGriz написал 11.11.2024 в 21:23
Да хотя бы чтобы просто включалась лента вместе лампами, не обзязателно чтобы сама лента светлее .....
мухи отдельно, котлеты отдельно. =)))
Если есть еще люстра - нужен еще один лед-ламп-диммер.... и тд.
Это при обычной "сельско-бытовой" реализации относительно просто и недорого.
Если же ваш бюджет неразмуно-неограничен, то можно сделать что угодно, поставив программируемый контроллер и перебрав начинку люстр и тд и тп.... хоть включать свет при пробуждении кофеварки, или наоборот)
11.11.2024 в 21:55:52
BV,
Спасибо за разъяснения. А если включить в цепь, где диммер с лампами диммируемы, ленту с блоком, что будет? сгорит?)
11.11.2024 в 22:05:40
DiGriz написал 11.11.2024 в 21:55
BV, Спасибо за разъяснения. А если включить в цепь, где диммер с лампами диммируемы, ленту с блоком, .....
Включайте - мне тоже интересно что будет, но деньги на это тратить не хочу))) Расскажите потом, ладно?
PS Вам бы в кружок Очумелые Ручки записаться - вам понравится)
12.11.2024 в 20:24:59
BV написал 11.11.2024 в 08:27
нарастить через клеммы или автомат, или гильза
Сделал фото. Сложно сейчас делать пометки на фото, но может и так все будет понятно, линия для 573кв.
12.11.2024 в 20:33:10
Dmitry47 написал 12.11.2024 в 20:24
так все будет понятно
да, все обычно - нормально и не так уж плохо.
12.11.2024 в 21:50:31
BV написал 12.11.2024 в 20:33
да, все обычно - нормально и не так уж плохо.
Да, но как окультурить эту конструкцию своей стороны. Сейчас как можно увидеть на фото, мой кабель выходит сверху и подключен к 40А автомату из группы автоматов и его и остальнуюб пару хочу убрать. Наращивать свой кабель, вскрывать счетчик, дело может и хорошее, но слегка сложное, оправданно ли? Или убрать автоматы, а свой кабель соеденить с кабелем от счетчика, или поставить второй автомат на 50А и соединить им кабель. Сечения кабелей конечно сомнительные, но там и длинна совсем небольшая.
12.11.2024 в 23:02:17
Dmitry47 написал 12.11.2024 в 21:50
Сечения кабелей конечно сомнительные,
Можно дать минут на 10-15 на "все деньги" и пощупать на нагрев. Если медь 6мм2 особо греться не должен. И еще нагрев на клеммах счетчика.
Решения могут быть разные, в том числе и те, которые вы предложили. И все будут работать если отвертку будет держать не рукожоп) Все от вашей степени перфекционизма зависит и желания не оплатить.
12.11.2024 в 23:07:56
Dmitry47 написал 12.11.2024 в 21:50
длинна совсем небольшая.
это не важно. Важно - нагрев при 50А, контакты соединений, и как поведет себя Ал включая клеммы счетчика.
12.11.2024 в 23:59:31
Кабеля моего так и так до счетчика не хватит. На мой взгляд, напрашивается второй автомат. Вещь копеечная, будет служить закрепленном местом соединения. Правда не знаю, одинарный или двойной, когда и то и другое не нужно (а ноль уже прикручен к клемме). Может быть есть какая нибудь аккуратная соединительная клемма, с крепежом на щит например. Орех больно здоровая штука, еще и перекрестное соединение. Касательно нагрева, самое тонкое это медные провода от основной линии, вот эти крученые пучки от ореха. Сечение на глаз 4 квадрата. Касательно нагрева, пока нечем нагрузить на такой ток, можно посмотреть тепловизором, тогда точно видно будет.
13.11.2024 в 08:46:47
BV написал 12.11.2024 в 20:33
да, все обычно - нормально и не так уж плохо.
Мне вот интересно как можно ставить 50 А автомат при отходящей АЛЮМИНИЕВОЙ перемычке, до счетчика , сечением всего лишь 6 квадратов?
13.11.2024 в 08:50:59
13.11.2024 в 09:54:50
автомат двойной,
а клеммы нуля эти неудобны, и в том виде как есть на фото - ненадежны. Прижимные пластины гнутся, пружинной шайбы нет.
13.11.2024 в 10:30:50
dokar написал 13.11.2024 в 08:46
Мне вот интересно как можно ставить 50 А автомат при отходящей АЛЮМИНИЕВОЙ перемычке, до счетчика , .....
А как, практически во всех домах старой серии П-44 (и не только) этот алюминий стоял перед группой автоматов:
Считай - стандарт застройки тех лет.
Сам по себе не горел никогда, только в плохих контактах.
13.11.2024 в 10:38:19
Dmitry47 написал 12.11.2024 в 23:59
Касательно нагрева, пока нечем нагрузить на такой ток,
Набор из тепловентиляторов, кипятильников (самая дешевая нагрузка). Плюс клещи для измерения тока - паспртная мощность немного врет.
Если же испытывать час - то это достаточно серьезный тест. Но с другой стороны - если что-то поплывет - туда ему и дорога.
Так как например проточник и два кондея могут жрать такой ток полчаса.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу