Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21096

07.12.2024 в 00:02:30

BV написал 06.12.2024 в 23:41

не понял, как относится фото измерения тока к LowZ?

Разве я писал, что относится? Где?

Фото иллюстрирует намного более важную функцию)) Продавцы ваших клещей не рискнули сфоткать, как они меряют ток в отдельной группе. Оно и понятно, с таким-то шнобелем... Sdb275ecbf124487b84d9b5ac38c70debt[1]

0
1din
1din
Новичок

Регистрация: 07.12.2024

m

Сообщений: 1

07.12.2024 в 06:10:12

Привет, С основного автомата разводка в кухню(через свой дифавтомат 16мА) и санузел(через свой дифавтомат 30мА). Заземления нет.

Кухня: посудомойка, газовая газовая поверхность(труба через диэлектрик)+ мелочевка. Санузел: стиралка, проточный водонагреватель.

С некоторых пор дифавтомат санузла стало выбивать Даже с выдергнутыми вилками стиралки и водонагревателя. Раз в один/два дня. Сбрасываешь защиту и все ок опять. На днях подловил сработал моментальный три раза подряд, но ничего предпринять не успел. Провод на санузел от щитка не больше 6 метров.

Водонагреватель до 50А кушает, сейчас сконфигурирован на 32А. Как подловить? Привентивно заменить дифавтомат на санузел?

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20528

07.12.2024 в 09:52:24

Radio написал 07.12.2024 в 00:02

таким-то шнобелем...

Не, не Шнобель - это вам. А клещам - шноркель. )))

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120126

07.12.2024 в 11:48:21

Radio написал 07.12.2024 в 00:02

Фото иллюстрирует намного более важную функцию))

Скажем так - клюв у ваших клещей удобен - спору нет. Но замеры тока я произвожу на порядок реже, и для меня функция Low Z, значительно чаще востребована для отстройки от паводок на неподключенном проводнике. Для ваших - продается приставка, внутри которой мощный резистор примерно на 2 килоома, и щупы подключаются уже в эту приставку. Рекомендую - удобно.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20528

07.12.2024 в 12:23:29

BV написал 07.12.2024 в 11:48

приставка, внутри которой мощный резистор примерно на 2 килоома,

Нигде не нашёл. Может перепутали с Fluke?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120126

07.12.2024 в 13:32:04

dokar написал 07.12.2024 в 12:23

Нигде не нашёл. Может перепутали с Fluke?

Да какая разница от чего, лишь бы по размеру подошла.

Но за конские деньги - нафиг .... проще сделать комплект щупов с резистором.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20528

07.12.2024 в 14:15:26

BV написал 07.12.2024 в 13:32

Но за конские деньги

Там не просто мощный и выдерживающий напряжение величиной указанной в серртификате по безопастности прибора , резистор. Он переменного сопротивления RTC термистор, который при перегреве "отключится" резко подняв сопротивление. За безопастность использования этой приблуды такой ценник. Потому что прибор рассчитан на том числе и на промышленное использование где можно нарваться на 660 в и соответствующую мощность рассеиваемая на таком резисторе. Но при всех этих наворотах время измерения в данном режиме у нормальных производителей лимитируется. А вот китайцы не всегда указывают Сколько можно работать в режимеLoZ

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120126

07.12.2024 в 14:22:42

dokar, откуда данные что PTC? (не RTC) Он будет моментально нагреваться и функция low z исчезнет....

В приборе прописано макс время измерения low z вроде как 1 минута.

Если только для АС - думаю можно резистор низкоомный + конденсатор соответствующий поставить если надо дольше.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21096

07.12.2024 в 15:49:28

BV написал 07.12.2024 в 11:48

функция Low Z, значительно чаще востребована для отстройки от паводок на неподключенном проводнике.

С какой целью это надо делать? Я че-то придумать не могу.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120126

07.12.2024 в 16:03:50

Radio написал 07.12.2024 в 15:49

С какой целью это надо делать? Я че-то придумать не могу.

Диагностика. Отличить:

  • не подключенный проводник в кабеле с наводками от другого проводника
  • от проводника подключенного к фазе.

Очень часто использую.

Есть же описание в сети этой функции....

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21096

07.12.2024 в 16:08:43

BV написал 07.12.2024 в 16:03

Отличить не подключенный проводник в кабеле с наводками от подключенного к фазе.

Очень часто использую.

Никогда не испытывал потребности в специльном приборе для этого, и так всё прекрасно отличается. Даже без мультиметра, с помощью банального ОП-2Э.

0