sebikov написал 14.07.2026 в 07:46

Вам дешевле будет купить какой-нибудь АВДТ и надеяться что замена устранит проблему

Ну, заказал, попробую что получится.

sebikov написал 14.07.2026 в 07:46

для проверки УЗМ , вы его из схемы отключали физически все контакты или только синий проводник до шинки?

Полностью из схемы, вернул в исходное состояние.

BV, цена вашего совета ясна.

0
sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1279

14.07.2026 в 10:35:34

menket, ваш симптом характерен ещё для замыкания провода нейтрали (от вводного автомата и до шинки) на корпус щита в случае если металлические части щита заземлены на нейтраль стояка прямо в вашем этажном щите. Там ничего такого не наблюдается, вы его очевидно никак не трогали во время работ?

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137084

14.07.2026 в 11:14:15

sebikov написал 14.07.2026 в 07:43

Да прямо сейчас это у топикстартера

Нет! У него три линейных автомата.

sebikov написал 14.07.2026 в 07:43

или недостаточный ток срабатывания автомата,

.... эм расцепителя автомата.

sebikov написал 14.07.2026 в 07:43

при этом УЗО отрабатывало КЗ.

См выше про вероятность. И какое именно УЗО - эм, или электронное? Для последних личная коллекция "чудес" весьма обширная. Например два одинаковых УЗО подряд, головное срабатывало по кнопке тест оконечного))) Нагрузок вообще не было, кабель новый и проверен мегаомметром (все идеально) метров 15 длиной.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21903

14.07.2026 в 11:19:09

BV написал 14.07.2026 в 11:14

Для последних личная коллекция "чудес" весьма обширная.

Повод для темы Многим есть, что подкинуть.

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137084

14.07.2026 в 11:25:57

menket написал 14.07.2026 в 09:27

BV, цена вашего совета ясна.

Мне ваше мнение абсолютно фиолетово)

Так же как и других упертых людей... у которых часто употребляются слова "вроде" "похоже" и тд вместо того, чтобы предоставить паспорт устройства от производителя.... Но от других аж требуете ответ да/нет)

Если вы паспорт найти не можете - значит это КИТАЙСКОЕ ГАВНО и работать оно может как угодно в зависимости от положения звезд на небе. А то что на заборе написано "злая собака", вовсе не исключает, что за забором сидит чихуахуа (простите за нецензурное слово).

И мое мнение не изменить - подобное гавно применять в целях защиты нельзя! Место ему в мусорном ведре!

PS написано , не только для вас... И для ваших последователей.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137084

14.07.2026 в 11:46:30

sebikov,  (текст не относятся к menket, и не предполагает ответа....)

В этом УЗМ.... стоит контроллер с приличной вычислительной нагрузкой (буковка Ц) и источник питания. Это один модуль... и вывод нуля хвостиком...

Вопрос. Как сие устройство прошло тесты и сертификацию по ЭМС, если там тупо нет места (мое предположение) для фильтра питания?

Предвосхищая вопрос - "как же работало в розетке? " - ответ - погонная индуктивность и емкость кабеля на эквивалентной схеме - это ФНЧ. Автомат - это индуктивный фильтр. Да и все нормальные УЗДП по сути должны быть линейными устройствами, а не вводными.

То что есть - ответ производителя на жадность и бедность, увы.

Это примерно как одно УЗО 30ма на ВСЮ квартиру, и без вводного АВ - то есть жесткая экономия)

Носки дырявые, но ...купим шляпу )

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22051

14.07.2026 в 12:41:38

BV написал 14.07.2026 в 11:46

примерно как одно УЗО 30ма на ВСЮ квартиру, и без вводного АВ

У меня такая конфигурация служит более 22 лет, верой и правдой. Ни малейшего дискомфорта )

2
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137084

14.07.2026 в 13:02:55

Radio написал 14.07.2026 в 12:41

У меня такая конфигурация служит более 22 лет, верой и правдой. Ни малейшего дискомфорта )

Удивительно, что вы делаете другим другие конфигурации)

Впрочем, количество УЗО - отдельная тема и квартира того, кто может исправить любую проблему играючи - может отличаться от квартир обывателей)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21903

14.07.2026 в 13:21:33

BV написал 14.07.2026 в 11:46

В этом УЗМ...

BV написал 14.07.2026 в 11:46

нормальные УЗДП

Так и не понял, там всё-таки первoе или второе?

0

Да, ни фига.

sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1279

14.07.2026 в 13:27:13

BV написал 14.07.2026 в 11:46

sebikov,  (текст не относятся к menket, и не предполагает ответа....) В этом УЗМ.... стоит контроллер .....

Всёже отвечу. Из комментариев Меандра когда они еще были на форуме, - узм испытывали на влияние ОТ других приборов, это было именно предметом гордости меандровца что УЗМ отваливалсь только в каких-то экстремальных условиях типа на многокиловатный частотник положить его

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137084

14.07.2026 в 13:30:43

dokar написал 14.07.2026 в 13:21

Так и не понял, там всё-таки первoе или второе

Спасибо за поправку... Я ошибся. Одно время у мендра совместили РН и УЗДП.... и названия не сильно отличались. "Ложечки нашлись, а осадок остался "

В РН тоже есть процессор и источник питания. Но РН чисто входной девайс. Тут сравнение с УЗО конечно неуместны.

0