dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21566

15.04.2026 в 14:55:52

pilotandron67 написал 15.04.2026 в 14:39

смотрите фото

Смотрю, узо, на электромеханику так и не поменяли

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134779

15.04.2026 в 14:58:00

pilotandron67,  Отключите тены по очереди - проверьте на каждом по одному. Отключайте оба провода от ТЕНов. И без ТЭН.

Можно попробовать проверить бойлер или тены без него лампочкой.

Фазу и ноль соединяете и через лампочку к фазе. Земля подключена должна быть. Покажет только большую утечку или КЗ.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134779

15.04.2026 в 15:06:45

Странно что через 30сек - может при нагреве КЗ....

0
pilotandron67
pilotandron67
Новичок

Регистрация: 14.04.2026

Харьков

Сообщений: 11

15.04.2026 в 15:29:19

Завтра попробую ещё эксперимент: на веранде у меня стоит точно такой рабочий бойлер, (в прошлом году делал точно такую чистку с заменой анода). Попробую поменять платы управления (всю начинку с термодатчиком и термореле). С результатом отпишусь, самому интересно...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134779

15.04.2026 в 15:32:14

pilotandron67,  Какой там анод? Магний, или активный - плата и титановая проволока?

Если да... Она не должна ничего касаться.

0
pilotandron67
pilotandron67
Новичок

Регистрация: 14.04.2026

Харьков

Сообщений: 11

15.04.2026 в 16:34:20

BV,  Обычный магниевый анод (покупал сразу два - один менял в прошлом году на одном бойлере, сейчас поменял на втором)

0
pilotandron67
pilotandron67
Новичок

Регистрация: 14.04.2026

Харьков

Сообщений: 11

16.04.2026 в 15:37:58

Кому интересна эпопея с бойлером - продолжаю: на нерабочий бойлер установил плату управления с рабочего бойлера. УЗО выбило моментально. Заменил тэны (поставил рабочие, проверенные). Бойлер включился и благополучно нагрел воду до необходимого уровня. Проблемные тэны установил на второй (рабочий бойлер) УЗО выбило секунд через 20. В итоге: ещё раз проверил тэны на пробой (повторю - тэны новые, после покупки проверял, позванивал). Обнаружил, как пишут, пробой диэлектрического материала. На одном тэне: и так и этак (менял щупы мультиметра ), а на втором сопротивление исчезало при замене щупа на нагревательном элементе.тэн 1, в2тэн1, в2тэн 1, в1тэн1, в1

2
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17846

16.04.2026 в 17:10:26

pilotandron67 написал 16.04.2026 в 15:37

УЗО выбило моментально

Значит рабочее. Молодец что не поленились и нашли неисправность.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21566

16.04.2026 в 17:15:11

AndyMirror написал 16.04.2026 в 17:10

нашли неисправность.

Но с мегером, бы - моментально, без танцев.

1

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134779

16.04.2026 в 19:33:40

pilotandron67 написал 16.04.2026 в 15:37

Кому интересна эпопея с бойлером - продолжаю: на нерабочий бойлер установил плату управления с .....

Если мегаомметр с батарейкой 3 Вольта показывает не бесконечность, то на 310 вольт амплитуды сети и подавно будет утечка. Тэн через лампочку проверьте ради интереса....

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21848

16.04.2026 в 19:49:27

dokar написал 16.04.2026 в 17:15

с мегером, бы - моментально

С мегерой.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу