белиберда написал 16.04.2025 в 21:37
Щит к сожалению находится через соседскую дверь.а не рядом.Наши двери под углом .
Да непринципиально, на самом деле...
16.04.2025 в 21:51:43
белиберда написал 16.04.2025 в 21:37
Щит к сожалению находится через соседскую дверь.а не рядом.Наши двери под углом .
Да непринципиально, на самом деле...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.04.2025 в 21:53:07
MaSeVi, Провод заходит внутри щита в отверстие . Выход по видимому в антресоле ,я прозванивал его от щита. В антресоле в этом месте выходит ноль -фаза к которым скруткой ,2 провода на выключатель верёвочный прихожей , один провод уходит в стену видимо в комнату за стеной .и ко всему этому повесили провод розеточный который просто бросили в антресоле . вывели на кухню к розетке . а дальше пустили таким же по всей квартире.
16.04.2025 в 21:55:07
белиберда написал 16.04.2025 в 21:34
Вход провода в щите свободный , а на выходе из стены я пробовал расковыривать какую то паклю с раствором , что удалось но при попытке дёрнуть где то намертво сидит.
У вас же наверное есть УЗК. Засуньте - посмотрите по длине где. Забитый посередине канал - редкость. В П-49, если правильно помню, перетягивал почти всю проводку.
белиберда написал 16.04.2025 в 21:34
второй ДИФ кусается
Не диф, а УЗО и никто не мешает взять серию подешевле.
белиберда написал 16.04.2025 в 21:34
бокс нужен будет другой , а место в прихожей и для старого мало .
На 18 модулей развернуть вертикально кто запрещает?
белиберда написал 16.04.2025 в 21:43
У нас то же реконструкция была,
Посмотрите все же график капремонта и этапы в сети... по адресу. Знаю дома где был ремонт, и потом реконструкция электро установки дома.
18.04.2025 в 10:18:52
Здравствуйте. Есть вводной провод сечением 10 мм от застройщика но длины не хватает для классической схемы когда вводной автомат в крайнем левом углу эл щита , для себя вижу 3 выхода.
1 - наращивать длину гильзованием.
2 - вводной автомат делать в левом нижнем углу а потом уже тянуть провода к реле напряжения и узо на верх.
3 - использовать в нижнем левом углу силовые клеммы как на фото и от них тянуть провод к вводному автомату сверху. Что посоветуете?
18.04.2025 в 10:24:08
MisterWarlock,
2
18.04.2025 в 10:48:05
MisterWarlock, давно бы уже и без вопросов удлинили гильзами.
18.04.2025 в 21:28:24
MisterWarlock написал 18.04.2025 в 10:18
для классической схемы когда вводной автомат в крайнем левом углу эл щита
А вам это точно нужно?
MisterWarlock написал 18.04.2025 в 10:18
2 - вводной автомат делать в левом нижнем углу а потом уже тянуть провода к реле напряжения и узо на верх.
Даже тянуть ничего никуда не надо. Ставите на нижней рейке вводной автомат, РН и УЗО и всё, что нужно. Выше — групповые автоматы.
Это классика.
19.04.2025 в 13:13:28
Час добрый! Посоветовали на линию стиралки которая стоит рядом с раковиной на кухне постпвить дополнительно УЗО. В своё время мне досталось вот такое - Выключатель дифференционного тока УЗО ВДТ DX-ID - 2П - 230 В\~ - 16 А - тип A - 10 мА - 2 модуля. Legrand Провод однопроволочный 2.5 круглый ГОСТ , земли нет. Темы читаю, только чем больше читаю тем больше вопросов, а по СНИПу вообще страшно жить. Спасибо!
19.04.2025 в 13:22:23
белиберда, Ставьте, с автоматом на 16А и больше на на эту линию ничего не вешайте
Да, ни фига.
19.04.2025 в 13:27:29
белиберда написал 19.04.2025 в 13:13
Час добрый! Посоветовали на линию стиралки которая стоит рядом с раковиной на кухне постпвить .....
P. S И дополнительно. За неимением места в основном щитке предпологаю установить УЗО у розетки стиралки на кухне, просто поставив в разрыв подводки в боксе , и достатошно ли будет для защиты УЗО автомата TX B16 10k легранд стоящего в основном щитке на этой линии длинной провода 4 метра. Спасибо!
19.04.2025 в 13:55:15
белиберда, Да
Да, ни фига.