chapai
chapai
Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 601

15.03.2026 в 18:08:10

Подскажите, если нет возможности поставить в квартирном щитке узо на конкретные группы, можно ли поставить узо с током утечки на всю квартиру 40 кв.м 30мА? не будет ли оно часто срабатывать? Из оборудования в квартире все стандартно: микроволновка, холодильник, стиралка, компьютер, чайник газовый, плита и духовка - тоже газ.Ещё пользуюсь обогревателем и осушителем воздуха, когда холодно и сыро.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21773

15.03.2026 в 18:29:10

chapai написал 15.03.2026 в 18:08

не будет ли оно часто срабатывать?

Часто не будет, но вообще будет иногда. Может раз в несколько лет, а может наоборот, несколько раз в год. Зависит от состояния проводки и, особенно, бытовой техники.

А почему в квартирном щитке нельзя поставить хотя бы 2-3 узо? Если нет места, замените автоматы на одномодульные дифы. Так намного комфортнее.

____094926____112520

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133506

15.03.2026 в 18:48:02

chapai написал 15.03.2026 в 18:08

Подскажите, если нет возможности поставить в квартирном щитке узо на конкретные группы,

Фото щитка?

0
chapai
chapai
Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 601

15.03.2026 в 18:50:46

Radio,  Подскажите , пожалуйста, а что такое у вас на фото где гребёнка?

1000593906

0
chapai
chapai
Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 601

15.03.2026 в 18:52:48

И ещё вопрос: обязательно ли УЗО подключать сверху вниз? Можно ли ввод сделать снизу?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21773

15.03.2026 в 18:56:23

chapai написал 15.03.2026 в 18:50

что такое у вас на фото где гребёнка?

Вводная клемма DOC016743189\[1\]

chapai написал 15.03.2026 в 18:52

обязательно ли УЗО подключать сверху вниз? Можно ли ввод сделать снизу?

Смотрите паспорт конкретного устройства. Общего ответа на ваш вопрос не существует.

0
chapai
chapai
Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 601

15.03.2026 в 19:03:47

BV1000593883

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21773

15.03.2026 в 19:05:21

chapai, а где жилы заземления?

Насчет размеров — нет ничего сложного расширить нишу и поставить другой корпус, например, на две рейки. Эта операция легко осуществляется в жилом интерьере. Уменьшить — сложнее, чем увеличить ))

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133506

15.03.2026 в 19:05:40

chapai, можно вмазать новый щит побольше. Хватит на все.

0
chapai
chapai
Местный

Регистрация: 18.09.2008

Фрязино

Сообщений: 601

15.03.2026 в 19:24:43

Radio, дом старый, заземления нет

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26904

15.03.2026 в 20:27:53

chapai написал 15.03.2026 в 19:24

дом старый, заземления нет

Хорошо бы подтвердить это фотографией стояка в этажном щите.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.