ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27627

30.05.2026 в 10:41:14

AndyMirror написал 30.05.2026 в 00:35

Однако их несколько видов и не все можно вешать без троса.

Все. Максимальное натяжение может быть разное. Способ подвеса тоже: с симметричными жилами и симметричным подвесом; с упрочнённой нулевой жилой и подвесом за неё.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135690

30.05.2026 в 12:31:38

AndyMirror написал 30.05.2026 в 00:35

Однако их несколько видов и не все можно вешать без троса.

Где вы это вычитали? ) Или просто вам так кажется?

СИП 4 без стальной жилки и так же может быть подвешен без троса...

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21886

30.05.2026 в 15:53:08

AndyMirror написал 30.05.2026 в 00:35

Однако их несколько видов и не все можно вешать без троса.

Должна быть жила со стальным тросом, а её в моём случае нет.

Чушь не порите. Любой сип предназначен для подвешивания БЕЗ троса, и никак иначе.

1
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18035

31.05.2026 в 01:08:22

Одни говорят одно, другие другое. Поди разбери кто прав. Наверное те кто громче кричат.

Зачем тогда делают сип с тросом.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27627

31.05.2026 в 11:48:16

AndyMirror написал 31.05.2026 в 01:08

Зачем тогда делают сип с тросом.

Делают, если трос и арматура для него уже есть или даже трос уже вывешен, а анкеров для СИП нет - покупать надо. Ещё вариант - длина пролёта превышает допустимую для СИП в этой климатической зоне, а промежуточную опору устанавливать нерационально.

Или Вы обзываете тросом неизолированную несущую жилу СИП-1 (изолированную СИП-2)?

0

Следование моим советам вредит кошельку

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18166

31.05.2026 в 11:52:52

ВТБ!, господи, да было бы о чём спорить-то )))...

2

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27627

31.05.2026 в 11:55:51

AndyMirror написал 31.05.2026 в 01:08

Поди разбери кто прав.

Пора привыкать к корявым формулировкам ГОСТ - их составляют люди, у которых проблемы с ясной формулировкой своих мыслей. Они даже а терминах и определениях накосячили.

0

Следование моим советам вредит кошельку

AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18035

31.05.2026 в 13:40:45

ВТБ! написал 31.05.2026 в 11:48

Делают, если трос и арматура для него уже есть или даже трос уже вывешен, а

Я про сам сип. Цитата:

CИП-4 и CИП-5

В проводах этих типов нет несущей жилы, поэтому несущая способность кабеля в целом ниже.

Вот местами и пишут что нужен тросик, компенсировать отсутствие этой самой несущей жилы.

ВТБ! написал 31.05.2026 в 11:55

Пора привыкать к корявым формулировкам ГОСТ - их составляют люди, у которых

К плохому не надо привыкать и так уровень жизни в стране ниже плинтуса.

Просто хочется разобраться, понимать что к чему. Спасибо за диалог.

-1
Radio
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21669

31.05.2026 в 13:59:12

AndyMirror написал 31.05.2026 в 13:40

Вот местами и пишут что нужен тросик, компенсировать отсутствие этой самой несущей жилы.

В вашей ситуации это критично? Если нет, то и забить.

0

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27627

31.05.2026 в 14:00:36

AndyMirror написал 31.05.2026 в 13:40

Вот местами и пишут что нужен тросик, компенсировать отсутствие этой самой несущей жилы.

Есть АВТ - пробросите от щита до щита без лишних соединений. Тросик уже в составе провода.

1

Следование моим советам вредит кошельку

AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18035

31.05.2026 в 14:10:41

dokar написал 31.05.2026 в 13:59

В вашей ситуации это критично? Если нет, то и забить.

Косить и забивать не мой метод. Плохо само получается.