10.02.2025 в 22:39:50
Федя222, в Москве был в новостройке.... вместо вводных ДА купили и поставили УЗО (дешевле же) во ВСЕМ ДОМЕ, НА ВСЕХ 22х ЭТАЖАХ, во всех 10 подъездах.
Этаж-то ладно, тут весь СТОЯК во ВРУ отключится при КЗ) и если КЗ будет перед групповым автоматом - мало не покажется....
10.02.2025 в 22:42:12
BV написал 10.02.2025 в 16:58
потянет, если ГОСТ) Если вдруг потом будет увеличивать мощность.... экономия между 6 и 10 невелика.
Так уже 6 идет, а для 10 нужно все проводку долбить в подъезде.
11.02.2025 в 10:03:28
Здравствуйте, форумчане, обнаружил в подъезде в щитке странное параллельно-последовательное подключение автоматов своей квартиры. Слева два автомата идут ко мне, правые же обычно подключенные идут к двоим соседям. Зачем ко мне два автомата? 16 и 25а?
11.02.2025 в 10:27:19
7676246 написал 11.02.2025 в 10:03
странное параллельно-последовательное
просто параллельное
7676246 написал 11.02.2025 в 10:03
Зачем ко мне два автомата? 16 и 25а?
Общий ток 41 ампер, а зачем...вам виднее. Подозреваю 25А не держал (плита+чайник+стиралка и т.д.) - добавили 16А
11.02.2025 в 11:44:36
BV, Если не сложно, то помимо замены на Диф. остальное написать. спасибо заранее!
11.02.2025 в 13:52:50
Metrophi написал 11.02.2025 в 11:44
BV, Если не сложно, то помимо замены на Диф. остальное написать. спасибо заранее!
что остальное? и кто эту замену будет делать?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.